savelij® | Дата 16.2.2012, 20:32 |
... а как отрегулировать чтобы он выключался первым? Он и отключится первым, ибо АВ на столбе гарантированно отключится при токе более 1,13*Iном = 28А. |
|
Чопер | Дата 16.2.2012, 20:03 |
Спасибо всем за участие. АП конечно слишком габаритный и совковый. Ограничитель мощности ОМ-63 от Меандра (не реклама) и проблема решена. Плюс бонус - защита от перенапряжений. ОМ-63 хоть и дорогой, но цивильный. Только я не понял как в нем регулировать время срабатывания? Там же вроде регулируется пошагово нагрузка 20-25А, а как отрегулировать чтобы он выключался первым? |
|
savelij® | Дата 16.2.2012, 14:35 |
Цитата ОМ-63 2 т.р., АП-50 в пределе 700 р. Полагаю, это не столь критично, если внешний вид играет какую-то роль... Про бонус тоже не стоит забывать. |
|
Работник | Дата 16.2.2012, 14:17 |
В АП-50 труднее достать пальцами то зажимов. Да и в АЕ 2046 их можно прикрыть пластиком, изолентой. Возможно конечно придеться поставить отдельный бокс для него. Без стоимости бокса, вариант с автоматом выходит дешевле. ОМ-63 2 т.р., АП-50 в пределе 700 р. | |
savelij® | Дата 16.2.2012, 14:09 |
Ограничитель мощности ОМ-63 от Меандра (не реклама) и проблема решена. Плюс бонус - защита от перенапряжений. | |
зелёный желторотик | Дата 16.2.2012, 14:03 |
А куда прикажете автору засунуть АЕшку или АПешку?... Рядом с щитом можно пришпандорить. Правда, есть неудобство в виде проблемы заизолировать фазные контакты, т.е. риск напороться на них в темноте... Можно вырезать пластиковую пластинку и приклеить её куда надо. |
|
haramamburu | Дата 16.2.2012, 14:02 |
да на даче ... эт не категорично... если дача советского образца... | |
savelij® | Дата 16.2.2012, 13:48 |
А куда прикажете автору засунуть АЕшку или АПешку?... (Гусары, молчать! ©) Просто предполагаю, что у автора модульный, а не промышленный щит... |
|
Работник | Дата 16.2.2012, 13:39 |
Автомат с регулировкой тока срабатывания теплового расцепителя например АЕ 2046. Не помню как точно в типе обозначаются возможность регулировки, есть с ней и без. Возмете на 25А и выставите на нем 0,9Iн. Можно и другой вариант (АП-50-3МТ, это все старые типы, есть и новые). |
|
haramamburu | Дата 16.2.2012, 13:36 |
На модульных автоматах бытовой серии нет таких регулировок. + автоперевод регулировок - лето/зима Но можно применить регулируемый ограничитель мощности, выставив на нём момент срабатывания до 25А. |
|