Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сечение , Как определить какой кабель нужен?

Гость_Гость_Юлия_*_*
сообщение 6.8.2009, 13:37
Сообщение #1





Гости






Как определить каким сечением нужен кабель? Не конкретно для какого то случая, а вообще? И как определить если стоит автомат в щитовой на 40А то какую мощность потребляет этот абонент? duel.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 6.8.2009, 14:22
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Сечение определяется по току см. ПУЭ глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны, а также проверяется по допустимой потере напряжения.
Автомат не определяет потребляемую мощность, а ограничивает ток выше допустимого.
А вообще формула мощности: P=I*U*cos f, где P- мощность, I- ток, U- напряжение, cos f - коэффициент мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 6.8.2009, 14:50
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(электрик Дмитрий @ 6.8.2009, 18:22) *
А вообще формула мощности: P=I*U*cos f, где P- мощность, I- ток, U- напряжение, cos f - коэффициент мощности.

В случае трехфазного автомата P=3*Uф*I*cosф или P=корень(3)*U*I*cosф,
где Uф - фазное напряжение сети, кВ,
U - линейное напряжение сети, кВ,
P - суммарная активная мощность, кВт,
I - фазный ток, А.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.8.2009, 16:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Юлия_* @ 6.8.2009, 13:37) *
Как определить каким сечением нужен кабель? Не конкретно для какого то случая, а вообще?

Сечения проводников и номиналы авт. выключателей выбирают по потребляемой мощности нагрузки, с учетом типа нагрузки (двигательный, осветительный...), режима работы, условий эксплуатации и т.д.
Для каждой конкретной нагрузки свой кабель и АВ.
Грубо, сам допускаю: для меди плотность тока 8-10 А/мм2, AL-3-5 А/мм2.
Цитата
как определить если стоит автомат в щитовой на 40А то какую мощность потребляет этот абонент?

Для 220 В, 1 фаза, из расчета 4,5 А=1 кВт, 380 В, 3фазы -2А = 1 Квт.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.8.2009, 20:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Юлия_* @ 6.8.2009, 17:37) *
Как определить каким сечением нужен кабель?


Можно воспользоваться бесплатной программой электрик.Наберите в поиске.

Цитата(Гость_Юлия_* @ 6.8.2009, 17:37) *
И как определить если стоит автомат в щитовой на 40А то какую мощность потребляет этот абонент? duel.gif


Только по счетчику автомат тут вам не помощник brake.gif .


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 11.8.2009, 16:54
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 2:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены