![]() старая квартира , надежные побки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() старая квартира , надежные побки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ситуация такая:
газовая плита с подсветкой, с электророзжигом, , втыкаю розетку - вырубает, переворот на 180 - все нормально в квартире система TN-C да. розетка подключена с соседней комнаты, как раньше делали, там розетка работает без проблем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Старая квартира, значит двухпроводка и розетка без заземляющего контакта и не "евро". Штатная вилка плиты с заземляющим контактом и "евро" (штырьки толще и защитный контакт). Если умудрились подключить, значит что-то подвергалось переделке... там и ищите.
имхо. Где то соединили защитный проводник с нулевым (как ожидалось) проводом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Проблема не в розетке, а в вилке. Точнее, в том, что Вы посадили на каждый контакт вилки. Возможно, Вы обьединили заземляющий проводник с одним из контактов вилки. Кроме того, плита подключена к газовой трубе либо шлангом в металлической оплетке, либо просто стальной трубой, что, в Вашем случае весьма опасно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ничего не переделывали абсолютно, розетка евро, просто земля не используется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ничего не переделывали абсолютно... Ну ведь чудес не бывает... значит, дефект в плите. нулевой провод на корпусе, корпус соединён с газовой трубой... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.2.2009 Из: г Пятигорск Пользователь №: 13499 ![]() |
я тоже считаю что проблема в плите самой возможно заземление шьет на корпус, а когда ты включаешь вилку получается что ноль попадает на фазу вот и КЗ
-------------------- Мужики чтот я очкую
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
... возможно заземление шьет на корпус, а когда ты включаешь вилку получается что ноль попадает на фазу вот и КЗ что-то я не понимаю ))) а куда должно "шить" заземление??? оно не то что шить, оно там жить должно. -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Раз ничего не пределывали, значит один из концов пробил на корус (отсюда – К.З. и сгоревшая старая розетка). Когда вилка с пробитым концом вставляется так, что с ее стороны фаза – происходит К.З., а, когда вилку переворачивают – пробитый конец соединяется с нулем – все нормально работает (ноль, по определению – заземлен). Однако, как я писал выше – это опасно: на газовой трубе может быть потенциал (небольшой, вольт 5 – борьба с коррозией). В этом случае по трубе идет ток. Т.е. можно получить взрыв газа.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2009 Пользователь №: 15285 ![]() |
Кватрира старой планировки. Хочу сделать монтаж новой электропроводки, но есть одно "но", стена сделана следующим образом: сколочен деревянный каркас, на который прибиты листы гипсокартона. Хотел сделать скрытую проводку. Как лучше сделать???
Сообщение отредактировал Linar - 15.8.2009, 10:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Здесь, если по правилам, такой геморрой... В стальных трубах.
Проще сделать открытую в в плинтусах или коробах. Смотри СП31-110-2003 раздел 14. Сообщение отредактировал mak - 16.8.2009, 9:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2009 Пользователь №: 15285 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Проблема в плите, а не в проводке.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.2.2009 Из: г Пятигорск Пользователь №: 13499 ![]() |
что-то я не понимаю ))) а куда должно "шить" заземление??? оно не то что шить, оно там жить должно. На корпус для особо одаренных -------------------- Мужики чтот я очкую
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
На корпус для особо одаренных Корпус должен быть заземлен, причем надежно и качественно, а не шить на него должно заземление!!! А то что на корпус шьет фаза это уже другая история. Сообщение отредактировал Grej - 21.8.2009, 8:55 -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 15:31 |
|
![]() |