mgv | Дата 9.11.2018, 16:25 |
Спасибо. Димка1 - попробую провести замеры даже интересно Разрид - Да, на кондиционеры будет 2.5мм и С-16А 6кА Стиралка висеть на "розетки свет санузел" по последней схеме тоже 2.5мм и С-16А 6кА Во вложении последний фариант и в файле 8.rar.pdf (стареть .pdf останется rar архив) сам проект в программе 1-2-3Схема от hager Планирую на этом и собрать. |
|
razread | Дата 9.11.2018, 14:50 |
Во вложении две схемы. в принцепе одинаковые. в одной "С"4,5-шки, в другой "В"6-шки Разница по стоимости 2000р Скажите, сама схема рабочая? Подскажите, если взять схему в Вшками... где ЛУЧШЕ поставить Сшки в ней? Ничего себе))) Что между С и В такая разница? Схема вполне рабочая. С-шки поставьте туда где двигательная нагрузка. Хотя большой разницы вы не почувствуете, берите ту схему что дешевле)) Вот только не увидел стиральной машины. И на кондиционеры С10 и 1,5мм кв, не маловато? Посоветуйтесь с кондиционерщиками, нужно знать какая мощность и какие пусковые токи там. |
|
Dimka1 | Дата 9.11.2018, 14:47 |
Подскажите, если взять схему в Вшками... где ЛУЧШЕ поставить Сшки в ней? Сделай дома замеры r петли Фаза-0 Выключи всю нагрузку в квартире. Измерь напряжение при выключенной нагрузке, например E=234В. Дальше возьми утюг, измерь его сопротивление, например R=34 Ом. Воткни утюг в розетку и измерь снова напряжение при включенном утюге, например U=226В Прикинь сопротивление петли r=(E/U-1)*R=(234/226-1)*34=1.2 Ом Прикинь максимальный ток КЗ Iкз=E/r=234/1.2=195А Дальше вычисляешь соотношение Iкз/Iab для стандартных токов автоматов Автомат на 10A n10=195/10=19.5 Автомат на 16A n16=195/16=12.2 Автомат на 25A n25=195/25=7.8 Автомат на 32A n32=195/32=6.1 Дльше, берешь С-характеристику автомата и смотришь для n10...n32 время отключения при КЗ Из нее видно, что автомат С10, С16 отключится за время меньше 0.01сек и их можно ставить, выбрав под него соответствующее сечение провода в квартире. С25, С32 при КЗ могут отключиться через 0.1...5сек и их нельзя ставить, т.к. за 5 сек изоляция провода погореть может. Берешь B-характеристику и по ней видно, что B25 и B32 при КЗ отключаться через 0.01с и их можно ставить, подобрав провод в квартире по сечению для 25 или 32А Как то так.., |
|
mgv | Дата 9.11.2018, 14:13 |
Друзья... а я все еще тут Простите Во вложении две схемы. в принцепе одинаковые. в одной "С"4,5-шки, в другой "В"6-шки Разница по стоимости 2000р Скажите, сама схема рабочая? Подскажите, если взять схему в Вшками... где ЛУЧШЕ поставить Сшки в ней? |
|
protector | Дата 26.10.2018, 18:44 |
Вы, уважаемый protector, слишком упрощённо всё считаете! Для начала рекомендую Вам хотя бы поверхностно ознакомиться с содержанием ГОСТ 28249-93 (2003) Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ Вы просили прикидочный расчёт, при этом не предоставив своего. Я даже нарочно занизил базисную мощность, понимая, что точка питания петли может выплюнуть при токе 200 А несколько больше, чем 100В. Не советую столь высокомерно делать ссылки на ГОСТы. |
|
Ваня Иванов | Дата 26.10.2018, 18:05 |
...вот прикидочный расчёт. Для автомата С16 ток к.з должен быть 1.4 × 10 × 16 = 224. Для линии сечением 2,5 и длиной 30 м ( петля - 60) сопротивление 0,018× 60/2,5 = 0,432. Допустим при к.з в конце этой линии на лестничном щитке происходит падение до 100 В ( это достаточно большое падение для новостройки) . Тогда ток к.з - 100/0,432 =231. 231>224. Как видим, есть даже на вводной кабель запас. Вы, уважаемый protector, слишком упрощённо всё считаете! Для начала рекомендую Вам хотя бы поверхностно ознакомиться с содержанием ГОСТ 28249-93 (2003) Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ |
|
protector | Дата 26.10.2018, 17:48 |
А как меня выворачивает, когда все вокруг советуют, не выполнив даже прикидочных расчётов, ставить "от балды" Чтоб немного успокоить инспектора, вот прикидочный расчёт. Для автомата С16 ток к.з должен быть 1.4 × 10 × 16 = 224. Для линии сечением 2,5 и длиной 30 м ( петля - 60) сопротивление 0,018× 60/2,5 = 0,432. Допустим при к.з в конце этой линии на лестничном щитке происходит падение до 100 В ( это достаточно большое падение для новостройки) . Тогда ток к.з - 100/0,432 =231. 231>224. Как видим, есть даже на вводной кабель запас. |
|
Dimka1 | Дата 26.10.2018, 17:20 |
Но все тупо советуют - ставь автоматы типа "С" и точка, чтоб не выбивало! Вань, раньше пробки ставили. Какая у них характеристика? Взял гвоздодер или отвертку и коротнул. Выбило. Значит защита защищает нормально и не заморачиваемся с характеристиками. Петли -фазы-нули это когда линия длинная (цех, особняк). Вот тогда там кумекают А, B,C,D. Для обычных квартир провода короткие и характеристика C подходит. |
|
___VITOS___ | Дата 26.10.2018, 17:18 |
VITOS, я на эту тему почти 20 лет общаюсь на реальных объектах, за которые несу административную и уголовную ответственность, если на них (не дай Бог!), что-то случится по моей вине! Тебе до меня очень далеко, как до Луны пешком... Ну вот, теперь уже и мерятся начал, только ты уже весь вывалил, а я ещё и кончик не показывал.... Видимо за 20 лет мозги у тебя хорошенько сконфузило, что перестраховываешься там, где это не нужно. |
|
Ваня Иванов | Дата 26.10.2018, 17:09 |
Пару месяцев назад за это общались, можешь ту тему поднять и перечитать. VITOS, я на эту тему почти 20 лет общаюсь на реальных объектах, за которые несу административную и уголовную ответственность, если на них (не дай Бог!), что-то случится по моей вине! Тебе до меня очень далеко, как до Луны пешком... |
|