Fotii Дата 16.6.2021, 22:52
 
Цитата(Шаровая молния @ 15.7.2011, 10:42) *
Потому что напряжение дожигающего блока (установки) как правило небольшое, а в месте повреждения всё равно есть изоляция как никак. Чтобы пробить этот промежуток, нужен прожиг. Иногда он начинается с 1-2 кВ , иногда с 10 кВ. А бывает так, что мы сначала испытательной установкой снижаем напряжение пробоя. Бывает, что на это уходит много времени.
Я сейчас книгу посмотрю, если с собой могу выслать на почту. Я в отпуске, пишу с телефона, очень неудобно подробно расписывать весь процесс.



Здравствуйте! Если есть возможность, вышлите на мою почту, пожалуйста, vesteros13@mail.ru. Буду очень благодарен.
ETL688 Дата 22.8.2020, 21:45
 
Цитата(Шаровая молния @ 25.11.2011, 13:42) *
Давно на форум не заглядывал. Книга по поиску повреждений ещё нужна?

Буду благодарен если вышлете на почту 7503961@gmail.com
Roman D Дата 28.3.2020, 19:18
  6 кВ у Вас все бумажные, или вставки присутствуют других марок?
dimone493 Дата 28.3.2020, 18:59
 
Цитата(Serg2020 @ 21.10.2019, 11:31) *
Добрый день. Хотели приобрести передвижную лаборатарию для поиска места повреждения кабелей 0,4-10кВ. По сшитику не требуется. Как лучше поступить. Купить б/у. Какого производитетеля. Какой необходимый перечень оборудования должен быть? Или самостоятельно купить отдельно приборы и их установить на газель? Вообще ремонт дорогой данных приборов, если купим лаборатоию б/у она окпжется неисправной ?

Добрый!
У нас Харьков энерго прибор 2002 года КАЭЛ-3. Много уже было всяких неисправностей, всё лечили сами, правда у нас есть в цехе спецы по электронике и микросхемам. Остальное сами. Сама Газель конечно уже хромая и убитая, но еще передвигается)
БУ оно и в Африке БУ. Это как покупка БУ авто. Только я сомневаюсь, что у вас будет много предложений.
Там блок испытания пов напряжением (постоянка/переменка) 42/30 кВ, блок прожига (дожиг, 1, 5, 10, 15, 20 кВ), блок акустики, генератор ГЗЧ-2500, рефлектрометр ИСКРА (только с акустикой работает, уже хлам конечно), кабеля там всякие переключатели, по руководству можете глянуть.
Serg2020 Дата 21.10.2019, 11:31
  Добрый день. Хотели приобрести передвижную лаборатарию для поиска места повреждения кабелей 0,4-10кВ. По сшитику не требуется. Как лучше поступить. Купить б/у. Какого производитетеля. Какой необходимый перечень оборудования должен быть? Или самостоятельно купить отдельно приборы и их установить на газель? Вообще ремонт дорогой данных приборов, если купим лаборатоию б/у она окпжется неисправной ?
134 Дата 4.4.2018, 10:15
  Здравствуйте можно отправить книгу на pomerev@mail.ru
olegrf Дата 25.10.2017, 20:56
 
Цитата(DaaN @ 19.10.2017, 21:58) *
Только не Ангстрем 500, а КП-500К icon_smile.gif
Что-то с мегомметром. Чудес не бывает.
Ну и КП-500К на переходном сопротивлении свыше 10 Ом уже практически бесполезен.
Дожиг тоже вещь такая...можно так дожечь что еще хуже сделаешь icon_smile.gif
ГВИ (генератор высоковольтных импульсов (акустика) )+Рейс-305М - вот что хочу попробовать.
Ну и под дожигом (УД-300М как пример) понимается уже этап после прожига (МПУ-3 как пример).
Ну а вообще - ОМП это комплекс методов. Какого-то одного универсального нет. К сожалению.


Да, акустикой искали нам на прошлом кабеле, предварительно прожигали/дожигали и рейсом определяли примерный участок. Ходили два дня и не нашли в итоге icon_smile.gif Было повреждение жилы на оболочку. А мой Сталкер 75-04 с датчиком ДКИ П1 показал это место!
Я и в этот раз на него сильно надеялся, но он вообще не смог ничего - скачет туда сюда всё везде более-менее одинаково, и был несколько неприятно удивлен что Ангстремом этим нашли другие люди при мне за 5 минут (участок примерный был известен с помощью рейса).
Гость сочувствующий Дата 19.10.2017, 23:16
 
Цитата(olegrf @ 19.10.2017, 20:48) *
... почему же тогда поверенный мегомметр Е6-32 показывает не 0, а 2 кОм???

Как вариант - "подсел" источник питания. Что там у Вас установлено?
DaaN Дата 19.10.2017, 21:58
 
Цитата(olegrf @ 19.10.2017, 20:48) *
Уже нашли, без дожига, причем нашли за 5 минут комплексом Ангстрем 500. Комплекс Сталкер (Радиотехника) не взял, вообще не показывает ничего даже точно в месте повреждения. Что интересно мегомметр показывал 2 кОм, при этом оказалось, что звонится обычным тестером (пищит), т.е. вроде как вообще чистое КЗ, почему же тогда поверенный мегомметр Е6-32 показывает не 0, а 2 кОм???

Только не Ангстрем 500, а КП-500К icon_smile.gif
Что-то с мегомметром. Чудес не бывает.
Ну и КП-500К на переходном сопротивлении свыше 10 Ом уже практически бесполезен.
Дожиг тоже вещь такая...можно так дожечь что еще хуже сделаешь icon_smile.gif
ГВИ (генератор высоковольтных импульсов (акустика) )+Рейс-305М - вот что хочу попробовать.
Ну и под дожигом (УД-300М как пример) понимается уже этап после прожига (МПУ-3 как пример).
Ну а вообще - ОМП это комплекс методов. Какого-то одного универсального нет. К сожалению.
olegrf Дата 19.10.2017, 20:48
  Уже нашли, без дожига, причем нашли за 5 минут комплексом Ангстрем 500. Комплекс Сталкер (Радиотехника) не взял, вообще не показывает ничего даже точно в месте повреждения. Что интересно мегомметр показывал 2 кОм, при этом оказалось, что звонится обычным тестером (пищит), т.е. вроде как вообще чистое КЗ, почему же тогда поверенный мегомметр Е6-32 показывает не 0, а 2 кОм???