savelij® Дата 16.3.2015, 21:40
  Ссылку не дам, а название прибора озвучено - UT 526 ( Uni-Trend )
Гость Дата 16.3.2015, 21:02
 
Цитата(savelij® @ 16.3.2015, 21:00) *
Может и проще, но лучше тестировать в розетке... заодно и линию проверить. Кстати, речь вёл не о замене "кнопочной" тестовой проверки на "приборную", а о проверке дифзащиты и её срабатывания в уже смонтированной электропроводке.
А про UT "вспомнил" потому что "... их у нас есть"© icon_redface.gif но и резистором с лампочкой не гнушались... icon_wink.gif

киньте ссылку что это за зверь UT первый раз слышу
savelij® Дата 16.3.2015, 21:00
 
Цитата(Олега @ 16.3.2015, 17:46) *
Может проще внешнее сопротивление и кнопку в щит поставить ?
Может и проще, но лучше тестировать в розетке... заодно и линию проверить. Кстати, речь вёл не о замене "кнопочной" тестовой проверки на "приборную", а о проверке дифзащиты и её срабатывания в уже смонтированной электропроводке.
А про UT "вспомнил" потому что "... их у нас есть"© icon_redface.gif ... но и резистором с лампочкой не гнушались... icon_wink.gif
Гость Дата 16.3.2015, 20:10
 
Цитата(FRAER @ 16.3.2015, 19:54) *
Нет, тогда токи будут не "тестовые". Для узо важно чтоб срабатывание происходило при заданном токе, а не любом

это верно, но я думаю уж на точность УЗО сопротивлением ни лампочкой ни как не повлияешь - тогда это не УЗО (конечно если говорить о чисто электромеханическом)
Электронное УЗО я бы вообще запретил. не знаю с чем его и сравнить- а вот, парашют открывать с помощью электронной схемы
FRAER Дата 16.3.2015, 19:54
  Нет, тогда токи будут не "тестовые". Для узо важно чтоб срабатывание происходило при заданном токе, а не любом
Гость Дата 16.3.2015, 19:18
 
Цитата(Олега @ 16.3.2015, 18:56) *
Организуем утечку с фазы после УЗО на N до УЗО (или корпус) такой же цепью (R-кнопка)

аа-а понял.
так куда проще просто контролькой (лампочкой) коснуться любого контакта после УЗО и корпуса, земли или еще чего заземленного до УЗО - просто и сердито icon_twisted.gif
Олега Дата 16.3.2015, 18:56
 
Цитата(Гость @ 16.3.2015, 18:46) *
как понять внешнее сопротивление

Организуем утечку с фазы после УЗО на N до УЗО (или корпус) такой же цепью (R-кнопка)
Гость Дата 16.3.2015, 18:46
 
Цитата(Олега @ 16.3.2015, 17:46) *
Раз в три месяца иметь UT под рукой ? Может проще внешнее сопротивление и кнопку в щит поставить ?

как понять внешнее сопротивление
Олега Дата 16.3.2015, 17:46
 
Цитата(savelij® @ 16.3.2015, 14:23) *
.. с помощью приборов, к примеру, UT526

Раз в три месяца иметь UT под рукой ? Может проще внешнее сопротивление и кнопку в щит поставить ?
savelij® Дата 16.3.2015, 14:23
 
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.3.2015, 14:09) *
... что делает тестирование бесполезным.

Само тестирование не бесполезно, рычажок то отскочит... а вот результаты не подтвердят пригодность УЗО.
А посему, тестировать дифзащиту на пригодность лучше с помощью приборов, к примеру, UT526 (при токе 10 и 30мА покажет время отключения), да и уже при собранной линии.
имхо