Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форумы сайта ЭЛЕКТРИК _ Вопросы от профессионалов _ Крепление кабеля

Автор: Гость_Дмитрий_* 27.5.2010, 11:46

Может ли место крепления кабеля к изолятору быть местом соединения двух кабелей?
Если да (нет), что где найти нормативный документ, где это описано?

Заранее благодарю!!!

Автор: бармалей 27.5.2010, 11:50

однозначно, нет

Автор: Andrey Izh 27.5.2010, 11:57

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.5.2010, 12:46) *
Может ли место крепления кабеля к изолятору быть местом соединения двух кабелей?

Не понял, как это вы крепите кабель к изолятору? Кабельные наконечники обычно присоединяют к контактам разъединителей, которые крепятся к изоляторам. Что вы делаете, опишите.

Автор: Гость_Дмитрий_* 27.5.2010, 12:11

я знаю, что нет!!! а где это написано????

Автор: Andrey Izh 27.5.2010, 12:19

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.5.2010, 13:11) *
я знаю, что нет!!! а где это написано????

Правильно заданный вопрос на 80% облегчает помощь (С)
С чем связан ваш вопрос?

Автор: с2н5он 27.5.2010, 18:02

Цитата(бармалей @ 27.5.2010, 12:50) *
однозначно, нет

а почему нет? без правил - просто почему?

Автор: Шаровая молния 27.5.2010, 19:22

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.5.2010, 13:11) *
я знаю, что нет!!! а где это написано????



СНиП 3.05.06-85

В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.

Автор: 11 27.5.2010, 19:39

Цитата(Шаровая молния @ 27.5.2010, 19:22) *
СНиП 3.05.06-85

В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.

Далеко ушли. Смотрите ПУЭ.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.

Автор: Шаровая молния 27.5.2010, 20:34

То, что выделено относится к проводам.

Автор: с2н5он 27.5.2010, 22:43

2.1.24 а какие здесь механические тяжения, если кабеля закреплены на изоляторе?
2.1.26 какие проблемы - ПА или ПС и в коробку или СИПовский зажим

Автор: Гость_Дмитрий_* 28.5.2010, 3:25

Всем спасибо!
Те, кто ответил "НЕТ" были правы!!!
Я знал, что нельзя, но забыл в каком месте я это когда-то читал! Еще раз спасибо!

Если кому интересно, это место крепления гибкой изолированной шины отходящей в кабельный отсек НКУ!