ctc | Дата 24.12.2013, 14:45 |
scasi спасибо за совет.Очень помогло.В этот день как раз и слетел бесперебойник.А вместе с ним и вводной автомат отключился.Ещё раз спасибо. | |
scasi | Дата 24.12.2013, 12:37 |
Есть газовая котельная(не обслуживается)Несколько раз отключался автоматический выключатель(125А).Нагрузка 80А.Вопрос"могут ли токи КЗ на других линиях влиять на на соседние? Напряжение 0,4 кВ. Алгоритм запуска мощных электроприемников попробуйте растянуть. Я как понимаю там же в нагрузки дымососы и дут.вент. есть, а пуски у них не сильно легкие. Я бы глянул их, затем пошел глянуть источники бесперебойного питания с АКБ, в этих линиях тоже периодически жопа бывает, особенно когда АКБ пробивает! |
|
Работник | Дата 23.12.2013, 15:50 |
А температуру автомата смотрели? Когда отключился он горячий или как? Возможен нагрев на контактах внутри автомата, хоть и нового. | |
с2н5он | Дата 22.12.2013, 15:42 |
Тогда бы отключились и другие автоматы и не только у Вас | |
ctc | Дата 22.12.2013, 15:38 |
Другие автоматы не отключаются.И автомат действующий новый.Мне интересно может ли сеть влиять на автомат.У Меня был случай при КЗ(дерево упало на ВЛ 10кВ) отключился АВ 1000 на низкой стороне в ТП 10/0.4кВ.Может всё из за большоЙ индуктивной нагрузки | |
с2н5он | Дата 22.12.2013, 13:05 |
И то что автомат возможно на последнем дыхании? И 80 А - это замеры или теория? Вопрос"могут ли токи КЗ на других линиях влиять на на соседние? А они там есть? Другие автоматы отключаются? |
|
uvk2 | Дата 22.12.2013, 10:15 |
Цитата Нагрузка 80А Пусковые токи учитываете? |
|
ctc | Дата 22.12.2013, 10:04 |
Есть газовая котельная(не обслуживается)Несколько раз отключался автоматический выключатель(125А).Нагрузка 80А.Вопрос"могут ли токи КЗ на других линиях влиять на на соседние? Напряжение 0,4 кВ. | |