Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

сила тока

Гость_Не электрик_*
сообщение 19.9.2009, 20:44
Сообщение #1





Гости






Помогите разрешить вопрос!!!!!!!!!!!!!!
Каким будет разрешение прикосновения человека,если фазный провод, замкнул на корпусе (металлическая поверхность), а заземление сопротивления выше нормы 32 ОМА, какая сила тока, будет проходить через человека.
Очень нужно, пожалуйстаicon_smile.gif))))))))))))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
majorov
сообщение 19.9.2009, 20:48
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 27.8.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385



что-то злой придумал чтоли?))))) если надеть диэлектрические перчатки то вообще ничего проходить не будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 19.9.2009, 21:12
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Очень нужно, пожалуйста))))))))))))))))
Сопротивление пикосновения человека принято считать 1000ом и при касании фазного провода ,через тело человека будет проходить опасный для жизни ток около 200ма. А вот сопротивление заземления 32 ома может и уменьшит прохождение тока через тело человека до 7 ма - теоретически, а на практике "стукнет" как надо. Растекание тока от к.з. на землю трудно прогназировать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 19.9.2009, 21:35
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Цитата(KIVOK @ 19.9.2009, 21:12) *
Растекание тока от к.з. на землю трудно прогназировать.

Если расстояние от точки КЗ до заземлителя превышает ~30 м, то можно считать, что напряжение прикосновения - практически всё фазное напряжение.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.9.2009, 22:19
Сообщение #5





Гости






Ответьте приз: на рекламный металлический щит, замкнул фазный провод, заземление щита равно 32 ОМА, что будет если человек прикоснется к этому щиту, если он стоит в воде, чему будет равна сила тока и напряжения прикосновения.
Только очень нужно срочноicon_smile.gif))))))))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 19.9.2009, 22:23
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



А что такое "разрешение прикосновения человека"?
А вообще надо смотреть, какая система заземления электросети. Допустим, такая ситуация: система заземления TN-C-S, корпус электроустановки дополнительно заземлен, человек стоит на земле и касается корпуса электроустановки. Происходит замыкание фазы на корпус. Путь протекания тока: фаза - корпус ЭУ - разветвляется: PE-проводник, (проводник заземления || человек - заземлитель 32 Ом - система заземления ТП 4 Ом) - фаза ...
Значение напряжения на корпусе зависит от соотношения сопротивления фазного проводника и эквивалентного сопротивления нулевого защитного проводника с системами заземления - повторным 32 Ом и на ТП 4 Ом. Допустим, сопротивление фазного проводника и нулевого защитного равны. Тогда напряжение на корпусе будет около 110 В.
Дальше рассмотрим делитель напряжения, где одно плечо - эквивалентное сопротивление (проводник заземления || человек), а второе - сопротивление системы заземления. Сопротивлением фазного проводника для упрощения можно пренебречь.
Эквивалентное сопротивление (проводник заземления || человек) очень мало, т.к. в основном определяется сечением проводника заземления, его материалом и длиной. Например, медный проводник сечением 6 кв.мм. длиной 30 м имеет сопротивление ~0,1 Ом.
Напряжение на эквивалентном сопротивлении (проводник заземления || человек) будет равно 110*0,1/(32+4+0,1)=0,3 В.
Расчетное сопротивление человека 1000 Ом. Ток, протекающий через человека равен 0,3/1000=0,3 мА. Ток смертельный для человека равен 100 мА, неотпускающий ток 10 мА.
Так что человеку ничего не угрожает.
Хотелось бы обратить внимание на то, что реальное сопротивление человека может снижаться до десятков Ом. Это зависит от многих факторов. Например, наличие мокрой обуви сильно снижает сопротивление. В этом случае ток может возрасти до 10 мА (30 Ом), что уже считается опасным.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.9.2009, 22:49
Сообщение #7





Гости






Господа электрики, я не электрик пишите пожалуйста простым и доступным языком, если кто ответит заранее спасибо: закопан двумя ножками в землю щит на глубину 1 метр, напряжение подводилось 220 В, где фазный провод оборвался и замкнул на корпусе, заземление щита 32 ОМ, что будет если человек прикоснется к щиту стоящий в воде,напишете более доступным языком, для меня это очень важно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 20.9.2009, 0:04
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
закопан двумя ножками в землю щит на глубину 1 метр
При пробои изоляции на корпус такого щита напряжение между корпусом щита и человеком находящимся в метре от щита может быть составить полные 220вольт если у Вас глухозаземленная нейтраль. Но по прикидке где-то вольт 160 - наверняка выйдет. Щит таким образом не "заземляется" - это не можна считать заземляющим устройсвом от пробоя изоляции. Для безопасности от поражения электрическим током , щит необходимо соеденить отдельным проводником с заземленной нейтралью распределительного устройсва от которого запитан щит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.9.2009, 6:53
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость @ 20.9.2009, 2:49) *
...что будет если человек прикоснется к щиту стоящий в воде,напишете более доступным языком, для меня это очень важно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Похоже на анекдот. Вась, вставай, не притворяйся, в форуме сказали, что ниче не будет.
Хотя, на самом деле, конечно, не смешно. В принципе, не понимаю проблемы. Обесточили щит, залезли, исправили. Не под напряжением же на него лезть.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 20.9.2009, 9:49
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а может уже когото стёбнуло, и хотят свою задницу прикрыть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 20.9.2009, 9:58
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
а может уже когото стёбнуло, и хотят свою задницу прикрыть
Тоже такое слаживается мнение! При монтаже электроустановок "экономят" копейки на проекты и заземляющие устройства,а когдо что-то происходит ищут виноватых
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 20.9.2009, 12:16
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Гость @ 19.9.2009, 22:49) *
заземление щита 32 ОМ, что будет если человек прикоснется к щиту стоящий в воде,напишете более доступным языком, для меня это очень важно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Да, похоже, что суд идет или досудебное разбирательство. Тут, дорогой товарищ, уже ничего доказывать не надо. Если кто-то уже намерил 32 Ома, как ни крути - нарушение ПУЭ и любой незавимый эксперт скажет, что этот факт стал одной из главных причин несчастного случая.
Во-первых из-за этого автомат/предохранители не выбило, а во-вторых напряжение на корпусе достигло опасных значений.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_6785_*
сообщение 22.9.2009, 14:53
Сообщение #13





Гости






Какая сила тока пройдет через человека, если он параллельно включен в цепь, где сопротивление второй параллели равно 32 Ом. Приведите формулу?

Объединено.
Предупреждение за дублирование темы.


Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.9.2009, 15:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 22.9.2009, 15:18
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Не хочет формула идти, упирается. icon_smile.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 22.9.2009, 15:18
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



На сколько я понимаю, это задача (из ТОЭ, видимо). Сопротивление человека в студию. И напряжение на второй ветви, либо ток через нее, тоже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 22.9.2009, 15:32
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Понятно теперь, что за задачка. Что будет? Правильно сказал Евгений, суд будет. Трудно было пробитую фазу откусить и пустить новую?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.9.2009, 16:45
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Судя по некоторым совпадениям, это - тот случай, который даже в телеящик попал. Маленький ребенок (лет, по-моему, 5...6), прикоснулся одной рукой к металлическому парапету у проезжей части, а другой - к стойке бигборда. Получил сильный удар тока, слава Богу, остался жив. Шок и следы ожогов на руке...
Случай печальный.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.9.2009, 17:50
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Индексы:
t - тело
z - заземление
р - линия питания

It = (Rz*Iz)/Rt
Rz = 32 Om
Rt = 1000 Om

Iz = Uz/Rz = (220 - Up)/Rz

Up = Ip*Rp = (Iz+It)*Rp

Далее, если желаете, можете составить систему уравнений или подставить имеющиеся числовые значения и получите величину с точночтью в "пол трамвайной остановки"

ЗЫ. А чем не устроила тема "сила тока"? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 22.9.2009, 19:21
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(6785 @ 22.9.2009, 17:53) *
Какая сила тока пройдет через человека, если он параллельно включен в цепь, где сопротивление второй параллели равно 32 Ом. Приведите формулу????????????????????????


Вы все про рекламный щит? Лучше скажите уже кого-то убило или только собираетесь icon_confused.gif . Не забудте замерить сопротивление тела клиента.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 22.9.2009, 19:30
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Похож на отца Федора из "12 стульев" настойчивостью.
Делайте уж по нормативу.
Или действительно "беда"?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..