Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

генератор и трансформатор

Anton Miroshnich...
сообщение 14.8.2009, 7:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 14.8.2009
Пользователь №: 15271



Никак не могу найти более-менее приемлимый ответ на мучающий меня вопрос. Имеются два дизель-генератора 0,4 кВ мощностью 508 и 648 кВт. Имеется трансформатор 0,4кВ/6,3 кВ мощностью 2500 мВа (включение без нагрузки). Вопрос – выдержит ли возбудитель генератора постоянное включение на данный трансформатор (генераторы работают по одному). Около десятка раз он уже выдержал, но у меня сомнения, что подобное возможно неопределенно долго.
И еще – в теории вычитал, что в момент подачи напряжения на трансформатор насыщает его ток второй гармоники и он имеет наибольшую величину. Другая теория гласит, что в генераторах с четным числом полюсов отсутствуют токи четных гармоник. Так ток какой же гармоники достигает величины 7-8 номиналов при включении?
Также озадачен другим вопросом – если на этот трансформатор подана высокая сторона (6,3 кВ), то что произойдет при подаче напряжения с генератора на низкую сторону? Возможен ли подобный режим работы?

Просьба темы не дублировать.

Сообщение отредактировал mic61 - 14.8.2009, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 0:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены