Гость | Дата 17.6.2008, 15:18 |
Для решения проблемы примените пусковой контактор с катушкой на постоянный ток. С недорогой обвеской можно сделать задержку и различные алгоритмы включения и отключения. Александр. |
|
radan | Дата 17.6.2008, 13:05 |
Цитата Провалы напряжения на несколько секунд не являются для ПС и ВС вентиляторов с учетом их инерционности критическими, кроме снижения производительности (мощности), что в свою очередь на нормальный производственный цикл для неответственных производств не влияют. еще раз повторяюсь речь не о вентиляторах. это частный случай приводов с вентиляторной характеристикой.учите матчасть. Цитата Что касается "слабости сети", так сети необходимо приводить в надлежащее состояние. тоже простите совсем не туда и не в то место... Цитата Внедрением устройства (см. п.doro) самозапуска (если проблемма в отключении пускателя при провалах). Еще раз повторяюсь, провалы напряжения не являются критичными для работы любого типа вентилятора. про невозможность применения самозапуска см выше. Решение только в силовой части питания АД. Может это UPS но только с искусственным байпасом на учет переходных процессов. но это тоже дорого. Попробую свой вариант отпишусь. |
|
doro | Дата 15.6.2008, 17:20 |
3. Внедрением устройства (см. п.doro) самозапуска (если проблемма в отключении пускателя при провалах). Еще раз повторяюсь, провалы напряжения не являются критичными для работы любого типа вентилятора. Да, вспомнил о серии технологических нарушений на одном из супернавороченных объектов. То и дело отключается генератор из-за отключения одного из немаловажных вспомогательных механизмов при КЗ в прилегающей сети. Как ни бились, уставки ни пересчитывали, а оказалось так прозаически: да отваливался пускатель в какой-то десятой степени ответственности цепи при секундной посадке напряжения... Изменили схему включения - и проблем как не было. |
|
gomed12 | Дата 15.6.2008, 16:22 |
Возвращаемся к исходному вопросу топикстартера: Цитата Есть провалы в сети 3-5 сек вызванные слабостью сети 1 или 2 раза в сутки. Ответ: Провалы напряжения на несколько секунд не являются для ПС и ВС вентиляторов с учетом их инерционности критическими, кроме снижения производительности (мощности), что в свою очередь на нормальный производственный цикл для неответственных производств не влияют. Для ответственных, категорийность ЭС д/б другой и никакие "слабости сети" не допустимы. Что касается "слабости сети", так сети необходимо приводить в надлежащее состояние. Не уверен, что вопрос в "слабости сети", скорее в плоскости слабости источника питания о его перегрузке в часы максимального потребления ЭЭ. А устранение этого достигается организационно-техническими мероприятиями, такими как: 1. Переводом более энергоемкого оборудования с этого ИП на другой или в другую смену. 2. Увеличением мощности ИП. 3. Внедрением устройства (см. п.doro) самозапуска (если проблемма в отключении пускателя при провалах). Еще раз повторяюсь, провалы напряжения не являются критичными для работы любого типа вентилятора. |
|
doro | Дата 14.6.2008, 21:17 |
Небольшой лекбез для VIP электриков и товарищей с маховиками. По задаче требуется обеспечить питание АД с вентиляторной характеристикой на валу а это привод компрессоров. вентиляторов. насосов и т.п. При такой мощности и таких перерывах питания есть только одно средство: самозапуск. Мне неизвестны такой мощности UPS, да еще и трехфазные. Но хорошо знакома проблема самозапуска двигателей несопоставимой мощности (мегаватты) при АПВ питающей линии, где перерыв питания составляет от 3 до 10 секунд. Кстати, страница http://rzdoro.narod.ru/os_10.htm посвящена именно этому вопросу.Для общей задачи манипуляции с цепями управления и механикой отпадают я уже это писал ранее. Электродвигатель 7.5 кВт 3000 об 3ф это не вентилятор на столе у VIP персон. |
|
radan | Дата 12.6.2008, 6:32 |
Небольшой лекбез для VIP электриков и товарищей с маховиками. По задаче требуется обеспечить питание АД с вентиляторной характеристикой на валу а это привод компрессоров. вентиляторов. насосов и т.п. Для общей задачи манипуляции с цепями управления и механикой отпадают я уже это писал ранее. Электродвигатель 7.5 кВт 3000 об 3ф это не вентилятор на столе у VIP персон. Если это к примеру насос. то унего в серьезных случаях обязательно есть обратная связь по давлению в магистрали. И если это газовая котельная то сброс давления обязательно увидит компьютер. Его тоже переводить на VIP питание? Решение только в силовой части питания АД. Может это UPS но только с искусственным байпасом на учет переходных процессов. но это тоже дорого. Попробую свой вариант отпишусь. |
|
gomed12 | Дата 10.6.2008, 22:37 |
Может АВР прикатить с еще одним независимым питанием? | |
radan | Дата 10.6.2008, 22:21 |
На данный момент развития механическая и электрическая части привода оптимизированы мне кажется достаточно хорошо и менять и подстраиваться под ситуацию себе дороже. Устройство должно быть самостоятельным и автономным. Работаю над вариантом импульсно-трансформаторного ибп с учетом пусковых токов и кратковременности действия. | |
gomed12 | Дата 9.6.2008, 23:40 |
1. Возможен вариант использования ЭД постоянного тока - дорого. 2. Установка разгонного асинх. ЭД меньшей мощности на один вал с основным-возможный вариант. 3. Замена одного большого вентилятора на несколько с меньшими мощностями, с соответствующим алгоритмом включения. Извиняюсь, посчитал проволы при пуске ЭД. Цепь управления выполнил бы по постоянному току, хотя топикстартер этого не хочет (почему?), вернее манипуляции с цепью упр-я. |
|
VladM | Дата 9.6.2008, 20:37 |
1. Если необходим самозапуск остановившегося движка - делайте релейную схему; проблем не вижу - пусть себе контактор отпадает, потом снова включите, когда напряжение восстановится. 2. Если же хотите, чтоб движок не останавливался, то это будет очень дорого, если накопитель делать электрический. Дешевле всего - маховик поздоровее, но тогда учтите, что если переборщите - то АД может "влегкую" сгореть при пуске. Короче, хорошо, что у меня такого нет... А если серьёзно, то простого и дешевого варианта здесь нет. |
|