Здравствуйте товарищи энергетики.
У Вас опыта и стажа в энергетике гораздо больше, чем у меня.
Представляю Вашему рассмотрению график отклонений фазных напряжений. Контроль качества электрической энергии производили на шинах ТП 100-10/0,4 кВ прибором "Ресурс-UF2M". Тип нагрузки коммунально-бытовой. Бытовые потребители - жилые одноэтажные дома. Подключена артскважина (насос типа ЭВЦ). Схема электроснабжения разветвленная. Ближайший потребитель от ТП расположен на расстоянии 150 м, а самый удаленный - 1500 м. Из приложенного графика четко видно, что напряжение резко проседает по всем фазам во время с 16.10 до 16.50 часов, фаза "В" вообще пропала U=0В. И подобные броски наблюдаются в 11.30 и 12.30.
Какие электроприемники так могут работать или воздействовать на напряжение? Или какие могут факторы влиять на характер подобного изменения напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 10.9.2009, 16:56
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Misha_32 @ 10.9.2009, 19:13) *
Представляю Вашему рассмотрению график отклонений фазных напряжений.

Где?


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 10.9.2009, 18:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Где проводили замеры в двух точках или в одной ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 10.9.2009, 20:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Misha_32 @ 10.9.2009, 15:13) *
... U=0В. Какие электроприемники так могут работать или воздействовать на напряжение? Или какие могут факторы влиять на характер подобного изменения напряжения?

Скорее всего эти электроприемники о двух ногах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.9.2009, 22:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



во-первых не забудьте представить ещё график нагрузок по фазам
во-вторых есть расчет потерь напряжения?
в- третьих ТП не перегружена? расчитывали?
в-четвертых сечение проводов не занижено?
и т.д.
на такой вопрос можно отвечать только догадками, тем более, что линия 1,5 км.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 11.9.2009, 8:42
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Пробую загружать график, но чего-то не проходит... Пишет, что файл успешно загружен и доступен в меню "Управление текущими файлами"

Замеры делали только на шинах ТП 10/0,4 КкВ. В конце линии не ставили. Марка провода А-25, значение тока в момент установки по фазам А-12, В-13, С-15 ампер. Время замера 14.30 часов.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 11.9.2009, 21:31
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Согласно представленного графика провал напряжения в 11часов и 12 с копейками составил более 10% но никак не отсутствие напряжения по фазе В.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 12.9.2009, 2:37
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



После 12:00 фаза В куда-то провалилась, а до куда не видно. Отметка 0.00 на графике это номинальное напряжение, +-5% допустимое отклонение, +-8% предельно допустимое отклонение напряжения.
P.S. Кратковременное КЗ фазы В.

По законодательству всё что за 5% потребитель не обязан платить, если докажет...

Не сразу разглядел, действительно долгие провалы по фазе В! Может с нулём что-то или кто-то воровством занимается?
Цитата
Подключена артскважина (насос типа ЭВЦ)
какой мощности?

Сообщение отредактировал NikELektrik - 12.9.2009, 5:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 12.9.2009, 5:46
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



А есть возможность замерять токи во время падения напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.9.2009, 10:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Согласно Гост нормально допустимые +_5% предельно допустимые +_10% длительность провала по памяти помоему 60сек допустимое ,провалы присутствуют на всех трех фазах но на В больше все дело в нагрузке .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 12.9.2009, 11:00
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Misha_32 @ 10.9.2009, 19:13) *
фаза "В" вообще пропала U=0В.

В принципе, по высокой стороне могло пропасть напряжение на фазе. Сети 6/10 кВ выполняются с изолированной нейтралью, поэтому при аварии на одной из фаз другие остаются в работе.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 14.9.2009, 8:25
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(ez81 @ 11.9.2009, 21:31) *
Согласно представленного графика провал напряжения в 11часов и 12 с копейками составил более 10% но никак не отсутствие напряжения по фазе В.
Напряжение упало до 100%,т.е. до 0В. График смотрел лично и не стал этого показывать, не было смысла...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.9.2009, 18:41
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в первую очередь нужен график нагрузки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 15.9.2009, 9:54
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 14.9.2009, 18:41) *
в первую очередь нужен график нагрузки


А вот этого уже нету. Ставил прибор без клещей. Переделывал замер снова, но с токовыми клещами. Подобных провалов не было. Нагрузка по фазам была А-15, В-12, С-14 ампер...И странно, что не было жалоб от населения...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 18.9.2009, 12:52
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Значит точно по высокой пропадала фаза.
Цитата
И странно, что не было жалоб от населения...

А чего жаловаться-то, ничего-же не згорело, просто свет пропал, мало-ли, электрики работают.