Здравствуйте! Мне поступил проект КСО, где в примечаниях есть такая фраза:
В связи с тем, что условие чувствительности защиты к К.З. не выполняется, предусмотреть логическую диф. защиту с блокировкой от пуска МТЗ на стороне 10 кВ на ввод 6 кВ. Можно ли считать, что под логической диф. защитой заказчик имеет ввиду логическую защиту шин?? И как осуществить блокировку от пуска МТЗ?????????7 |
|
|
|
|
12.8.2009, 14:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... логическую диф. защиту с блокировкой от пуска МТЗ на стороне 10 кВ на ввод 6 кВ. У Вас проект какой подстанции: 10/6? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
12.8.2009, 14:23
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 |
у меня 2 секции по 10 кВ и одна на 6кВ, МНЕ необходимо связать ввод 10 кВ и 6кВ
Сообщение отредактировал Юлия Александровна - 12.8.2009, 14:25 |
|
|
12.8.2009, 14:47
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Я бы уточнил у тех, от кого поступил проект, какую защиту они хотят. Дифференциальная - это дифференциальная, а ЛЗШ - это ЛЗШ.
А по поводу блокировки, я не понял. Набросайте схемку. Попробуем разобраться. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
|
13.8.2009, 8:35
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 |
У меня есть только однолинейная схема подстанции и примечания к ней, больше ничего мне не дали.
|
|
|
| Гость_xxx_* |
13.8.2009, 8:45
Сообщение
#6
|
|
Гости |
как и сказал mic61, ДЗШ это ДЗШ, ЛЗШ это ЛЗШ. Ваш заказчик судя по всему попутал термины. Вполне возможно, требуются обе системы.
К сожалению, не совсем понятно ( т.е. совсем непонятно), что заказчик имел ввиду под : "блокировкой от пуска МТЗ на стороне 10 кВ на ввод 6 кВ.". Как можно и повязать секции 10 и 6кВ. Пришлите пожалуйста однолинейку |
|
|
13.8.2009, 9:46
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 |
|
|
|
|
|
13.8.2009, 22:13
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Судя по тому, как Яч.1 - ввод 10кВ Т1 ПС 110/35/10/6, наверное имеется на ПС еще промежуточный транс 10/6, Яч 1б является вводом №1 РУ6кВ. На шинах 10 кВ низкое значение ткз, требуется блокировать пуск МТЗ на стороне 10кВ, при кз на стороне 6кВ. ЛЗШ вроде здесь непричем. У промежуточного транса должны быть свои защиты.
|
|
|
14.8.2009, 15:54
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 |
Могли бы вы подсказать как это осуществить??? Либо какое устройство может контролировать и блокировать
|
|
|
15.8.2009, 12:11
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Уважаемая Юлия Александровна! Ну нарисуйте, пожалуйста, однолинейку на одном листе, хоть "от руки". Пока не понятно (мне) сколько вводов и сколько секций у Вас...
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_ЭМП_*_* |
21.8.2009, 15:07
Сообщение
#11
|
|
Гости |
[quote name='Uran' date='13.8.2009, 22:13' post='100642']
наверное имеется на ПС еще промежуточный транс 10/6 что-то такого не встречал ни разу, повышающие 6/20, 6/35 есть такие, а 10/6 не видел, на ПС тр-ры со своей обмоткой 6 кВ, т.е. 110/10/6 и вводы в ЗРУ ПС соответственно разные 6 и 10 кВ, соответственно и секции РП разделены и вторичкой не связаны, кроме схем ШУ, ОП, CН, и при чем тут д.з. , где с чем разницу выявлять, либо вопрос не корректен технически. |
|
|
22.8.2009, 21:09
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.5.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11172 |
|
|
|
26.8.2009, 21:54
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Я ведь бродяга, где только не бывал за годы работы в наладке.
Последняя ПС 110/35/10/6: основной транс 110/35/10 25МВА и промежуточный транс 10/6 на 6,3 или 10МВА- точно не помню. ЗРУ-10 и ЗРУ-6 в одном помещении. Мы занимались реконструкцией ОРУ-110 (не завершили пока по известным причинам-кризис, нет финансирования). ЗЫ уже не наладчик-ищу другую работу. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|