Автор: Гость_Дмитрий_* 27.5.2010, 11:46
Может ли место крепления кабеля к изолятору быть местом соединения двух кабелей?
Если да (нет), что где найти нормативный документ, где это описано?
Заранее благодарю!!!
Автор: Andrey Izh 27.5.2010, 11:57
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.5.2010, 12:46)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Может ли место крепления кабеля к изолятору быть местом соединения двух кабелей?
Не понял, как это вы крепите кабель к изолятору? Кабельные наконечники обычно присоединяют к контактам разъединителей, которые крепятся к изоляторам. Что вы делаете, опишите.
Автор: Гость_Дмитрий_* 27.5.2010, 12:11
я знаю, что нет!!! а где это написано????
Автор: Andrey Izh 27.5.2010, 12:19
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.5.2010, 13:11)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
я знаю, что нет!!! а где это написано????
Правильно заданный вопрос на 80% облегчает помощь (С)
С чем связан ваш вопрос?
Автор: с2н5он 27.5.2010, 18:02
Цитата(бармалей @ 27.5.2010, 12:50)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
однозначно, нет
а почему нет? без правил - просто почему?
Автор: Шаровая молния 27.5.2010, 19:22
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.5.2010, 13:11)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
я знаю, что нет!!! а где это написано????
СНиП 3.05.06-85
В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.
Автор: 11 27.5.2010, 19:39
Цитата(Шаровая молния @ 27.5.2010, 19:22)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
СНиП 3.05.06-85
В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.
Далеко ушли. Смотрите ПУЭ.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы
или на них, а также на ролике.
Автор: Шаровая молния 27.5.2010, 20:34
То, что выделено относится к проводам.
Автор: с2н5он 27.5.2010, 22:43
2.1.24 а какие здесь механические тяжения, если кабеля закреплены на изоляторе?
2.1.26 какие проблемы - ПА или ПС и в коробку или СИПовский зажим
Автор: Гость_Дмитрий_* 28.5.2010, 3:25
Всем спасибо!
Те, кто ответил "НЕТ" были правы!!!
Я знал, что нельзя, но забыл в каком месте я это когда-то читал! Еще раз спасибо!
Если кому интересно, это место крепления гибкой изолированной шины отходящей в кабельный отсек НКУ!