Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Fotii | Дата 16.6.2021, 22:52 |
Потому что напряжение дожигающего блока (установки) как правило небольшое, а в месте повреждения всё равно есть изоляция как никак. Чтобы пробить этот промежуток, нужен прожиг. Иногда он начинается с 1-2 кВ , иногда с 10 кВ. А бывает так, что мы сначала испытательной установкой снижаем напряжение пробоя. Бывает, что на это уходит много времени. Я сейчас книгу посмотрю, если с собой могу выслать на почту. Я в отпуске, пишу с телефона, очень неудобно подробно расписывать весь процесс. Здравствуйте! Если есть возможность, вышлите на мою почту, пожалуйста, vesteros13@mail.ru. Буду очень благодарен. |
|
ETL688 | Дата 22.8.2020, 21:45 |
Давно на форум не заглядывал. Книга по поиску повреждений ещё нужна? Буду благодарен если вышлете на почту 7503961@gmail.com |
|
Roman D | Дата 28.3.2020, 19:18 |
6 кВ у Вас все бумажные, или вставки присутствуют других марок? | |
dimone493 | Дата 28.3.2020, 18:59 |
Добрый день. Хотели приобрести передвижную лаборатарию для поиска места повреждения кабелей 0,4-10кВ. По сшитику не требуется. Как лучше поступить. Купить б/у. Какого производитетеля. Какой необходимый перечень оборудования должен быть? Или самостоятельно купить отдельно приборы и их установить на газель? Вообще ремонт дорогой данных приборов, если купим лаборатоию б/у она окпжется неисправной ? Добрый! У нас Харьков энерго прибор 2002 года КАЭЛ-3. Много уже было всяких неисправностей, всё лечили сами, правда у нас есть в цехе спецы по электронике и микросхемам. Остальное сами. Сама Газель конечно уже хромая и убитая, но еще передвигается) БУ оно и в Африке БУ. Это как покупка БУ авто. Только я сомневаюсь, что у вас будет много предложений. Там блок испытания пов напряжением (постоянка/переменка) 42/30 кВ, блок прожига (дожиг, 1, 5, 10, 15, 20 кВ), блок акустики, генератор ГЗЧ-2500, рефлектрометр ИСКРА (только с акустикой работает, уже хлам конечно), кабеля там всякие переключатели, по руководству можете глянуть. |
|
Serg2020 | Дата 21.10.2019, 11:31 |
Добрый день. Хотели приобрести передвижную лаборатарию для поиска места повреждения кабелей 0,4-10кВ. По сшитику не требуется. Как лучше поступить. Купить б/у. Какого производитетеля. Какой необходимый перечень оборудования должен быть? Или самостоятельно купить отдельно приборы и их установить на газель? Вообще ремонт дорогой данных приборов, если купим лаборатоию б/у она окпжется неисправной ? | |
134 | Дата 4.4.2018, 10:15 |
Здравствуйте можно отправить книгу на pomerev@mail.ru | |
olegrf | Дата 25.10.2017, 20:56 |
Только не Ангстрем 500, а КП-500К Что-то с мегомметром. Чудес не бывает. Ну и КП-500К на переходном сопротивлении свыше 10 Ом уже практически бесполезен. Дожиг тоже вещь такая...можно так дожечь что еще хуже сделаешь ГВИ (генератор высоковольтных импульсов (акустика) )+Рейс-305М - вот что хочу попробовать. Ну и под дожигом (УД-300М как пример) понимается уже этап после прожига (МПУ-3 как пример). Ну а вообще - ОМП это комплекс методов. Какого-то одного универсального нет. К сожалению. Да, акустикой искали нам на прошлом кабеле, предварительно прожигали/дожигали и рейсом определяли примерный участок. Ходили два дня и не нашли в итоге Было повреждение жилы на оболочку. А мой Сталкер 75-04 с датчиком ДКИ П1 показал это место! Я и в этот раз на него сильно надеялся, но он вообще не смог ничего - скачет туда сюда всё везде более-менее одинаково, и был несколько неприятно удивлен что Ангстремом этим нашли другие люди при мне за 5 минут (участок примерный был известен с помощью рейса). |
|
Гость сочувствующий | Дата 19.10.2017, 23:16 |
... почему же тогда поверенный мегомметр Е6-32 показывает не 0, а 2 кОм??? Как вариант - "подсел" источник питания. Что там у Вас установлено? |
|
DaaN | Дата 19.10.2017, 21:58 |
Уже нашли, без дожига, причем нашли за 5 минут комплексом Ангстрем 500. Комплекс Сталкер (Радиотехника) не взял, вообще не показывает ничего даже точно в месте повреждения. Что интересно мегомметр показывал 2 кОм, при этом оказалось, что звонится обычным тестером (пищит), т.е. вроде как вообще чистое КЗ, почему же тогда поверенный мегомметр Е6-32 показывает не 0, а 2 кОм??? Только не Ангстрем 500, а КП-500К Что-то с мегомметром. Чудес не бывает. Ну и КП-500К на переходном сопротивлении свыше 10 Ом уже практически бесполезен. Дожиг тоже вещь такая...можно так дожечь что еще хуже сделаешь ГВИ (генератор высоковольтных импульсов (акустика) )+Рейс-305М - вот что хочу попробовать. Ну и под дожигом (УД-300М как пример) понимается уже этап после прожига (МПУ-3 как пример). Ну а вообще - ОМП это комплекс методов. Какого-то одного универсального нет. К сожалению. |
|
olegrf | Дата 19.10.2017, 20:48 |
Уже нашли, без дожига, причем нашли за 5 минут комплексом Ангстрем 500. Комплекс Сталкер (Радиотехника) не взял, вообще не показывает ничего даже точно в месте повреждения. Что интересно мегомметр показывал 2 кОм, при этом оказалось, что звонится обычным тестером (пищит), т.е. вроде как вообще чистое КЗ, почему же тогда поверенный мегомметр Е6-32 показывает не 0, а 2 кОм??? | |
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 13:56 |
|