Уважаемые Форумчане предлагаю в этой теме понятно описать все возможности замены и расчётов радиокомпонентов по разным схемам. Существует много схем Klima, Vandelya, Barmaleya, наработки и модификации других мастеров, все возможности тщательно расписаны в соответствующих темах - беда в том что всех страниц 33 880 практически просмотреть их невозможно, а если ещё скорость интернета низкая... Хочу предложить людям которые имеют запас знаний и сами пользовались методами расчёта ферритов на инверторы, ведь не все имеют возможность заказать\купить необходимый ферроматериал как перерасчитать, у многих есть ферриты с разных строчников, Е-шки но не размерами к требуемой схеме, может кто знает как определить марку феррита, как расчитать индуктивность. Многие хвалят драйвер Multika, возможно у кого дрогнет рука и Он поставит ссылочку в данной теме. У кого что есть пусть выкладывает, пишет, рисует, все обсуждения и настройки будем находить в соответствующих темах.


По схеме Негуляева Полный мост:
Взамен ЭПКОСа Е65 можно применить:
-три Ш16*20 2000НМ, но лучше, если найдёте 3000НМС(меньше греется) первичка 12 вит D=2,4мм, вторичка 2+2 витка сечением 16мм2 (по схеме Клима)
-шесть сердечников от ТВСов 110ПЦ15 число витков как у Негуляева 18 первички и 3+3вторички (делал КТ315)
-мой знакомый мотал на 4 ТВС90ЛЦ5(3000НМС) при числе витков 18-перв, 3+3 втор. -аппарат работает.

Паралельно ЕБУ-шкам лучше ставить супрессоры(трансилы) 1,5КЕ350СА
Перед ЕБУ-шками на силовой провод поставить ферритовые колечки от комповских БП.
Взамен IRG4PC50UD смело ставь IRGP50B60PD1 или PD(600в, 150кГц, 390Вт, 75А)


Вот что есть по ферритам:

Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 24.9.2009, 22:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 517.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1345
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кабельщик
сообщение 15.8.2009, 12:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1848
Регистрация: 19.12.2006
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929



Dmitriy1973_20, про ферриты лучше сослаться на http://www.ferrite.com.ua/products.html . Там очень много справочной информации .
Абзац про 100грн. лучше удалите...

Сообщение отредактировал кабельщик - 15.8.2009, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levs
сообщение 15.8.2009, 13:00
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 29.8.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 9303



Цитата
Многие хвалят драйвер Multika, возможно у кого дрогнет рука и Он поставит ссылочку в данной теме.


Дрогнула. Ставлю. icon_biggrin.gif Даже две.
Это на сайте Мультика - http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8
Это на сайте Володина - http://valvol.flyboard.ru/topic5.html
Денег не нужно. icon_biggrin.gif
P.S. Только драйвера Мультика желательно пользовать с раскачкой от Большакова (Bigson)

Сообщение отредактировал Levs - 15.8.2009, 13:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yjriy
сообщение 15.8.2009, 14:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2781
Регистрация: 6.11.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 12490



Все Даты- шиты качаем на шару тут:
http://www.efind.ru/
в отделе документация

Сообщение отредактировал yjriy - 15.8.2009, 14:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 15.8.2009, 14:59
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 231
Регистрация: 23.12.2007
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112



скачать журнал "Радио" и другие ( Новости Электроники, Радио-конструктор, Радиоаматор, Радиодело, Радиолюбитель, Радиомир, Ремонт и сервис, Ремонт электронной техники, Схемотехника )
можно здесь: <a href="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/" target="_blank">http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/ </a>

********
расчитать трансформатор по любой топологии от флая до моста можно здесь: <a href="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html" target="_blank">http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html</a> , прога выдает расчет транса на заданную частоту под все типоразмеры феррита которые существуют, +можно добавить в базу расчета данные своего нестандартного транса (например из 6 строчников).
********
программа ViperSoft предназначена для расчета флаев на м/с семейства Viper (аналог ТОР) находится : http://www.st.com/stonline/products/famili...e/vipersoft.exe , полезна тем, что при расчете транса для флая можно менять частоту от 50до 200кГц (перетащил бегунок частоты и тут же увидел как поменялись числа витков транса), что есть очень удобно, расчитанный транс можно использовать и в БП на ТОР и на UC3842+FET, и в других конструкциях

Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 15.8.2009, 17:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levs
сообщение 15.8.2009, 15:45
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 29.8.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 9303



А вот по этой прямой ссылке завсегда можно скачать самую последнюю версию PI EXPERT без нудной регистрации -
http://mktg.powerint.com/mk/get?_A=10035&_U=10001
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кабельщик
сообщение 15.8.2009, 16:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1848
Регистрация: 19.12.2006
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929



Levs, полезная ссылка...
Power Integrations Inc с подозрением относится к желающим скачать софтину и в форме регистрации не просит разве только размер трусов. Из-за этого куча народу так и не попользовала фирменный калькулятор ИБП на ТОРах...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levs
сообщение 15.8.2009, 19:40
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 29.8.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 9303



Цитата(кабельщик @ 15.8.2009, 16:52) *
Levs, полезная ссылка...
Power Integrations Inc с подозрением относится к желающим скачать софтину и в форме регистрации не просит разве только размер трусов. Из-за этого куча народу так и не попользовала фирменный калькулятор ИБП на ТОРах...

Я сам был в их числе, сколько не пытался, так меня там и не зарегистрировали. Пришлось искать другие пути. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
САНЕК
сообщение 15.8.2009, 20:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 2222
Регистрация: 14.9.2006
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794



Цитата(кабельщик @ 15.8.2009, 16:52) *
Levs, полезная ссылка...
Power Integrations Inc с подозрением относится к желающим скачать софтину и в форме регистрации не просит разве только размер трусов. Из-за этого куча народу так и не попользовала фирменный калькулятор ИБП на ТОРах...

Я вроде давал ссылку на нормальный софт icon_sad.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
На абордаж!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 15.8.2009, 23:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



А здесь проcмотрев статейки можна разобраться как читать даташити (в основном к ключам касается) особенно кому с английским натяжно.
Характеристики IGBT модулей
Каталоги продукции, правда немного устаревшие:
Internation Rectifier ссылка
IXYS ccылка
конденсаторы HITANO ccылка
расчет дросселя ccылка

Сообщение отредактировал Wiew - 16.8.2009, 1:08


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy1973_20
сообщение 16.8.2009, 20:23
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 14.8.2009
Из: Георгиевка
Пользователь №: 15278



Кто ответит - можно ли использовать для трансформатора ферриты от телевизоров (ТВС) соединяя их, тяжко найти их Е65 или Ш20_28, равно как и кольца К45, на рынке много ТВСов, вот что есть о их магн. проницаемости
ф600 - ТВС-А, ТВС-В
фМ2000 - ТВС-110АМ, ТВС-М, ТВС-110А, ТВС-110Л1
М2000НМ - ТВС110АМ, ТВС-110ЛА, ТВС-Л2, ТВС-110П2
М2000НМ-7 - ТВС-90П3
М3000НМ-1 - ТВС-90ЛЦ2
3000НМС - ТВС110ПЦ15

Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 24.9.2009, 21:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiew
сообщение 17.8.2009, 1:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1334
Регистрация: 28.6.2008
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548



Цитата(Dmitriy1973_20 @ 16.8.2009, 20:23) *
можно ли использовать для трансформатора ферриты от телевизоров (ТВС) соединяя их

а почему б и нет!?
[attachment=5090:Радио В. Володин.zip]
сердечники из магнитных материалов
основные характеристики магнитомягких материалов


Сообщение отредактировал Wiew - 17.8.2009, 1:38


--------------------
На радио:
Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки
Мы такой не знаем
Ну как же.."Гори гори моя звезда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixal
сообщение 17.8.2009, 19:48
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.4.2009
Из: САМАРА
Пользователь №: 14054



в резонансник твс110ла 4шт ток 160А работают 3 аппарата больше года без нареканий
твс90пт15 и подобные от 3усцт по 6шт ставил в косой тоже нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 14.9.2009, 16:44
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 231
Регистрация: 23.12.2007
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112



Вырезка из статьи (не помню где выкопал) по расчету RCD снаббера:

Основной задачей RCD-цепочек R5C4VD3 и R6C5VD6 является снижение динамических потерь на транзисторе в момент его выключения (обычно время выключения транзистора на порядок больше времени включения и поэтому потери в момент выключения гораздо больше чем при включении). Исходя из сказанного конденсатор С4(С5) должен шунтировать ключевой транзистор в течении времени спада тока. Например, для IRG4PC50U время спада tf =120nS(типовое значение при температуре кристалла 150гр.С). Если инвертор работает на индуктивную нагрузку (ток во время выключения практически не меняет своего значения) и максимальный ток равен 46.7А, то емкость конденсатора можно найти по формуле
C=Iмакс*tf/Uп=46.7*120*10-9/220=0.025мкФ (считаем, что Uп под нагрузкой составляет 220В).
В оригинальной конструкции уже стоял конденсатор 0.03мкФ (3*0.01), который и решено было оставить без изменений.
Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе
R5(R6) - Pr=F*0.25*Uс2*С=30000*0.25*2202*0.03*10-6=11вт. Резистор выбирается из соображения TRC=R*C<<0.5/F.
При этом резистор должен иметь достаточную величину, чтобы при открытии транзистора ток через него не превысил максимально допустимый.
Разумеется, RCD-цепочка способствует уменьшению перенапряжений, возникающих в схеме при неудачной компоновке и большой индуктивности рассеяния трансформатора, но лучшим способами борьбы с перенапряжениями всё же надо признать продуманную компоновку.

Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 14.9.2009, 16:48