![]() М416 -как правильно проводить замеры? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() М416 -как правильно проводить замеры? |
Гость_Гость_m38_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Коллеги подскажите пожалуйста как правильно проводить замеры сопротивления растекания подземного газопровода. Какая минимальная длинна проводов потенциального и токового элктродов приемлима? И их правильнаое расположение?
Т.К. я недавно устроился в горгаз и хочу узнать правильноли у нас замеряют. Спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
416 давно снят с производства. Использую Ф4103.
Рекомендую http://narod.yandex.ru/cgi-bin/yandmarkup?...33613008&p= |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
416 давно снят с производства. Использую Ф4103. Странный ответ. Автор НЕ спрашивал: «чем мерять?» Он срашивал: «как мерять». Вряд ли автор собирается что-то покупать. Видимо, в его конторе есть именно «М416». К тому же, М416 есть в продаже. Посмотрите по этим ссылкам: http://yanviktor.narod.ru/raznoe/pribory/m_416.pdf http://www.qrz.ru/schemes/detail/11325.html |
![]() |
|
Гость_?_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2009 Из: Саратовская область Пользователь №: 13245 ![]() |
Какая разница в приборах? Методика измерений одинаковая. 15 м между злектродами по треугольнику обычно показывают более-менее реальное растекание тока.Но все зависит от удельного сопротивления грунта и влажности.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 13:41 |
|
![]() |