Гость Дата 17.6.2008, 15:18
  Для решения проблемы примените пусковой контактор с катушкой на постоянный ток.
С недорогой обвеской можно сделать задержку и различные алгоритмы включения и отключения.
Александр.
radan Дата 17.6.2008, 13:05
 
Цитата
Провалы напряжения на несколько секунд не являются для ПС и ВС вентиляторов с учетом их инерционности критическими, кроме снижения производительности (мощности), что в свою очередь на нормальный производственный цикл для неответственных производств не влияют.

еще раз повторяюсь речь не о вентиляторах. это частный случай приводов с вентиляторной характеристикой.учите матчасть.
Цитата
Что касается "слабости сети", так сети необходимо приводить в надлежащее состояние.

тоже простите совсем не туда и не в то место...
Цитата
Внедрением устройства (см. п.doro) самозапуска (если проблемма в отключении пускателя при провалах).
Еще раз повторяюсь, провалы напряжения не являются критичными для работы любого типа вентилятора.

про невозможность применения самозапуска см выше.
Решение только в силовой части питания АД. Может это UPS но только с искусственным байпасом на учет переходных процессов. но это тоже дорого. Попробую свой вариант отпишусь.
doro Дата 15.6.2008, 17:20
 
Цитата(gomed12 @ 15.6.2008, 16:22) *
3. Внедрением устройства (см. п.doro) самозапуска (если проблемма в отключении пускателя при провалах).
Еще раз повторяюсь, провалы напряжения не являются критичными для работы любого типа вентилятора.

Да, вспомнил о серии технологических нарушений на одном из супернавороченных объектов. То и дело отключается генератор из-за отключения одного из немаловажных вспомогательных механизмов при КЗ в прилегающей сети. Как ни бились, уставки ни пересчитывали, а оказалось так прозаически: да отваливался пускатель в какой-то десятой степени ответственности цепи при секундной посадке напряжения... Изменили схему включения - и проблем как не было.
gomed12 Дата 15.6.2008, 16:22
  Возвращаемся к исходному вопросу топикстартера:
Цитата
Есть провалы в сети 3-5 сек вызванные слабостью сети 1 или 2 раза в сутки.

Ответ:
Провалы напряжения на несколько секунд не являются для ПС и ВС вентиляторов с учетом их инерционности критическими, кроме снижения производительности (мощности), что в свою очередь на нормальный производственный цикл для неответственных производств не влияют.
Для ответственных, категорийность ЭС д/б другой и никакие "слабости сети" не допустимы.
Что касается "слабости сети", так сети необходимо приводить в надлежащее состояние.
Не уверен, что вопрос в "слабости сети", скорее в плоскости слабости источника питания о его перегрузке в часы максимального потребления ЭЭ.
А устранение этого достигается организационно-техническими мероприятиями, такими как:
1. Переводом более энергоемкого оборудования с этого ИП на другой или в другую смену.
2. Увеличением мощности ИП.
3. Внедрением устройства (см. п.doro) самозапуска (если проблемма в отключении пускателя при провалах).
Еще раз повторяюсь, провалы напряжения не являются критичными для работы любого типа вентилятора.
doro Дата 14.6.2008, 21:17
 
Цитата(radan @ 12.6.2008, 6:32) *
Небольшой лекбез для VIP электриков и товарищей с маховиками. По задаче требуется обеспечить питание АД с вентиляторной характеристикой на валу а это привод компрессоров. вентиляторов. насосов и т.п.
Для общей задачи манипуляции с цепями управления и механикой отпадают я уже это писал ранее.
Электродвигатель 7.5 кВт 3000 об 3ф это не вентилятор на столе у VIP персон.
При такой мощности и таких перерывах питания есть только одно средство: самозапуск. Мне неизвестны такой мощности UPS, да еще и трехфазные. Но хорошо знакома проблема самозапуска двигателей несопоставимой мощности (мегаватты) при АПВ питающей линии, где перерыв питания составляет от 3 до 10 секунд. Кстати, страница http://rzdoro.narod.ru/os_10.htm посвящена именно этому вопросу.
radan Дата 12.6.2008, 6:32
  Небольшой лекбез для VIP электриков и товарищей с маховиками. По задаче требуется обеспечить питание АД с вентиляторной характеристикой на валу а это привод компрессоров. вентиляторов. насосов и т.п.
Для общей задачи манипуляции с цепями управления и механикой отпадают я уже это писал ранее.
Электродвигатель 7.5 кВт 3000 об 3ф это не вентилятор на столе у VIP персон. Если это к примеру насос. то унего в серьезных случаях обязательно есть обратная связь по давлению в магистрали. И если это газовая котельная то сброс давления обязательно увидит компьютер. Его тоже переводить на VIP питание?
Решение только в силовой части питания АД. Может это UPS но только с искусственным байпасом на учет переходных процессов. но это тоже дорого. Попробую свой вариант отпишусь.
gomed12 Дата 10.6.2008, 22:37
  Может АВР прикатить с еще одним независимым питанием?
radan Дата 10.6.2008, 22:21
  На данный момент развития механическая и электрическая части привода оптимизированы мне кажется достаточно хорошо и менять и подстраиваться под ситуацию себе дороже. Устройство должно быть самостоятельным и автономным. Работаю над вариантом импульсно-трансформаторного ибп с учетом пусковых токов и кратковременности действия.
gomed12 Дата 9.6.2008, 23:40
  1. Возможен вариант использования ЭД постоянного тока - дорого.
2. Установка разгонного асинх. ЭД меньшей мощности на один вал с основным-возможный вариант.
3. Замена одного большого вентилятора на несколько с меньшими мощностями, с соответствующим алгоритмом включения.




Извиняюсь, посчитал проволы при пуске ЭД.

Цепь управления выполнил бы по постоянному току, хотя топикстартер этого не хочет (почему?), вернее манипуляции с цепью упр-я.
VladM Дата 9.6.2008, 20:37
  1. Если необходим самозапуск остановившегося движка - делайте релейную схему; проблем не вижу - пусть себе контактор отпадает, потом снова включите, когда напряжение восстановится.

2. Если же хотите, чтоб движок не останавливался, то это будет очень дорого, если накопитель делать электрический. Дешевле всего - маховик поздоровее, но тогда учтите, что если переборщите - то АД может "влегкую" сгореть при пуске. Короче, хорошо, что у меня такого нет... icon_smile.gif А если серьёзно, то простого и дешевого варианта здесь нет.