Подключение светильника с газогалогенной лампой , Роль конденсатора в схеме подключения газогалогенного светильника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение светильника с газогалогенной лампой , Роль конденсатора в схеме подключения газогалогенного светильника |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
10.8.2009, 11:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста неучу, для чего в схему подключения ставится конденсатор? Светильник и без него вроди работает нормально. Стоит ли отдавать деньги за конденсаторы? Заранее благодарен всем!
Темы не дублируем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.8.2009, 15:04 |
|
|
|
|
10.8.2009, 13:58
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
тип лампы пожалуста, а то не понятно что такое газогалогенная лампа? может металогалогенная? или всётаки лампа ДРЛ.
|
|
|
10.8.2009, 14:30
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 |
скорее металогалоген, но точно не ДРЛ
|
|
|
10.8.2009, 18:59
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
кондёры по входу в светильниках с индуктивным балластом ставятся для компенсации реактивной мощности. если СВ один, не большой мощности, проводка хорошая, можно не ставить кондёр.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
10.8.2009, 20:47
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 |
|
|
|
10.8.2009, 21:24
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А потребление электоэнергии при отсутствии конденсатора не увеличивается случайно? Если речь о компенсирующем конденсаторе, то увеличится.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.8.2009, 4:29
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Если речь о компенсирующем конденсаторе, то увеличится. Не понимаю. Разве счетчик намотает больше при отсутствии конденсатора? Почему? -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
|
|
11.8.2009, 6:44
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
нет, т.к. энергия реактивная, счётчик её не учитывает.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.8.2009, 8:37
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
активный счётчик не насчитает, а вот лишний ток повлечёт за собой падение напряжения, что в свою очередь будет увеличивать её расход, а если ещё стоит и рактивный счётчик, тогда энергокомпания будет рада.
|
|
|
11.8.2009, 19:13
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 |
|
|
|
|
|
11.8.2009, 22:42
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Да, про большой и круглый речь и шла...
700 Вт - это что? Но при любом характере нагрузки маловероятен нагрев АВ 16А выше допустимого. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.8.2009, 7:55
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 |
700Вт это нагрузка идущая через АВ 16А, точнее 10 светильников с лампами по 70Вт каждый. Из сказанного я понял, что конденсаторы эти вреда не приносят и пользы особой тоже нет. Короче я их не ставлю? Так?
|
|
|
12.8.2009, 8:14
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...Из сказанного я понял, что конденсаторы эти вреда не приносят и пользы особой тоже нет. .. Похоже, что не поняли. Попробуйте набрать в поиске по форуму - компенсация+реактивной+мощности Как скомпенсировать маленькую реактивность? Компенсация реактивной мощности, определение необходимости компенсации компенсация реактивной мощности ....... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.8.2009, 8:24
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Ни из за этого ли при нагрузке в 700W греется автомат 16А? Скорее всего из-за того что он китайский -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
13.8.2009, 0:06
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 5922 |
Спасибо всем!, кто помог мне во всём разобраться. Я решил для себя, что нужно сделать.
|
|
|
![]() ![]() |
|