Олега Дата 11.12.2020, 16:11
  Это шутка была (прикол), над вашей уверенностью. Вам же тоже неизвестно сколько проводов должно было быть изначально. Однажды при замене вполне могли появиться только 2 проводника.

То, что замена арматуры и проводов была не раньше 50-х годов - см.#22. Правила того времени однозначно требовали зануления (заземления) корпусов оборудования. Может и раньше, лениво смотреть без нужды..
sasha4312 Дата 11.12.2020, 8:21
 
Цитата(Олега @ 10.12.2020, 21:03) *
Так этот провод, помнится, месяц назад пробросили, халтурщики залетные. icon_wink.gif Им лишь бы свет загорелся и деньги отдали, а там трава не расти... А может и банально забыли занулить, пёс их знает..


Откуда Вы знаете. что месяц назад на объекте проверяемом Андрюхой Ивановичем побывали халтурщики?
Олега Дата 10.12.2020, 21:03
 
Цитата(sasha4312 @ 10.12.2020, 15:27) *
Читайте внимательней первый абзац.
Вот этот ?
Цитата(sasha4312 @ 10.12.2020, 14:44) *
Если к светильнику подходят только два провода, а не три, и крючки на которых висят светильники не приварены к арматуре перекрытия, нечего и мерить,
Так этот провод, помнится, месяц назад пробросили, халтурщики залетные. icon_wink.gif Им лишь бы свет загорелся и деньги отдали, а там трава не расти... А может и банально забыли занулить, пёс их знает.. Во всяком случае по ПУЭ осветительная арматура в металлическом корпусе (1 класс) занулялась и заземлялась ВСЕГДА.
А вы подумали, что со времени Николая II два провода не менялись ?


Цитата(Андрюха Иванович @ 10.12.2020, 15:11) *
Естественно проводка менялась в советское время, везде АППВ, есть частично замененная от щита до коробки ВВГ.

Цитата(Андрюха Иванович @ 10.12.2020, 15:55) *
Светильники ЛПО 2х40; 4х18, прикреплены к потолку.
Т.Е. Светильники с метал.корпусами на 2-х проводке не следует и обращать внимания?
если потолок - металлический конструктив, используемый как защитный проводник (или мет.трубы электропроводки) и есть надежный контакт со светильником, то это допустимо.
Если нет, то нужен отдельный защитный проводник. Это требование по зданиям подобным вашим уже точно с 1949г. в ПУЭ прописано.
Прикрепленное изображение

Судя по светильникам с ЛЛ и проводу в виниловой изоляции, оборудование менялось после середины 50-х.
с2н5он Дата 10.12.2020, 16:52
 
Цитата(Андрюха Иванович @ 10.12.2020, 15:09) *
А Вы не пишите дефектную ведомость
а у Вас задание
Цитата(Андрюха Иванович @ 8.12.2020, 15:55) *
Проводил измерения в здании
или дефектовка?
Гость сочувствующий Дата 10.12.2020, 16:14
 
Цитата(Андрюха Иванович @ 10.12.2020, 15:09) *
...

Цитата
А Вы не пишите дефектную ведомость, ...

Никогда не писали, только протоколы ...
Цитата
Просто в соотв. протоколах указываете "Не соотв." и все?

Да.
Андрюха Иванович Дата 10.12.2020, 15:55
 
Цитата(sasha4312 @ 10.12.2020, 14:44) *
Если к светильнику подходят только два провода, а не три, и крючки на которых висят светильники не приварены к арматуре перекрытия, нечего и мерить, и в отчет вносить. Правда отчет похудеет, но такова жизнь!

Не станете-же Вы заставлять заказчика проводить реконструкцию объекта за ради Вашего - хочу?


Какой может быть обрыв в цепи которой никогда не было? Мерить надо реальные вещи, а не придуманные!

Светильники ЛПО 2х40; 4х18, прикреплены к потолку.
Т.Е. Светильники с метал.корпусами на 2-х проводке не следует и обращать внимания?
sasha4312 Дата 10.12.2020, 15:27
 
Цитата(Олега @ 10.12.2020, 15:12) *
Как вы определили, что никогда ?

Читайте внимательней первый абзац.
Олега Дата 10.12.2020, 15:12
 
Цитата(sasha4312 @ 10.12.2020, 14:44) *
Какой может быть обрыв в цепи которой никогда не было?
Как вы определили, что никогда ?
Андрюха Иванович Дата 10.12.2020, 15:11
 
Цитата(Олега @ 10.12.2020, 0:11) *
Проводке с тогдашней изоляцией на воздухе стока не протянуть, имх.

Естественно проводка менялась в советское время, везде АППВ, есть частично замененная от щита до коробки ВВГ.
sasha4312 Дата 10.12.2020, 15:10
  1.1.1. Правила устройства электроустановок ( ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.

Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.

Требования настоящих правил применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.