Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
зелёный желторотик | Дата 10.3.2012, 5:21 |
А ни шо! У мене также!!! Просто чел тупо ссылается на требования Закона, вот я и спросил: а сам-то строго по Закону живёшь? Не более... |
|
Roman D | Дата 9.3.2012, 22:19 |
И что касается запрета: у Вас лично, на Вашем домашнем ПК, все программы лицензированные??? Ага. У меня убунту. И шо? |
|
savelij® | Дата 9.3.2012, 22:13 |
Без нагрузки мультик и на отключенных проводах может что-то показать... и опять будут вопросы. | |
Гость дми-й | Дата 9.3.2012, 20:55 |
можно было и мультиметром проверить наличие напряжения вместо лампочки | |
зелёный желторотик | Дата 7.3.2012, 20:34 |
не то-что упоминать, а и предлагать к использованию, "контрольку". Нет, блин, мы должны были радостно апплодировать: "Давай, родной, потыкай в сеть мультяшкой в режиме прозвонки / омметра!!!" Тема контрольки - такая же разносторонняя, как и определение фазы вольтметром "через себя". Наверное, народ быстрее разберётся в "Москвичи vs лимита"; "Авотомобилисты vs пешеходы" (про велосипедистов уж молчу...) и т.д. и т.п. И что касается запрета: у Вас лично, на Вашем домашнем ПК, все программы лицензированные??? так что давайте не будем в очередной раз поднимать демагогию о вечном |
|
savelij® | Дата 7.3.2012, 16:48 |
А Вы внимательно прочли, каким образом применяется "контролька" в этой теме? Напомню. Сначала вешается лампа с патроном, потом производятся манипуляции с выключателем. И чем в этом случае "запрещённая контролька" отличается от потолочного светильника? Только тем, что не имеет абажура. |
|
ElectroFox | Дата 7.3.2012, 16:25 |
У автора темы в распредкоробке фаза с нулём перепутаны. А Вы, господа электрики, не должны не то-что упоминать, а и предлагать к использованию, "контрольку". |
|
savelij® | Дата 6.3.2012, 18:09 |
Если всё работает, как и положено, то либо тестер врёт, либо коммутируется выключателем не фаза, а ноль... | |
Гость А | Дата 6.3.2012, 12:57 |
Спасибо, проблему решил!! Не стал изобретать велосипед, воспользовался советом с переноской и методом тыка, всё работает, как и хотел. Только вот схема проводки все равно покрыта для меня мраком, ибо сегодня теми же двумя тестерами снова "загорелись" все три провода на потолке и два провода на выключателе Цитата если провода ППВ (тоесть плоский трёх проводный) то обычно средний провод общий что на выключателе что на люстре. да провод именно такой, общий оказался крайний справа |
|
зелёный желторотик | Дата 6.3.2012, 0:57 |
... попробую [...] прозвонить концы потолок-стена мультиметром, [...] По-моему это безопаснее,чем коротить провода с патроном и лампой под нагрузкой Уж послушайте лучше Савелия, "контролька" хоть и запрещена официально, но у любого (почти любого) электрика всегда собой. А вот прозванивать мультиметром гораздо опаснее - если в режиме прозвонки щупы получат 220 (теоретическая возможность), эффект будет потрясный. Для Вас лично минимум - гибель самого тестера, это, повторюсь, в лучшем случае! |
|
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2024, 17:04 |
|