Viktor2004 Дата 6.9.2018, 16:59
 
Цитата(maguro @ 6.9.2018, 12:48) *
Контактор заменял на новый , но новый контактор дал межфазовое замыкание не 4-й день.

Вы уже сколько контакторов сожгли? Все экономите, КЗ устраиваете. Давно бы два контактора купили и забыли бы о проблеме.
maguro Дата 6.9.2018, 10:48
 
Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2018, 15:45) *
Уважаемый maguro! Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению специалистов! Вам здесь правильно подсказывают, что с одним контактором будут постоянные проблемы, в чём Вы уже сами смогли убедиться.


Цитата(Rezo @ 3.9.2018, 17:01) *
- обе фазы должны быть фазированы (одноимённы). Тогда ждите, когда будет беда.....


Спасибо за участие и схему. Мой вариант строился на одном контакторе , где 1 НЗ и 1 НормОткрытый контакт. Контактор заменял на новый ( думал , что механически что-то не в порядке ) , но новый контактор дал межфазовое замыкание не 4-й день. Дуга может держаться и жить какое-то время . При переключении фаз задержка нужна нв 1 секунду наверно , но тогда в домах всё гаснет и включение через 1 секунду не есть хорошо.


Решил вопрос через переброску на столбе , теперь три счетчика на основной фазе и один ( запасной ) на другой второй фазе .

Три счетчика по двум таймерам + два контактора (1нз, 1 но ) управляются в рамках основной фазы , а четвертый на второй фазе резервный - подключить ЧЕМ? Кулачковым ? Или что-то специальное механическое есть ? В хозяйстве валяется АПАТОР-Электро 4G63 108 pk, раньше использовал , но контакт основной начал подгорать и греться ..... снял ещё в 2006 году .

Нормально замкнутый НЗ контакт важен для надёжности в моём варианте - если катушка или таймер сдохнут , питание сохраняется
просто Гоша Дата 5.9.2018, 21:59
 
Цитата
реле ... ещё играют роль реле времени ...
Молодец, и тут выкрутился! Садись, пять. (и не лень ведь всё это было расписывать?)
Автор темы очень вдохновлён сим произведением. Вот только остальные электрики сейчас задумались - а как же до этого работали пятьсотмильёнов схем реверсов без этих реле времени?

icon_smile.gif
Viktor2004 Дата 5.9.2018, 20:01
 
Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2018, 21:57) *
Вот эти реле KL1 и KL2 и выполняют функцию электрической взаимоблокировки, предотвращая одновременное включение контакторов КМ1 и КМ2

Зачем реле KL1 KL2 если вместо их контактов вполне пойдут допконтакты KM1 KM2 ?
Зачем этот лишний каскад?

Вообще, данная схема взаимоблокировки уже настолько типовая, что ее надо в мраморе изваять и бить по рукам тех, кто ее заново изобретает.
Ваня Иванов Дата 5.9.2018, 19:57
 
Цитата(___VITOS___ @ 5.9.2018, 15:53) *
А как это избавит ТСа от проблемы, при единовременной коммутации контакторов...чегой-то там не хватает...

Цитата(просто Гоша @ 5.9.2018, 16:00) *
А реле то здесь зачем?

Вот эти реле KL1 и KL2 и выполняют функцию электрической взаимоблокировки, предотвращая одновременное включение контакторов КМ1 и КМ2 и не надо никаких реле времени! Всё работает очень просто и надёжно. В исходном состоянии (всё обесточено) контакторы КМ1 и КМ2 разомкнуты, контакты реле KL1 и KL2 замкнуты, а также замкнуты исполнительные контакты 1 и 3 таймера. Врубаем питание, т.е. появляется напряжение на разноимённых фазах №1 и №2. Ток медленно потечёт по проводам от фазы №2 через счётчик №2 и нормально замкнутые контакты 1-3 таймера через нормально замкнутые контакты реле KL2 на катушку контактора КМ1 (А1-А2) и на общий ноль. Контактор КМ1 срабатывает и своими замкнувшимися контактами 7-8 подключит ноль к катушке реле KL1, которое разомкнёт свои контакты и разорвёт цепь питания катушки контактора КМ2. Теперь электроприёмники запитаны через контактор КМ1.
При срабатывании в заданное время таймера, он переключает свои исполнительные контакты, т.е. размыкает контакты 1-3 и замыкает 2-3. При этом катушка контактора КМ1 обесточивается, и его главные контакты возвращаются в исходное (разомкнутое) положение. Но! Контактор КМ2 не сработает, пока не вернутся в исходное (замкнутое) положение контакты реле KL1, а для этого надо, чтобы разомкнулись главные контакты КМ1. И только тогда, когда это произойдёт, сработает контактор КМ2 и никакого КЗ на выходе не будет. При этом сработает реле KL2 и разомкнёт свои контакты. Аналогично происходит и обратное переключение. Теперь понятно, зачем нужны реле KL1 и KL2 - они не только выполняют взаимоблокировку контакторов, но ещё играют роль реле времени, т.к. срабатывание КМ1 (КМ2), а следовательно и реле KL1 и KL2 не может произойти мгновенно!
просто Гоша Дата 5.9.2018, 16:00
  А реле то здесь зачем?

Мужуки, вы меня не расстраивайте - реверс чтоль никогда не собирали?
Например вот ("я его слепила из того что было"):
___VITOS___ Дата 5.9.2018, 15:53
 
Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2018, 15:45) *
Уважаемый maguro! Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению специалистов! Вам здесь правильно подсказывают, что с одним контактором будут постоянные проблемы, в чём Вы уже сами смогли убедиться. Предлагаю Вам в качестве примера следующую схему на двух контакторах по 25 А каждый и двух реле с катушками на 220 В:

Прикрепленное изображение

Поскольку в этой схеме главные (силовые) контакты контакторов КМ1 и КМ2 работают по три параллельно, то номинальный коммутируемый ток равен утроенному значению, т.е. 25 х 3 = 75 А - этого Вам будет достаточно с запасом! Номинальная коммутируемая мощность примерно равна 16,5 кВт.

А как это избавит ТСа от проблемы, при единовременной коммутации контакторов...чегой-то там не хватает...уже, кажись, писали
Ваня Иванов Дата 5.9.2018, 15:45
 
Цитата(maguro @ 3.9.2018, 14:37) *
Две фазы 220 от двух разных счетчиков приходят сверху на контактор 63А (2 полюса). Управление выбором фаз по таймеру.
Один контакт нормально замкнут + один разомкнут...

Уважаемый maguro! Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению специалистов! Вам здесь правильно подсказывают, что с одним контактором будут постоянные проблемы, в чём Вы уже сами смогли убедиться. Предлагаю Вам в качестве примера следующую схему на двух контакторах по 25 А каждый и двух реле с катушками на 220 В:

Прикрепленное изображение

Поскольку в этой схеме главные (силовые) контакты контакторов КМ1 и КМ2 работают по три параллельно, то номинальный коммутируемый ток равен утроенному значению, т.е. 25 х 3 = 75 А - этого Вам будет достаточно с запасом! Номинальная коммутируемая мощность примерно равна 16,5 кВт.
Viktor2004 Дата 5.9.2018, 10:20
  Использовать переключающий контактор. Схема даже упростится. Есть ли такие на 220 переменного тока не знаю.
Может мощное реле с переключающим контактом.
maguro Дата 4.9.2018, 9:39
 
Цитата(просто Гоша @ 3.9.2018, 22:14) *
Он и берёт, пожоже, с ВЛ-ки только не одну фазу и не три, а две. Наверное из-за перебоев с электроснабжением или из-за выгоды с оплатой по разным тарифным зонам.


в одном месте на границе участка собралось в сумме 4 счетчика на 2-х фазах: два счетчика с ночным тарифами по 1.5 руб, один из них с камчатским временем - то есть 16 часов в сумме ночного тарифа

Просмотр темы полностью (откроется в новом окне)