Ваня Иванов | Дата 22.3.2024, 12:00 |
Всем большое спасибо за ответы... Не за что...Более точных цифр мне сейчас и не надо. Спасибо! |
|
AntonFry | Дата 21.3.2024, 1:29 |
Всем большое спасибо за ответы. В целом я понял. Максимум ясен, от него отступаем с запасом вниз и можно оценить сколько можно взять электричества, сколько установить оборудования +-. Выходит что половина помещений свободна и это хорошо. Остальное уже с электриком решу, когда найду. Вроде бы один нашёлся, но он пока едет. Отдыхает в другой стране. Когда вернётся - всё с ним сделаем надеюсь. А пока хоть в энергокомпанию есть с чем идти и какие-то наметки на проект по бизнесу в голову закладывать. Более точных цифр мне сейчас и не надо. Спасибо! |
|
gomed12 | Дата 20.3.2024, 15:58 |
В дополнение необходимо учесть, кпд холодильников не более 40% и cosf в районе 0,7. Еще не понятно, что за оборудование, которое работает "монотонно" в остальной половинке мощности. | |
Ваня Иванов | Дата 20.3.2024, 12:18 |
...нужен конкретный ответ на конкретный вопрос чтобы оценить выхлоп и просчитать сколько заложить всего остального в дело. Тут нельзя сделать нормальный проект и потом... Мы исходим из ограничений вводных. Главное ограничение сейчас - этот автомат. Объясняю "на пальцах". Считать нужно по уставке теплового расцепителя Вашего автомата. Тепловой расцепитель комбинированного автомата номиналом 125 А никогда не сработает при токе нагрузки на одну фазу менее, чем: IТР = 1,13×125 = 141,25 А. Повторяю, это предельная нагрузка Вашего автомата на одну фазу!Сколько он мне даст забрать? С этой информацией я пойду в энергокомпанию, у которой закупаю электричество, сменю тариф и законтрактую определённый объём потребления. Иначе тут нельзя. Иначе разоришься... ... Так что пожалуйста, подскажите мне сколько я могу контрактовать в месяц с таким автоматом чтобы не нарушать его ттх? Следовательно, мгновенная активная мощность в расчёте на одну фазу составит не более: P1Ф = 141×220 = 31 020 Вт ≈ 31 кВт Соответственно, максимально возможное потребление трёх фаз будет в три раза больше: P3Ф = 31×3 = 93 кВт В сутках 24 часа, значит в одном месяце 24×30 = 720 часов (или 24×31 = 744 часа, если в месяце 31 день). Таким образом, максимальное возможное потребление электроэнергии в месяц, исходя из характеристик вводного автомата номиналом 125 А, составит не более: Э = 93×744 = 69 192 кВт·ч ≈ 70 000 кВт·часов |
|
zoog | Дата 20.3.2024, 11:05 |
какая-то бредятина ... Brave new world. Теперь "угнетённые" могут жить припеваючи за счёт "поработителей" - тех же рабочих и крестьян, только белых. |
|
Гость | Дата 20.3.2024, 6:48 |
У нас тут своя специфика. Нужно состоять в профсоюзе, иметь лицензию и потом... Можно сесть на попу ровно и ничего не делать, получать пособие и выплаты от работодателя за 1,5 года зарплаты и вообще работать особо не хочется какая-то бредятина ... |
|
gomed12 | Дата 19.3.2024, 19:59 |
zoog | Дата 19.3.2024, 18:11 |
Если в Аргентине сеть 3*220, то какие нах 60 кВА? Максимум 47,5 кВА, опять же, если тупо по номиналу автомата защиты. 220*125*3 = 82,5к, как Вы считаете? 220 - это на 1й фазе, или межфазное берёте зачем-то? |
|
чукча | Дата 19.3.2024, 16:38 |
Если в Аргентине сеть 3*220, то какие нах 60 кВА? Максимум 47,5 кВА, опять же, если тупо по номиналу автомата защиты. | |
zoog | Дата 19.3.2024, 14:04 |
У нас тут своя специфика. Да на российских форумах примерно то же самое - никак не могут вольты на амперы умножить. А вообще странно - у вас там контингент вроде человекообразный, афрож*пых не так много должно быть. Да и беженцы из Европы.. неужели Моссад всех таки замочил в сортирах? Грустно(( P = 1,73*I*U В вашем случае 1,73*125*400 = 86500 (ВА) или 86,5 кВА. Но это тупо по номиналу автомата защиты, реальная нагрузка должна быть меньше. И учтите, что это полная мощность в кВА. Активная мощность в кВт будет зависеть от коэффициента мощности (PF) ваших нагрузок. На номинале использовать нельзя - берём 100. В Аргентине не 400, а 220. Под нагрузкой нормируется падение в районе 5% + самостийное отклонение - итого на глазок 10. В реале остаётся хорошо если 60кВА. |
|