vinograd123 Дата 20.3.2021, 7:33
 
Цитата(Костян челябинский @ 19.3.2021, 16:56) *
капец... Туши свет сливай воду кидай гранату

Вот это самый ценный ответ)
Костян челябинский Дата 19.3.2021, 16:56
 
Цитата(vinograd123 @ 19.3.2021, 11:32) *
сечение на 2.5 мало т.к. АВ отключится при 100А?

капец... Туши свет сливай воду кидай гранату
vinograd123 Дата 19.3.2021, 9:32
 
Цитата(чукча @ 18.3.2021, 17:56) *
Ты в первом посте спрашиваешь:

Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с)
Если до тебя не доходит, что для безопасности нужно не только правильное сечение кабеля, но и правильный автоматы защиты, то не стоило и спрашивать, один хрен для тебя это запредельно сложно, возможно по неодолимой причине.

АВ стоит на 10А с уcтавкой 10In.
Я правильно понимаю:
сечение на 2.5 мало т.к. АВ отключится при 100А?
чукча Дата 18.3.2021, 22:52
  C10, D10 или ХЗ10?
vinograd123 Дата 18.3.2021, 19:12
 
Цитата(чукча @ 18.3.2021, 17:56) *
Ты в первом посте спрашиваешь:

Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с)
Если до тебя не доходит, что для безопасности нужно не только правильное сечение кабеля, но и правильный автоматы защиты, то не стоило и спрашивать, один хрен для тебя это запредельно сложно, возможно по неодолимой причине.

Да куда уж мне)
АВ кстати на 10А стоит
чукча Дата 18.3.2021, 17:56
 
Цитата(vinograd123 @ 18.3.2021, 17:20) *
Так хватит сечения или нет?

Ты в первом посте спрашиваешь:
Цитата(vinograd123 @ 17.3.2021, 13:16) *
Безопасно ли подключение к такому двигателю, силового кабеля такого сечения.

Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся. (с)
Если до тебя не доходит, что для безопасности нужно не только правильное сечение кабеля, но и правильный автоматы защиты, то не стоило и спрашивать, один хрен для тебя это запредельно сложно, возможно по неодолимой причине.
Sky_net Дата 18.3.2021, 17:36
 
Цитата(vinograd123 @ 18.3.2021, 18:20) *
Так хватит сечения или нет?

Да ёлки-палки!!!
2,5 мм кв на три таких мотора хватит для работы в параллель одновременно с любым насосом.
vinograd123 Дата 18.3.2021, 17:20
 
Цитата(чукча @ 18.3.2021, 14:13) *
Это если защищать кабель. А если защищать двигатель, то нужен мотор-автомат специально для этого с уставкой на номинальный ток данного двигателя.

А это почему? Или если у него насос, то вы уже знаете, какой именно?


Так хватит сечения или нет?
чукча Дата 18.3.2021, 13:13
 
Цитата(Dyushes @ 18.3.2021, 7:55) *
Согласен с Sky_net. Кабель 3 фазы 2,5мм2 держит 25А на фазу, соответственно автомат ставите С16 (25/1,45=17,24А).

Это если защищать кабель. А если защищать двигатель, то нужен мотор-автомат специально для этого с уставкой на номинальный ток данного двигателя.
Цитата(Dyushes @ 18.3.2021, 7:55) *
Если у вас нагрузка насос, то ток двигателя еще меньше (0,6-0,8 )х8А= 4,8А-6,4А

А это почему? Или если у него насос, то вы уже знаете, какой именно?
Dyushes Дата 18.3.2021, 7:55
  Согласен с Sky_net. Кабель 3 фазы 2,5мм2 держит 25А на фазу, соответственно автомат ставите С16 (25/1,45=17,24А). Можно и D10. Если у вас нагрузка насос, то ток двигателя еще меньше (0,6-0,8 )х8А= 4,8А-6,4А