Гость сочувствующий Дата 10.7.2017, 15:53
 
Цитата(чукча @ 10.7.2017, 9:55) *
... Ну да, дорого, но вам шашечки или ехать?

Да уехали уже все давно! Ещё в 2012 году! (дата последнего сообщения)
чукча Дата 10.7.2017, 9:55
 
Цитата(elmex @ 2.7.2012, 13:00) *
Shturman1, на 80 и на 100 сгорели

40 кВт - это уже довольно много для прямого пуска. И например, при таком пуске может довольно сильно проседать напряжение. Из-за чего муляжи контакторов (КМИ от ИЕК и подобный фуфел) начинают зудеть и дребезжать, вот контакты и подгорают.
Попробуйте вместо муляжей нормальные контакторы, например от ABB серии AF. Ну да, дорого, но вам шашечки или ехать?
Гость сочувствующий Дата 27.6.2017, 11:14
 
Цитата(Гость_Антон_* @ 27.6.2017, 9:48) *
Если кВТ перевести в амперы ...

1. Антон, не надо здесь рекламы ...
2. Посмотрите на дату последнего сообщения, поезд (пускатель) давно-о-о ушёл!
Гость_Антон_* Дата 27.6.2017, 9:48
  Если кВТ перевести в амперы то получиться 181А. Как Вы туда тулите на 80а я если честно не понял, может не совсем углубился в тему но как бы там не было на 40кВт это мало. Посмотрите вот такой rostov-electro.com/categories/bez-korpusa--
scasi Дата 29.8.2012, 7:32
 
Цитата(moshkarow @ 27.8.2012, 10:34) *
Расскажите чем закончились ваши эксперименты.

Как чем? Запуском ракеты в космос icon_smile.gif Да нормально все, контакты обычно горят из-за дребезжания магнитной системы, если запуск происходит быстро и пускатель проходит по номиналу, то ничего не должно случиться!!!
moshkarow Дата 27.8.2012, 7:34
  Расскажите чем закончились ваши эксперименты.
elmex Дата 4.7.2012, 13:15
  вобщем буду взрывать на 160 ампер...посмотрим кто прав
Shturman1 Дата 3.7.2012, 12:13
 
Цитата
Вот критерии выбора контакторов управления двигателями для категорий АС-3 и АС-4:
Для режима частых коммутаций Ik=6xIн >= Iп
Для режима редких коммутаций Iк=10xIн >= Iуд.п.
Где:
Iк- номинальный ток контактора,
Iн- номинальный ток двигателя,


Вы ошибаетесь

Ік - это не номинальный ток контактора, а ток комутации который должен выдерживать контактор
Ін - это номинальный ток контактора

Минимальный ток контактора для двигателя 40 кВт, при котором выполняються эти условия составляет 115 А. Для надёжности лучше взять на ступень больше
RomanNV Дата 3.7.2012, 8:24
  Вот критерии выбора контакторов управления двигателями для категорий АС-3 и АС-4:
Для режима частых коммутаций Ik=6xIн >= Iп
Для режима редких коммутаций Iк=10xIн >= Iуд.п.
Где:
Iк- номинальный ток контактора,
Iн- номинальный ток двигателя,
Iп- пусковой ток двигателя,
Iуд.п.- ударный пусковой ток двигателя.
Данная методика полностью соответствует требованиям ПУЭ к коммутационным аппаратам управления ЭД.
Исключения допустимы, если завод разрабатывает собственную методику по выбору его контакторов. Т.е. завод принял меры по улучшению коммутационных характеристик
контактных групп.
azaxratan Дата 3.7.2012, 7:50
  свой случий

двиг. примерно 20Квт, пускатели жили примерно неделю, даже 5ой величины не выдерживали
почитал бумажки за пускатель, там про режим работы (ПВ)есть. после несложных арифметических расчетов и наблюдением за технологическим процессом пришли к выводу, что уж больно часто пускатель включается.
изменили производственный процесс и все пришло в норму. в моем случае бревна стали ложить не как попало, а интервалом 80-см