Автор: Гость_Дмитрий_* 18.4.2021, 18:57

электрик проложил провода для светодиодной ленты сечением 0.5, этого сечения не хватает, так как эта лента 12в по мощности 18 вт на метр, получается 90 вт на 5 метров. при включении ленты она горит в начале нормально, а к концу - тускнее, по расчетам надо было заложить кабель 0.75 или 1. что можно сделать, так как доступ к проводам закрыт? о замене нет речи, к сожалению. если установить ленту на 24 вт мощностью 90 вт на 5 метров, подойдет ли имеющееся сечение кабеля? будет ли лента гореть равномерно ярко. длина кабеля от трансформатора до ленты - около 6 м. кто с этим сталкивался?

Автор: rosck 18.4.2021, 22:49

То, что лента в начале горит нормально, а в конце нет , говорит о том , что напряжение теряется в самой ленте. Попробуйте, соблюдая полярность, запитать ленту с двух сторон. Переход на 24 вольта , также может решить проблему.

Автор: savelij® 18.4.2021, 23:31

Цитата(rosck @ 18.4.2021, 22:49) *
... говорит о том , что напряжение теряется в самой ленте.
И порядка 3В падает на тонком проводке питания...

Автор: Гость_Дачник_* 19.4.2021, 13:00

А в чем срочность?
ПСМН, если проложены провода 0,5 в двойной изоляции (тот же провод ШВВП или ПВС), то подать по нему 220В, а драйвер (блок питания) ленты установить возле самой ленты. Ленту запитать с двух концов, кольцом, соблюдая полярность.

Автор: Shturman1 19.4.2021, 14:00

Цитата
драйвер (блок питания) ленты установить возле самой ленты

самое нормальное решение.
Цитата
по расчетам надо было заложить кабель 0.75 или 1

по моим расчётам при кабеле 1,5 мм.кв. и расстоянии от блока к началу ленты 6м падение напряжения будет 10%, а это на начале ленты будет 12-10%=10,8 В плюс упадёт в самой ленте

 

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)