S-cream Дата 18.1.2017, 8:04
  mikebo, берете ссылку и вставляете её с тегом [img ]http://ссылка на картинку, пробел в квадратных скобках убрать[/img] Так и мы будем видеть картинку сразу и вы места на форуме не займёте.

У вас там еще розетка в прихожей была - ее можно на один автомат с теплыми полами.
mikebo Дата 18.1.2017, 7:41
 
Цитата(savelij® @ 17.1.2017, 22:35) *
mikebo, Вы, как и другие зарегистрированные пользователи, имеете полное моральное право вставлять картинки (jpg. pnd. gif. и прочее...) прямо в сообщения на форуме... icon_wink.gif
Полагаю, так будет удобнее всем.

Хорошо, я исправлюсь. Просто старая привычка давать ссылки на картинку. А из-за мелких элементов есть возможность подробнее рассмотреть мои "художества". Да и место на форуме не хотел занимать
savelij® Дата 17.1.2017, 22:35
  mikebo, Вы, как и другие зарегистрированные пользователи, имеете полное моральное право вставлять картинки (jpg. pnd. gif. и прочее...) прямо в сообщения на форуме... icon_wink.gif
Полагаю, так будет удобнее всем.
mikebo Дата 17.1.2017, 22:12
  на данный момент получается так
savelij® Дата 17.1.2017, 20:32
  S-cream, можете не соглашаться... Я высказал лишь то, что нормативка не требует того, что вытекает из Вашего имхо (НУЖНО).
S-cream Дата 17.1.2017, 19:03
  savelij®, таки не согласен с вами категорически. Металл (не везде эмалированный) , тэны, электроподжиги, электронные табло, контроллеры, высокая температура...
НУЖНО.
savelij® Дата 17.1.2017, 17:48
 
Цитата(S-cream @ 17.1.2017, 11:49) *
Духовку и варочную тоже надо УЗО защищать.

Позволю себе поправить. Не "нужно", а "можно".
Искра Дата 17.1.2017, 14:01
 
Цитата(mikebo @ 17.1.2017, 13:31) *
Спасибо, сейчас буду перерисовывать план

S-cream нужно верить, он плохому не научит! (тем более, что он электроны видел! icon_biggrin.gif )
mikebo Дата 17.1.2017, 12:31
 
Цитата(S-cream @ 17.1.2017, 11:49) *
Предложу свой вариант.

Спасибо, сейчас буду перерисовывать план
S-cream Дата 17.1.2017, 11:49
  Духовку и варочную тоже надо УЗО защищать.

Предложу свой вариант.
1. Освещение на две группы под 10А без УЗО: а) кухня+коридор б) комната
2. Розетки комната 16А с УЗО
3. Розетки кухня 16А с УЗО
4. Санузел (стиралка+освещение+вентиляторы на вытяжку) с УЗО - 16А - на одну линию
5. Теплый пол 16А с УЗО
6. Варочная и духовка - если у вас новостройка и дом с электроплитами - у вас уже должна быть одна линия 6 мм2 и под 32А. С целью удешевления (не тянуть и не защищать вторую линию) - можно их подключить шлейфом через клеммники духовки и панели, либо поставить дополнительный бокс с автоматами прямо по месту установки (спрятать его за мебелью). В принципе - под современные духовки достаточно отдельной линии 3х2,5 под 20А.

Вместо УЗО+АВ можно приобретать диф.автомат, места меньше занимает, да и по деньгам чуть легче будет.

Добавлю - вполне можно поставить после счетчика диф.автомат на ВСЕ группы, а санузел защитить еще одним диф.автоматом. Это существенно удешевит щиток. И по защите будет вполне адекватно.