Viktor2004 | Дата 6.9.2018, 16:59 | |
Контактор заменял на новый , но новый контактор дал межфазовое замыкание не 4-й день. Вы уже сколько контакторов сожгли? Все экономите, КЗ устраиваете. Давно бы два контактора купили и забыли бы о проблеме. |
||
maguro | Дата 6.9.2018, 10:48 | |
Уважаемый maguro! Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению специалистов! Вам здесь правильно подсказывают, что с одним контактором будут постоянные проблемы, в чём Вы уже сами смогли убедиться. - обе фазы должны быть фазированы (одноимённы). Тогда ждите, когда будет беда..... Спасибо за участие и схему. Мой вариант строился на одном контакторе , где 1 НЗ и 1 НормОткрытый контакт. Контактор заменял на новый ( думал , что механически что-то не в порядке ) , но новый контактор дал межфазовое замыкание не 4-й день. Дуга может держаться и жить какое-то время . При переключении фаз задержка нужна нв 1 секунду наверно , но тогда в домах всё гаснет и включение через 1 секунду не есть хорошо. Решил вопрос через переброску на столбе , теперь три счетчика на основной фазе и один ( запасной ) на другой второй фазе . Три счетчика по двум таймерам + два контактора (1нз, 1 но ) управляются в рамках основной фазы , а четвертый на второй фазе резервный - подключить ЧЕМ? Кулачковым ? Или что-то специальное механическое есть ? В хозяйстве валяется АПАТОР-Электро 4G63 108 pk, раньше использовал , но контакт основной начал подгорать и греться ..... снял ещё в 2006 году . Нормально замкнутый НЗ контакт важен для надёжности в моём варианте - если катушка или таймер сдохнут , питание сохраняется |
||
просто Гоша | Дата 5.9.2018, 21:59 | |
Цитата реле ... ещё играют роль реле времени ... Молодец, и тут выкрутился! Садись, пять. (и не лень ведь всё это было расписывать?)Автор темы очень вдохновлён сим произведением. Вот только остальные электрики сейчас задумались - а как же до этого работали пятьсотмильёнов схем реверсов без этих реле времени? ![]() |
||
Viktor2004 | Дата 5.9.2018, 20:01 | |
Вот эти реле KL1 и KL2 и выполняют функцию электрической взаимоблокировки, предотвращая одновременное включение контакторов КМ1 и КМ2 Зачем реле KL1 KL2 если вместо их контактов вполне пойдут допконтакты KM1 KM2 ? Зачем этот лишний каскад? Вообще, данная схема взаимоблокировки уже настолько типовая, что ее надо в мраморе изваять и бить по рукам тех, кто ее заново изобретает. |
||
Ваня Иванов | Дата 5.9.2018, 19:57 | |
А как это избавит ТСа от проблемы, при единовременной коммутации контакторов...чегой-то там не хватает... А реле то здесь зачем? Вот эти реле KL1 и KL2 и выполняют функцию электрической взаимоблокировки, предотвращая одновременное включение контакторов КМ1 и КМ2 и не надо никаких реле времени! Всё работает очень просто и надёжно. В исходном состоянии (всё обесточено) контакторы КМ1 и КМ2 разомкнуты, контакты реле KL1 и KL2 замкнуты, а также замкнуты исполнительные контакты 1 и 3 таймера. Врубаем питание, т.е. появляется напряжение на разноимённых фазах №1 и №2. Ток медленно потечёт по проводам от фазы №2 через счётчик №2 и нормально замкнутые контакты 1-3 таймера через нормально замкнутые контакты реле KL2 на катушку контактора КМ1 (А1-А2) и на общий ноль. Контактор КМ1 срабатывает и своими замкнувшимися контактами 7-8 подключит ноль к катушке реле KL1, которое разомкнёт свои контакты и разорвёт цепь питания катушки контактора КМ2. Теперь электроприёмники запитаны через контактор КМ1. При срабатывании в заданное время таймера, он переключает свои исполнительные контакты, т.е. размыкает контакты 1-3 и замыкает 2-3. При этом катушка контактора КМ1 обесточивается, и его главные контакты возвращаются в исходное (разомкнутое) положение. Но! Контактор КМ2 не сработает, пока не вернутся в исходное (замкнутое) положение контакты реле KL1, а для этого надо, чтобы разомкнулись главные контакты КМ1. И только тогда, когда это произойдёт, сработает контактор КМ2 и никакого КЗ на выходе не будет. При этом сработает реле KL2 и разомкнёт свои контакты. Аналогично происходит и обратное переключение. Теперь понятно, зачем нужны реле KL1 и KL2 - они не только выполняют взаимоблокировку контакторов, но ещё играют роль реле времени, т.к. срабатывание КМ1 (КМ2), а следовательно и реле KL1 и KL2 не может произойти мгновенно! |
||
просто Гоша | Дата 5.9.2018, 16:00 | |
А реле то здесь зачем? Мужуки, вы меня не расстраивайте - реверс чтоль никогда не собирали? Например вот ("я его слепила из того что было"): |
||
___VITOS___ | Дата 5.9.2018, 15:53 | |
Уважаемый maguro! Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению специалистов! Вам здесь правильно подсказывают, что с одним контактором будут постоянные проблемы, в чём Вы уже сами смогли убедиться. Предлагаю Вам в качестве примера следующую схему на двух контакторах по 25 А каждый и двух реле с катушками на 220 В: Поскольку в этой схеме главные (силовые) контакты контакторов КМ1 и КМ2 работают по три параллельно, то номинальный коммутируемый ток равен утроенному значению, т.е. 25 х 3 = 75 А - этого Вам будет достаточно с запасом! Номинальная коммутируемая мощность примерно равна 16,5 кВт. А как это избавит ТСа от проблемы, при единовременной коммутации контакторов...чегой-то там не хватает...уже, кажись, писали |
||
Ваня Иванов | Дата 5.9.2018, 15:45 | |
Две фазы 220 от двух разных счетчиков приходят сверху на контактор 63А (2 полюса). Управление выбором фаз по таймеру. Один контакт нормально замкнут + один разомкнут... Уважаемый maguro! Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению специалистов! Вам здесь правильно подсказывают, что с одним контактором будут постоянные проблемы, в чём Вы уже сами смогли убедиться. Предлагаю Вам в качестве примера следующую схему на двух контакторах по 25 А каждый и двух реле с катушками на 220 В: Поскольку в этой схеме главные (силовые) контакты контакторов КМ1 и КМ2 работают по три параллельно, то номинальный коммутируемый ток равен утроенному значению, т.е. 25 х 3 = 75 А - этого Вам будет достаточно с запасом! Номинальная коммутируемая мощность примерно равна 16,5 кВт. |
||
Viktor2004 | Дата 5.9.2018, 10:20 | |
Использовать переключающий контактор. Схема даже упростится. Есть ли такие на 220 переменного тока не знаю. Может мощное реле с переключающим контактом. |
||
maguro | Дата 4.9.2018, 9:39 | |
Он и берёт, пожоже, с ВЛ-ки только не одну фазу и не три, а две. Наверное из-за перебоев с электроснабжением или из-за выгоды с оплатой по разным тарифным зонам. в одном месте на границе участка собралось в сумме 4 счетчика на 2-х фазах: два счетчика с ночным тарифами по 1.5 руб, один из них с камчатским временем - то есть 16 часов в сумме ночного тарифа |
||
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | ||
![]() |