Артем Тольятти Дата 29.10.2010, 14:51
  Как вообще можно проводить испытания сизов самодельным устройством? Вы за его сертификацию отдадите больше чем заводской наверное стоит.
n62303982 Дата 26.7.2010, 6:58
  А какая лиценция . ?
welter Дата 26.7.2010, 4:13
 
Цитата(Гость @ 28.6.2010, 22:39) *
в инструкции по применению и испытанию средств защиты есть схемы установок для испытания в этих схемах учавтвуют в том числе и данные элементы.
буду очень благодарен если скинете схему своей установки xai2@mail.ru
еще вопрос: нужно ли данную установку аттестовать, и каким требованиям она должна соответствовать?

обезательно нужна лицензия.
Гост ь Дата 1.7.2010, 11:29
  мой ящик xai2@mail.ru
будь любезен.
lexs_2006 Дата 30.6.2010, 8:53
 
Цитата(Гост ь @ 29.6.2010, 17:14) *
если есть возможность скинте пожалуйста схемку.

куда? icon_biggrin.gif

Цитата(с2н5он @ 29.6.2010, 18:21) *
у нас стоит амперметр со шкалой на 100 мА, а у вас в паспорте схемы шоль нет? у меня есть но трудно читаемая, если нужно могу попробовать отсканить

скинь если не трудно alb@ces.komienergo.ru
с2н5он Дата 29.6.2010, 17:21
  у нас стоит амперметр со шкалой на 100 мА, а у вас в паспорте схемы шоль нет? у меня есть но трудно читаемая, если нужно могу попробовать отсканить
Гост ь Дата 29.6.2010, 16:14
  Спасибо.
если есть возможность скинте пожалуйста схемку.
lexs_2006 Дата 29.6.2010, 15:43
  разрядник Р-350;
максимальный измеряемый ток (для боты 7,5млА) - берём миллиамперметр 10-20млА переменного тока или постоянного со схемой выпрямления;
дроссель надо посчитать (стоит для защиты миллиамперметра от броска тока при пробое во время измерения поэтому ограничиваем ток примерно до 1,2 максимального тока миллиамперметра)
максимальное напряжение (для бот 15кВ) индуктивность дросселя равна напряжение /(314*ток)
Можно применить схему для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением.
После сборки надо всё откалибровать (аттестовать).
Есть схема действующей самодельной установки а вот спецификация отсутствует и разбирать чтоб посмотреть не охото.
А для подачи напряжения можно использовать измерительный трансформатор напряжения ЗНОМ-35
Гость Дата 28.6.2010, 16:53
  сори, просто искал где народ общается, чтобы эффективней...
savelij® Дата 28.6.2010, 16:50
  2 Гость_Гость_*
Дубли удалены. Постарайтесь в дальнейшем этого избегать.
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2024, 21:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены