ZavGar Дата 9.9.2012, 12:07
 
Цитата(12Bob @ 9.9.2012, 8:39) *
какие трансформаторы посоветуете?
тот что с отверстием под кабель (ТТИ-А 50/5А) подойдет ?

В принципе, любой подойдёт. Лишь бы по классу точности удовлетворял (в идеале - равный, или на супень хуже - от Вашего желания и целей измерения зависит).
Трансформаторы с отверстием подходят для любых проводов, с шиной - для проводов из того же материала, что и шина.
Средства позволяют - берите продукцию известных брендов icon_wink.gif

Если для дома - для семьи, наличие метрологического сертификата (свидетельства о поверке) не обязательно.
12Bob Дата 9.9.2012, 8:39
  спасибо за помощь,
а какие трансформаторы посоветуете?

тот что с отверстием под кабель (ТТИ-А 50/5А) подойдет ?
ZavGar Дата 8.9.2012, 16:44
 
Цитата(uvk2 @ 7.9.2012, 17:46) *
А вот интнресно, в этом и аналогичных приборах как-то программируется коэфф. трансформации внешнего ТТ? Что он будет показывать при подключении скажем через 1000/5, от нуля до 1000 или до 5, а потом нужно пересчитывать "вручную"?

В нижней части приложенной инструкции начинается раздел "2. Programming explanations", т.е. руководство по программированию. Очевидно, там указывается, как ввести коэффициент трансформации внешнего трансформатора и его выходной ток (1 или 5 А).
Кстати, на лицевой панели прибора есть светодиод рядом с буквой k. То есть когда он светится, показания прибора будут в килоамперах.
Мастер Джу Дата 7.9.2012, 17:57
  uvk2 ,

Мне кажется показания прибора нужно умножать на коэффициент трансформации.
uvk2 Дата 7.9.2012, 17:46
  А вот интнресно, в этом и аналогичных приборах как-то программируется коэфф. трансформации внешнего ТТ? Что он будет показывать при подключении скажем через 1000/5, от нуля до 1000 или до 5, а потом нужно пересчитывать "вручную"?
ZavGar Дата 7.9.2012, 16:20
 
Цитата(12Bob @ 7.9.2012, 15:27) *
спасибо огромное за разъяснение
разобрал прибор внутри есть трансформатор
продавец говорил что де мол 30A ток запросто

Трансформатор этот предназначен для питания электронной схемы прибора от сети 220 вольт (разъём POWER).
Трансформаторы тока самого прибора (чёрные бочонки на нижнем фото), пожалуй, кратковременно выдержат 30 ампер, но кратковременно (десятикратная перегрузка в течение 1 с, о чём написано в бумаге). Но о точности показаний речи уже нет, и этот режим - аварийный.

Так что покупайте ещё трансформаторы тока 50/5 ампер, если Вам требуется измерять ток, не превышающий 50 ампер, или другие, соответствующие Вашим потребностям.
Соединять трансформаторы тока с клеммами прибора необходимо гибким медным проводом сечением 4 кв.мм.
Если по каким-то причинам трансформатор тока необходимо отключить от прибора, его (трансформатора тока) выводы должны быть замкнуты накоротко.
12Bob Дата 7.9.2012, 15:27
  спасибо огромное за разъяснение
разобрал прибор внутри есть трансформатор


продавец говорил что де мол 30A ток запросто
ZavGar Дата 7.9.2012, 13:49
  Рассмотрел получше: в нижнем левом углу есть зелёный штекер, он предназначен для подвода питания. L - фаза, N - ноль.
Из того, что на бумажке, можно уяснить: прибор предназначен для включение через трансформатор тока с соответствующим коэффициентом трансформации, номинал 1 или 5 ампер задаётся в настройках. В скобках: (или другое значение по заказу). Думаю, у Вас стандартный прибор на 1 и 5 ампер.
На режиме 5 ампер без трансформатора тока можете измерить ток, потребляемый нагрузкой чуть более 1 кВт. Допустимая перегрузка 20%, т.е. до 6 ампер.
12Bob Дата 7.9.2012, 13:29
  спасибо за ответ
про входы выходы фаз понятно
клемма 4 - вход фазы А, клемма 5 - выход фазы А
клемма 6 - вход фазы В, клемма 7 - выход фазы В
клемма 8 - вход фазы С, клемма 9 - выход фазы С

Цитата(ZavGar @ 7.9.2012, 14:01) *
Только посмотрите сначала на номинальный ток прибора: если он равен 1 или 5 А, необходимо использовать соответствующие трансформаторы тока.
Возможно, придётся подать 220 вольт на клеммы 11 и 14 (12 и 14, 13 и 14) , 14 - во всех случаях нулевой провод, для питания схемы прибора.

клеммы есть только те что на фото т.е. с 4 по 9
по поводу тока то есть такая бумажка
ZavGar Дата 7.9.2012, 13:01
 
Цитата(12Bob @ 7.9.2012, 11:52) *
как его подключить ?

Если интересует именно режим амперметра:

клемма 4 - вход фазы А, клемма 5 - выход фазы А
клемма 6 - вход фазы В, клемма 7 - выход фазы В
клемма 8 - вход фазы С, клемма 9 - выход фазы С

Только посмотрите сначала на номинальный ток прибора: если он равен 1 или 5 А, необходимо использовать соответствующие трансформаторы тока.
Возможно, придётся подать 220 вольт на клеммы 11 и 14 (12 и 14, 13 и 14) , 14 - во всех случаях нулевой провод, для питания схемы прибора.