Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный?

Радист 11
сообщение 18.9.2009, 21:38
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



С помощью чего можно преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 18.9.2009, 21:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



с какой целью?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 18.9.2009, 22:09
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



С целью преобразования постояннго напряжения в синосоидальное переменное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 18.9.2009, 22:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



хех, тогда ответ прост:

Цитата
С помощью чего можно преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный?


спомощью преобразователя )))))


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 18.9.2009, 22:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Синусоидальный берите из розетки.
Преобразователь может быть инвертором


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 18.9.2009, 22:52
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



А если инвертор выдаёт прямоугольные импульсы,то как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.9.2009, 22:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну, фильтры надо ставить.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 18.9.2009, 23:05
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



А что за фильтр схемки нету?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.9.2009, 23:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Радист 11 @ 18.9.2009, 22:05) *
А что за фильтр схемки нету?

Например, вот такие:
Прикрепленное изображение


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 19.9.2009, 9:27
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Спасибо огромное mic61 вы меня выручили!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 19.9.2009, 14:10
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Просто хотел понять, как в ППТ преобразуется прямоугольные импульсы в синусоидальные после ртутных винтелей.

Сообщение отредактировал Радист 11 - 19.9.2009, 14:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 19.9.2009, 16:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Радист 11 @ 19.9.2009, 13:10) *
Просто хотел понять, как в ППТ преобразуется прямоугольные импульсы в синусоидальные после ртутных вентелей.

Тогда я Вас запутаю...
На передачах постоянного тока нет прямоугольных импульсов после инвертирования. Там - инверторы, ведомые сетью (в отличие от автономных инверторов.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 19.9.2009, 17:57
Сообщение #13





Гости






Очень интересно, где в 21 веке применяют ртутные выпрямители.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 19.9.2009, 19:54
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
А если инвертор выдаёт прямоугольные импульсы,то как быть?
Не если ! А все инвертора выдают напряжение прямоугольной формы и электродвигателю это по"барабану".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 20.9.2009, 14:00
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Цитата(KIVOK @ 19.9.2009, 19:54) *
Не если ! А все инвертора выдают напряжение прямоугольной формы и электродвигателю это по"барабану".

Двигателю та по барабану, а как тогда в Передачах постоянного тока синхронизировать энергосистему с синусоидальным напряжением с напряжением прямоугольной формы которое выдаёт инвертор?

Цитата(mic61 @ 19.9.2009, 16:03) *
Тогда я Вас запутаю...
На передачах постоянного тока нет прямоугольных импульсов после инвертирования. Там - инверторы, ведомые сетью (в отличие от автономных инверторов.)

Как это понять ведомые сетью? У меня книжка про ППТ - Электрические Системы,Передачи эенергии переменным и постоянным током высокого напряжения, В.А. Веников, том 3, 1972 год.Тут сказанно что Конденсаторы и последовательно с ними соединяют реакторы,образую с ними сетевые фильтры Cф и Lф, настроенные на 5,7,11 или 13-ю гармоники тока сети.Сетевые фильтры обеспечивают получение практически синосуидального напряжения на шинах приёмной сети.

Цитата(? @ 19.9.2009, 18:57) *
Очень интересно, где в 21 веке применяют ртутные выпрямители.

На передаче постоянного тока Волгоград-Донбасс.+-200 кВ.

Сообщение отредактировал Радист 11 - 20.9.2009, 13:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.9.2009, 22:24
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Радист 11 @ 20.9.2009, 13:00) *
Двигателю та по барабану, а как тогда в Передачах постоянного тока синхронизировать энергосистему с синусоидальным напряжением с напряжением прямоугольной формы которое выдаёт инвертор?

Как это понять ведомые сетью? У меня книжка про ППТ - Электрические Системы,Передачи эенергии переменным и постоянным током высокого напряжения, В.А. Веников, том 3, 1972 год.Тут сказанно что Конденсаторы и последовательно с ними соединяют реакторы,образую с ними сетевые фильтры Cф и Lф, настроенные на 5,7,11 или 13-ю гармоники тока сети.Сетевые фильтры обеспечивают получение практически синосуидального напряжения на шинах приёмной сети.

Да нету там прямоугольных импульсов! Фильтры есть, а прямоугольных импульсов - нет.
Так, в первом приближении: форма импульсов на выходе инвертора представляет собой различной длительности (в зависимости от угла отпирания) последовательность "кусочков" синусоиды, полностью синхронизированных с внешней сетью. Потому что открытием тиристоров управляет именно внешняя сеть (а не задающий генератор, как в автономных инверторах.) Когда (и если) внешняя сеть исчезает, то инвертор перестает работать.
Ну, а любая последовательность импульсов содержит и кучу высших гармоник, которые надо фильтровать...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радист 11
сообщение 20.9.2009, 22:33
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 222
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 14304



Цитата(mic61 @ 20.9.2009, 22:24) *
Да нету там прямоугольных импульсов! Фильтры есть, а прямоугольных импульсов - нет.
Так, в первом приближении: форма импульсов на выходе инвертора представляет собой различной длительности (в зависимости от угла отпирания) последовательность "кусочков" синусоиды, полностью синхронизированных с внешней сетью. Потому что открытием тиристоров управляет именно внешняя сеть (а не задающий генератор, как в автономных инверторах.) Когда (и если) внешняя сеть исчезает, то инвертор перестает работать.
Ну, а любая последовательность импульсов содержит и кучу высших гармоник, которые надо фильтровать...

Что за внешняя сеть ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.9.2009, 23:19
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Радист 11 @ 20.9.2009, 22:33) *
Что за внешняя сеть ?

В случае ЛЭП постоянного тока, выходы агрегатов, которые работают в режиме инвертора (в данный момент), подключены к силовому трансформатору. Вторичная обмотка этого трансформатора соединена с сетью переменного тока, в которую и передается энергия постоянного тока от ЛЭП ПТ(постоянного тока.) Вот это сеть и есть внешняя (ведущая). Напряжение этой сети прикладывается к анодам и катодам вентилей, которые, открываясь в определенные моменты (подачей управляющего импульса на соответствующий электрод вентиля), и передают энергию постоянного тока в нее (внешнюю сеть.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 21.9.2009, 9:20
Сообщение #19





Гости






Цитата(KIVOK @ 19.9.2009, 19:54) *
Не если ! А все инвертора выдают напряжение прямоугольной формы и электродвигателю это по"барабану".


А вот и нет. Это нам по барабану, чем его кормить.

Несинусоидальность питающего напряжения приводит к ускоренному старению изоляции, дополнительным потерям мощности двигателя, а также значительному сокращению срока службы подшипников за счет возникновения встречно направленных моментов вращения.
Высшие гармоники напряжения вызывают дополнительные потери активной мощности в электрических машинах, т.к. сопротивления их элементов зависят от частоты. Высшие гармоники вызывают паразитные поля и электромагнитные моменты в синхронных и асинхронных двигателях, которые ухудшают механические характеристики и КПД машины, а также коэффициент мощности электродвигателя.

(Журнал "Новости электротехники", №2(50) 2008г.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 21.9.2009, 17:44
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Любой импульс (прямоугольный, треугольный и т.д.) состоит и набора гармоник (син. разных частот -утрируя) и если настроить фильтр на определенную (путем подбора L & C) , то можно получить синусоиду 50Гц.
P.S. А при фильтрации наверное тоже есть определенные потери?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 10:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены