Сергей ДД Дата 14.5.2017, 20:51
 
Цитата(Rezo @ 14.5.2017, 13:32) *
Давний вопрос и тема.... Мало ли, что сетевая желает. Однофазное или трёхфазное подключение, заводит на счётчик только рабочий ноль, если есть разделение PEN проводника в принципе!

Согласен с вами. А если разделения до счетчика нет. Тогда заводим ноль одним проводом, а PEN идет мимо.
Rezo Дата 14.5.2017, 13:32
 
Цитата(malyga)
Rezo, открыл сайт производителя счетчика, там "Рабочий диапазон температур, °С -40... +60".
Вот и я о том же! Это возможности счётчика и больше ничего.
Выражаясь другими словами - отчасти реклама.
А что нам говорит ПУЭ при установке эл.счётчика для обеспечения его метрологических характеристик?
Цитата(Сергей ДД)
Сетевая у нас вообще предпочитает PEN через счетчик проводить, на что я не согласен, при трехфазном подключении.
Давний вопрос и тема.... Мало ли, что сетевая желает. Однофазное или трёхфазное подключение, заводит на счётчик только рабочий ноль, если есть разделение PEN проводника в принципе!
Сергей ДД Дата 14.5.2017, 0:18
 
Цитата(malyga @ 12.5.2017, 14:46) *
,
Насос подключен через стабилизатор, без УЗО. ... Зачем на каждую группу по УЗО?

Вот насос бы через УЗО, а лучше ДИФ. Каждую через УЗО и не требуется. После разделения PEN на PE и N, их больше не объединяют. Проход PEN через счетчик, лично я не делаю, и трехфазный счетчик подключаю ноль 1 проводом, сетевая не рада но соглашается. Сетевая у нас вообще предпочитает PEN через счетчик проводить, на что я не согласен, при трехфазном подключении. У вас разделение на пятипроводную сеть сделано в шкафу учета и вроде как должно и дальше идти, но можно и разделить потом, что и есть у вас в последней схеме. Сетевая конечно скорее будет не рада, такому повороту, но это её уже не должно касаться. Короче косячный шкаф учета, есть лишние проводки и элементы( 4 шт разрядник, достаточно и 3) но опломбирован как есть.

Да и вообще разрядник в шкафу учета придумка сетевой. Разрядник должен быть при воздушном вводе в ВРУ, там же и деление PEN.
malyga Дата 13.5.2017, 1:51
  Rezo, открыл сайт производителя счетчика, там "Рабочий диапазон температур, °С -40... +60". Открыл сайт производителя автоматов, там "Диапазон рабочих температур, °С -40/+50"
Rezo Дата 13.5.2017, 0:14
 
Цитата(malyga)
В щитке все оборудование вроде как подходит по температуре, от -45 у счетчика и -40 у автоматов.
Откуда такая уверенность?
Поделитесь опытом, возможно и мне пригодится....
Гость Дата 12.5.2017, 22:34
  Уточните в документах на автоматы или в каталоге нижнюю температуру. Обычно это минус 25 С. Так же уточните рассчитаны ли зажимы автоматов и шин на алюминиевые провода. Если нет, нужно будет приметить медь и специальные зажимы для алюминия.
malyga Дата 12.5.2017, 14:46
  ,
Спасибо.

В щитке все оборудование вроде как подходит по температуре, от -45 у счетчика и -40 у автоматов.

Получится схема TN-C-S. Что-то начитался, что может быть опасно, если у соседей нет заземления нормального или ВЛ старая. У меня к участку ветка от трансформатора по новым столбам, СИП, заземление выполнено уголком, но насколько хорошо сделано - не оценить.
Но скорее всего так и буду делать, как вы и Сергей_ДД написали.

Вопрос о количестве УЗО. Ну общее 3ф на 30мА. На бойлере есть в вилке. Насос подключен через стабилизатор, без УЗО. Потребители разбиты на три группы (одна через стабилизатор - насос, холодильник, телевизор), остальные по этажам. Зачем на каждую группу по УЗО?
Гость Дата 12.5.2017, 14:00
  Костян челябинский обычно хамит.
Не представит, если не будете сидеть в обнимку с трубой.
По щиткам:
на столбе - нужен подогрев или применение изделий с диапазоном от минус 45 гр. С; ПЕН от ВЛ подключить к ПЕН шине от нее на счетчик и в дом; зачем ПЕ шина?
в доме - ПЕН от столба подключить к ПЕ шине от нее на УЗО (почему одно?); к ПЕ шине присоединить провод от трубы.
malyga Дата 12.5.2017, 13:44
  Костян челябинский, за сарказмом не понял, что вы имеете в виду. Просто читал различные мнения об использовании скважины как заземления. Не представит ли это опасности при пользовании водой?
Костян челябинский Дата 12.5.2017, 9:28
 
Цитата(malyga @ 12.5.2017, 11:10) *
Может туда болт приварить?

Первая умная мысль за последние двое суток