agent 007 Дата 26.5.2017, 11:47
 
Цитата(Гость_Дачник_* @ 26.5.2017, 10:03) *
Хоть и не профи, но добавлю: в старых дачных воздушных линиях (как у меня, например), подобное соединение обернется тем, что Ваш самодельный контур станет выполнять функции повторного заземления через свой счетчик для всех соседей, со всеми вытекающими последствиями. Это и уравнительный ток по нулю при перекосе фаз, и лишние накрутки электросчетчика (тут на форуме пару раз фиксировали такой факт, крутые спецы говорили: ни-ни, такое невозможно, но потом таки разобрались, что возможно, а лично я давно убедился на собственном опыте, но то офф-топ).
Так вот, собственное заземление по системе ТТ с вашим УЗО (или дифавтоматом) - хорошее решение, и обязательное, если в доме планируются бойлер, стиралка, электронасос для скважины, подогрев воды ТЭНом в бачке летнего душа и т.п.
Я тут давно подробно расписывал, как такая система помогла сохранить от сгорания электронасос при попадании в него воды, и уже не раз за многие годы спасала от поражения током при пробое на воду китайских ТЭНов в подогревателе для летнего душа.

Спасибо, понял. Возьму во внимание. smoke.gif
Гость_Дачник_* Дата 26.5.2017, 10:03
 
Цитата(Rezo @ 25.5.2017, 22:58) *
В системе ТТ приходящий ноль не нужно соединять с заземлением!

Хоть и не профи, но добавлю: в старых дачных воздушных линиях (как у меня, например), подобное соединение обернется тем, что Ваш самодельный контур станет выполнять функции повторного заземления через свой счетчик для всех соседей, со всеми вытекающими последствиями. Это и уравнительный ток по нулю при перекосе фаз, и лишние накрутки электросчетчика (тут на форуме пару раз фиксировали такой факт, крутые спецы говорили: ни-ни, такое невозможно, но потом таки разобрались, что возможно, а лично я давно убедился на собственном опыте, но то офф-топ).
Так вот, собственное заземление по системе ТТ с вашим УЗО (или дифавтоматом) - хорошее решение, и обязательное, если в доме планируются бойлер, стиралка, электронасос для скважины, подогрев воды ТЭНом в бачке летнего душа и т.п.
Я тут давно подробно расписывал, как такая система помогла сохранить от сгорания электронасос при попадании в него воды, и уже не раз за многие годы спасала от поражения током при пробое на воду китайских ТЭНов в подогревателе для летнего душа.
sava_174 Дата 25.5.2017, 23:51
  значит надпись 30мА там имеется? или там 100мА?
возможно с появлением контура заземления оно начнёт нормально срабатывать.
а лучше хотя бы лампочкой проверять включая её между 1 (верхний фазный) и N отходящий (нулевой нижний)
sava_174 Дата 25.5.2017, 23:30
  то есть если взяться голыми руками за фазный провод то УЗО не выбивает?(не надо так делать, там кнопка "тест" имеется) какие параметры УЗО у Вас?
Rezo Дата 25.5.2017, 22:58
 
Цитата(agent 007)
В доме я поставил, после электросчетчика, УЗО и дифавтомат, но они не срабатывают.
Что значит не срабатывают? При каких условиях не срабатывают?
Цитата
Мне сказали, что необходим контур заземления.
Правильно сказали.
Цитата
что такое ТТ
Для Вас - система заземления ТТ подразумевает то, что будущее Ваше заземление должно быть подключено только к заземляющим контактам розеток, корпуса светильников и т.п.
В щите откуда вся разводка и куда приодит сеть. Обычно это бокс (не в смысле спорта) в котором есть шина (планка) на которую заводится заземление и все отходящие защитные проводники (в народе говорят вроде как провод на заземление) на те же розетки и прочее...
В системе ТТ приходящий ноль не нужно соединять с заземлением!
Как бы в общем примерно так.....

PS: А на какой ток утечки Ваше УЗО и дифавтомат?
Не оказалось под рукой более детальной картинки, но общий смысл вот такой:



А вот примерная дачная разводка:

agent 007 Дата 25.5.2017, 22:06
 
Цитата(Rezo @ 25.5.2017, 21:14) *
Всё понял - дальше не моё! Я не драчун, а учиться этому уже поздно. icon_biggrin.gif Воздушная линия на столбах и к даче из одиночных голых проводов или кабелем?
Если одиночные голые провода, то я бы рекомендовал всё же систему ТТ, тем более, что Вы ориентированы на применение УЗО. Если Вам это интересно, то не вдаваясь в теорию ненормируемости, ориентируйтесь на 30 Ом.
В общем и целом примерно так....

Одиночные, голые провода, взятые со столба по воздуху. В доме я поставил, после электросчетчика, УЗО и дифавтомат, но они не срабатывают. Мне сказали, что необходим контур заземления. Вроде так. да, что такое ТТ и как сделать 30ом?
Rezo Дата 25.5.2017, 21:14
 
Цитата(agent 007)
Добрый вечер, Rezo! Начну с первого. В боксе основа всего, это: правильное передвижение на ногах корпусом....
Всё понял - дальше не моё! Я не драчун, а учиться этому уже поздно. icon_biggrin.gif
Цитата(agent 007)
Нужна сетевая электробезопасность. Желательно, чтобы УЗО отключалось и не било током....в Беларуси "дача" электричество от столба по воздуху
Воздушная линия на столбах и к даче из одиночных голых проводов или кабелем?
Если одиночные голые провода, то я бы рекомендовал всё же систему ТТ, тем более, что Вы ориентированы на применение УЗО.
Цитата(agent 007)
сколько ОМ надо контуру заземления?
Если Вам это интересно, то не вдаваясь в теорию ненормируемости, ориентируйтесь на 30 Ом.
В общем и целом примерно так....
agent 007 Дата 25.5.2017, 20:56
  [Откуда экономия металла, если увеличивается расстояние между электродами? При меньшем расстоянии, чем длина вертикального заземлителя, происходит их взаимное экранирование, что увеличивает сопротивление ЗУ.
quote name='Гость сочувствующий' date='25.5.2017, 20:47' post='469028']
Естественно!
[/quote]
так как правильно сделать контур... какие расстояния между электродами? icon_rolleyes.gif

Цитата(просто Гоша @ 25.5.2017, 20:49) *
Не забивайте себе этим голову - это два профи-тяжеловеса сцепилися. И лучше отойдите пока подальше, а то и вам перепадёт.

Накдаун... время пошло... icon_lol.gif
просто Гоша Дата 25.5.2017, 20:49
  Не забивайте себе этим голову - это два профи-тяжеловеса сцепилися. И лучше отойдите пока подальше, а то и вам перепадёт.
Гость сочувствующий Дата 25.5.2017, 20:47
 
Цитата(agent 007 @ 25.5.2017, 20:17) *
Если увеличивается сопротивление, как я понимаю - это плохо?

Естественно!