Гость | Дата 28.7.2017, 9:42 |
Простите Попутал темы Думал в 15 киловатт пишу.. |
|
Гость | Дата 28.7.2017, 8:52 |
Да! Выделяй положенные 15квт иии всё.. Закон однако.... Теперьча выбираем "могутный кабель" и "хрущебу садим в сад" Наплевать, на то что из КПТ, кабель "хлипкий" и трансформатор на пределе..., наплевать что на одну фазу 15кВт, главное закон! А уж сечение кабелей, для Вашей кафешки, мы какнить скопом расчитаем... Без Омов всяких и Киргофов.... А всякие "поползновения" жителей - типа у меня холодильник гудит и не запускается, будем пресекать на корню. Будем советовать какой стабилизатор приобресть.... |
|
Tad | Дата 27.7.2017, 22:24 |
... так и не понял, как будет ходить ток? Все же в каждом проводе свое удельное сопротивление... Так и будет ходить согласно законам Ома и Киргхофа. А сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения.А удельное сопротивление одно и то же в каждом проводе, если провода из одинакового материала. |
|
Костян челябинский | Дата 27.7.2017, 20:06 |
Все же в каждом проводе свое удельное сопротивление... Вот именно. Потому эта идея и названа ошибочной. Скорее всего, ток не распределился пропорционально сечению Смотрите в.сторону перетянуть кабель, привязавшись к.старым |
|
Tropicano | Дата 27.7.2017, 19:47 |
Кроме этих трёх проводов на квартирный щиток должны прийти, в лучшем случае два ноля - рабочий и защитный, в зависимости от организации Вашего электроснабжения. По минимуму можно обойтись одним рабочим нолём. Да, это понятно, все нули и заземления соответственно будут скручены как и фазы. Поиском пользовался - но так и не понял, как будет ходить ток? Все же в каждом проводе свое удельное сопротивление... |
|
Гость сочувствующий | Дата 27.7.2017, 18:48 |
Чтоб развести всю электрику по квартире без скруток и распред коробок, напрямую на каждую розетку и светильник, увеличить количество автоматов. Кроме этих трёх проводов на квартирный щиток должны прийти, в лучшем случае два ноля - рабочий и защитный, в зависимости от организации Вашего электроснабжения. По минимуму можно обойтись одним рабочим нолём. |
|
Tropicano | Дата 27.7.2017, 15:16 |
Я так понимаю вы хотите за колхозить в квартире свой личный щиток с автоматами, правильно? Вопрос состоит в том, зачем это надо? Чтоб развести всю электрику по квартире без скруток и распред коробок, напрямую на каждую розетку и светильник, увеличить количество автоматов. |
|
Костян челябинский | Дата 27.7.2017, 14:48 |
Плохая идея. Кстати, возникает периодически и вы можете попытаться найти эти темы. Если не найдёте или не поймёте поговорим | |
Tropicano | Дата 27.7.2017, 14:21 |
В общем коридорном щитке на квартиру выделено 3 автомата, суммарной мощностью 25А (2,5мм2) + 16А (1,5мм2) + 16А (1,5мм2) соответственно заходят 3 провода, на кухню-ванну-туалет, зал и спальню, и третий на детскую. Нужно сделать щиток в квартире, но не хочется вести новый один общий провод по общему коридору (штробить или кабель каналом) по экономическим соображениям. Что будет если все 3 провода, заходящие в квартиру соединить в квартирном щитке. Как будет ходить ток? По всем трем проводам давая общее сечение (5,5 мм2) или только по тому проводу, где меньше сопротивление и соответственно он расплавится и произойдет КЗ? |
|