mgv Дата 9.11.2018, 16:25
  Спасибо.
Димка1 - попробую провести замеры icon_smile.gif даже интересно icon_smile.gif

Разрид - Да, на кондиционеры будет 2.5мм и С-16А 6кА
Стиралка висеть на "розетки свет санузел" по последней схеме тоже 2.5мм и С-16А 6кА

Во вложении последний фариант и в файле 8.rar.pdf (стареть .pdf останется rar архив)
сам проект в программе 1-2-3Схема от hager

Планирую на этом и собрать.
razread Дата 9.11.2018, 14:50
 
Цитата(mgv @ 9.11.2018, 15:13) *
Во вложении две схемы. в принцепе одинаковые. в одной "С"4,5-шки, в другой "В"6-шки
Разница по стоимости 2000р

Скажите, сама схема рабочая?
Подскажите, если взять схему в Вшками... где ЛУЧШЕ поставить Сшки в ней?

Ничего себе))) Что между С и В такая разница? Схема вполне рабочая. С-шки поставьте туда где двигательная нагрузка. Хотя большой разницы вы не почувствуете, берите ту схему что дешевле))
Вот только не увидел стиральной машины. И на кондиционеры С10 и 1,5мм кв, не маловато? Посоветуйтесь с кондиционерщиками, нужно знать какая мощность и какие пусковые токи там.
Dimka1 Дата 9.11.2018, 14:47
 
Цитата(mgv @ 9.11.2018, 14:13) *
Подскажите, если взять схему в Вшками... где ЛУЧШЕ поставить Сшки в ней?


Сделай дома замеры r петли Фаза-0

Выключи всю нагрузку в квартире. Измерь напряжение при выключенной нагрузке, например E=234В. Дальше возьми утюг, измерь его сопротивление, например R=34 Ом. Воткни утюг в розетку и измерь снова напряжение при включенном утюге, например U=226В
Прикинь сопротивление петли r=(E/U-1)*R=(234/226-1)*34=1.2 Ом
Прикинь максимальный ток КЗ
Iкз=E/r=234/1.2=195А

Дальше вычисляешь соотношение Iкз/Iab для стандартных токов автоматов

Автомат на 10A n10=195/10=19.5
Автомат на 16A n16=195/16=12.2
Автомат на 25A n25=195/25=7.8
Автомат на 32A n32=195/32=6.1

Дльше, берешь С-характеристику автомата и смотришь для n10...n32 время отключения при КЗ
Из нее видно, что автомат С10, С16 отключится за время меньше 0.01сек и их можно ставить, выбрав под него соответствующее сечение провода в квартире.
С25, С32 при КЗ могут отключиться через 0.1...5сек и их нельзя ставить, т.к. за 5 сек изоляция провода погореть может. Берешь B-характеристику и по ней видно, что B25 и B32 при КЗ отключаться через 0.01с и их можно ставить, подобрав провод в квартире по сечению для 25 или 32А

Как то так..,
mgv Дата 9.11.2018, 14:13
  Друзья... а я все еще тут icon_smile.gif
Простите icon_smile.gif

Во вложении две схемы. в принцепе одинаковые. в одной "С"4,5-шки, в другой "В"6-шки
Разница по стоимости 2000р

Скажите, сама схема рабочая?
Подскажите, если взять схему в Вшками... где ЛУЧШЕ поставить Сшки в ней?
protector Дата 26.10.2018, 18:44
 
Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 18:05) *
Вы, уважаемый protector, слишком упрощённо всё считаете! Для начала рекомендую Вам хотя бы поверхностно ознакомиться с содержанием ГОСТ 28249-93 (2003) Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ

Вы просили прикидочный расчёт, при этом не предоставив своего. Я даже нарочно занизил базисную мощность, понимая, что точка питания петли может выплюнуть при токе 200 А несколько больше, чем 100В. Не советую столь высокомерно делать ссылки на ГОСТы.
Ваня Иванов Дата 26.10.2018, 18:05
 
Цитата(protector @ 26.10.2018, 17:48) *
...вот прикидочный расчёт. Для автомата С16 ток к.з должен быть 1.4 × 10 × 16 = 224.
Для линии сечением 2,5 и длиной 30 м ( петля - 60) сопротивление 0,018× 60/2,5 = 0,432.
Допустим при к.з в конце этой линии на лестничном щитке происходит падение до 100 В ( это достаточно большое падение для новостройки) . Тогда ток к.з - 100/0,432 =231.
231>224. Как видим, есть даже на вводной кабель запас.

Вы, уважаемый protector, слишком упрощённо всё считаете! Для начала рекомендую Вам хотя бы поверхностно ознакомиться с содержанием ГОСТ 28249-93 (2003) Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ
protector Дата 26.10.2018, 17:48
 
Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:47) *
А как меня выворачивает, когда все вокруг советуют, не выполнив даже прикидочных расчётов, ставить "от балды"

Чтоб немного успокоить инспектора, вот прикидочный расчёт. Для автомата С16 ток к.з должен быть 1.4 × 10 × 16 = 224.
Для линии сечением 2,5 и длиной 30 м ( петля - 60) сопротивление 0,018× 60/2,5 = 0,432.
Допустим при к.з в конце этой линии на лестничном щитке происходит падение до 100 В ( это достаточно большое падение для новостройки) . Тогда ток к.з - 100/0,432 =231.
231>224. Как видим, есть даже на вводной кабель запас.
Dimka1 Дата 26.10.2018, 17:20
 
Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:47) *
Но все тупо советуют - ставь автоматы типа "С" и точка, чтоб не выбивало! icon_smile.gif


Вань, раньше пробки ставили. Какая у них характеристика?
Взял гвоздодер или отвертку и коротнул. Выбило. Значит защита защищает нормально и не заморачиваемся с характеристиками.
Петли -фазы-нули это когда линия длинная (цех, особняк). Вот тогда там кумекают А, B,C,D. Для обычных квартир провода короткие и характеристика C подходит.
___VITOS___ Дата 26.10.2018, 17:18
 
Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 17:09) *
VITOS, я на эту тему почти 20 лет общаюсь на реальных объектах, за которые несу административную и уголовную ответственность, если на них (не дай Бог!), что-то случится по моей вине! Тебе до меня очень далеко, как до Луны пешком... icon_biggrin.gif

Ну вот, теперь уже и мерятся начал, только ты уже весь вывалил, а я ещё и кончик не показывал....
Видимо за 20 лет мозги у тебя хорошенько сконфузило, что перестраховываешься там, где это не нужно.


Ваня Иванов Дата 26.10.2018, 17:09
 
Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:56) *
Пару месяцев назад за это общались, можешь ту тему поднять и перечитать.

VITOS, я на эту тему почти 20 лет общаюсь на реальных объектах, за которые несу административную и уголовную ответственность, если на них (не дай Бог!), что-то случится по моей вине! Тебе до меня очень далеко, как до Луны пешком... icon_biggrin.gif