Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Владимир1974
сообщение 3.9.2009, 9:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.9.2009
Пользователь №: 15441



добрый день. помогите пожалуйста собрать щит. имеем деревянный дом в садовом товаришестве,счетчик стоит на столбе к даму проложен 4жильный кабель сечение 4, входная мощность 380 на 12квт. в доме есть
1. два этожа и подвал розетки и свет
2. котел 380 на 6квт
3.водогрейный бак 220 на 1.5квт
4. стиральная машина мощность не знаю
5. электро плита
6. водяной насос в колодце 800вт
7. пруд с насосом и подсветкой мощность не знаю
8. уличная розетка.
прошу помоч собрать щит в доме с максимальной защитой так как дом деревянный. интересует какие и какой мощности нужно подобрать компонент и если не затруднит прикинуть схему их подключения. спасибо!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 3.9.2009, 17:18
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Без проекта тут не обойтись, а это уже серъёзная работа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 3.9.2009, 22:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Уважаемый новый русский!!! Вы построили ДАЧУ стоимостью не один миллион рублей и теперь экономите пару тысяч(рублей) на хорошем электрике. Ну приведем мы вам схему эл.щита, а кто его собирать будет?


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир1974
сообщение 4.9.2009, 8:44
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.9.2009
Пользователь №: 15441



все дело в том что дача не моя это дача моей тещи я както сболтнул что электрику сделаю сам теперь пришло время и нанимать электрика както неудобно слово не воробей. а потом я не дурак и руки ростут откуда надо, так уже отопление сделал, водопровод провел, пруд вырал и многое другое и все сам. теща души ничает и эту электрику сам осилю ничего сверх естественного тут нет причем по дому уже все провел осталось за щитом поэтому и прошу немного помоч
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.9.2009, 8:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
осталось за щитом поэтому и прошу немного помоч
Тогда почитайте форум. Посмотрите, как делают другие, нарисуйте своё видение щитка и выкладывайте на форум. На ошибки укажут, поправят.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир1974
сообщение 7.9.2009, 10:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.9.2009
Пользователь №: 15441



да немного почитав разные форумы и статьи немного кое вчем разобрался и появились конкретные вопросы.
по поводу щита. входной рубильник посоветовали на 25а потом узо40а дальше распределение на свет по этажам 1,2 и подвал по отдельности автоматы на10а, розетки также по отделности советуют дифавтомат на16а но как понял можно заменить узо и автоматом по16а тут первый вопрос что ставить первым автомат или узо. дальше насос, пруд, водогрейный бак, и разетка тоже узо и автомат по отдельности на каждую линию, и кател рубильник на 16а.
вот вроде так получается вопросы такие.
1. как писал выше что первым автомат или узо
2. нужноли ставить узо и автомат на свет, котел, и другие или чтото можно исключить
3. основной вопрос по засемлению РЕ и N как их подключать как я понял провод нетраль от столба перед узо замыкается на щит и заземляется потом идет к узо потом на нитраль на каждый источник. так ли это?
дальше есть заземление от каждого источника их как я понял тоже заземляют несколькими способоми или отдельно или тоже через щит в общее заземлегие.
расскажите пожалуйста этот вопрос по точней боюсь я что то напутал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 7.9.2009, 13:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Владимир1974 @ 7.9.2009, 14:08) *
да немного почитав разные форумы и статьи немного кое вчем разобрался и появились конкретные вопросы.
по поводу щита. входной рубильник посоветовали на 25а потом узо40а


Есть совмещенные УЗО+автомат его и поставь на входе .25 ампер мне кажется маловато будет на такое здание,36-40А лутше.Входное узо ставить с большим током утечки(противопожарное).
На свет узо незачем ставить лутше поставь простой автомат.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.9.2009, 13:46


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир1974
сообщение 7.9.2009, 14:06
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.9.2009
Пользователь №: 15441



спасибо все понял а что там по поводу заземления я правильно разобрался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 7.9.2009, 14:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



С заземлением не заморачивайтеся!У вас личной ГЭС или ТЭЦ нет?Пусть это будет проблемой
энергосбыта!имхо brake.gif

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.9.2009, 16:46


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.9.2009, 19:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
получается вопросы такие.

1. исходите из удобства монтажа.
2. требования на установку УЗО на линии освещения нет.
3. заземление дома - раздел быстрых ссылок http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9317

На вводе автомат 20А/3ф + УЗО или дифавтомат ограничат потребление на уровне ранее упомянутых 12 кВт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 7.9.2009, 21:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Господа, а вам не кажется, что мы оказываем "медьвежью" услугу? Я конечно уважаю тех людей которые всего добиваются сами, но здесь не тот случай. Человек вообще не имеет понятия о монтаже, автомат называет рубильником. Что он может собрать? Сгорит дача, кого винить? Хоть бы фотки посмотреть как там выполнена проводка по дереву, ввод в дом и т.д.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 7.9.2009, 23:49
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Люди, на самом деле, он ведь наделает. Или вообще включаться не будет либо постоянно отбивать и это в лучшем случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 8.9.2009, 11:22
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Охота-же сэкономить.
Мастер Джу про заземление Вы не правы, это Владимир1974 касается даже как потребителя, т.к. именно ему косатся на "пробитые" корпуса. Не помню где-то вычетал что заземление является основной защитой, а потом уж УЗО и пр. Поэтому и дерут за заземления при приёмке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 8.9.2009, 17:12
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Цитата
1. как писал выше что первым автомат или узо

сначала автомат, потом УЗО

Цитата
советуют дифавтомат на16а но как понял можно заменить узо и автоматом

можно и заменить: на моей старой работе больше любили дифавтоматы за удобство монтажа. А на нынешней заставляют закладывать в проект автомат и узо, объясняя это тем, что если при эксплуатации одно из устройств, выйдет из строя, то его можно заменить отдельно и это якобы экономически целесообразней. Я статистики выхода устройств из строя не проводил, поэтому точного ответа на сей счет дать не могу, но мне лично больше нравится вариант с дифавтоматом.

И ещё не забывайте, что узо(дифавтомат) на вводе должно быть селективным, как по току утечки, так и по времени срабатывания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 13.9.2009, 3:35
Сообщение #15





Гости






Цитата(электрик Дмитрий @ 8.9.2009, 17:12) *
…на моей старой работе больше любили дифавтоматы за удобство монтажа… но мне лично больше нравится вариант с дифавтоматом…
Разумеется, УЗО+АВ – более надежно. Прежде всего, УЗО следует брать электромеханическое, а не электронное. Не встречал в описаниях дифов с электромеханическим УЗО, только электронное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 22:02
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены