Получил тех задание:...предусмотреть прием сигналов от внешней управляющей системы в виде нз беспотенциальных контактов (сухой контакт) с коммутирующей способностью =24 В, 2А. Мне необходимо, чтобы сработало реле при получении этого сигнала. Беру просто релюшку и подключаю этот сигнал на ее катушку - я прав?...Пожалуйста просветите, никогда не имел дела с "сухим контактом"
|
|
|
|
12.9.2009, 19:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
"Сухой" контакт - это контакт гальванически не связанный со своей схемой. Т.е. к Ва приходят два провода (где-то далеко на них сидит НЗ контакт) Вы на один конец подаете плюс, другой присоединяете к своей катушке, другой конец катушки на минус
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Гость_ВВ_* |
12.9.2009, 22:45
Сообщение
#3
|
Гости |
Никогда не встречал Н.З «сухих контактов». Вы не ошиблись?
Вы на один конец подаете плюс, другой присоединяете к своей катушке, другой конец катушки на минус А почему «+, -»? Где-то написано, что схема на постоянном напряжении? И где Вы прочитали, что в схеме « - » - корпус? |
|
|
13.9.2009, 11:37
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2009 Пользователь №: 15038 |
Я не ошибся - все так как написано...Дело в том, что у нас имеется следующая схема: котельная: стоит прибор ecl comfort Danfoss он получает сигнал от датчика температуры на улице, и датчика температуры обратной воды, и при необходимости повышения температуры (например, если на улице низкая температура или в обратке) приоткрывает клапан пуская тем самым горячую воду в линию. Все это прекрасно работало, но как оказалось заказчик хотел совсем другого, а именно: вместо сигнала датчика уличной температуры, "принимать от внешней управляющей системы в виде нз беспотенциальных контактов (сухой контакт) с коммутирующей способностью =24 В, 2А", т.е у них там стоит датчик на температуру нефти и с него через систему их автоматики мы должны принять, то самое ""что я описал...а я вот не знаю как енто воткнуть в ecl comfort 200 P30 Danfoss/
|
|
|
|
13.9.2009, 15:14
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
С такими игрушками мне дело иметь не приходилось. Но как я понял контакт внешней автоматики надо подключить по входу S1 вместо датчика в режиме "внешнего управления". Кое-что здесь http://ru.heating.danfoss.com/Product/087B...NU17416540.html
но думаю где-то можно и получше описание найти или перевести с английского -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
19.9.2009, 19:57
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
"Сухой контакт" означает, что у него отсутствует какое-либо свое питание, т.е. просто механический контакт и Вам нужно предусмотреть свой блок питания на 24 В.
|
|
|