Работник Дата 26.11.2013, 7:57
 
Цитата
Подскажите сколько квадратов провод взять на распределение заземления по гаражу?

Не нужно распределять. Прокладывать до щита, там на РЕ-шину. От щита на трехфазники 5-ти проводные кабели, т.е. с РЕ-проводником от РЕ-шины.
FRAER Дата 25.11.2013, 21:54
  что значит "распределение заземления по гаражу"?
если до приемника, то не менее сечения фазного проводника, но и не менее 2,5 мм.кв
если от заземлителя до шины в щитке - не менее 10 мм.кв
это всё по меди

но я бы все-таки протянул PE с щитовой - TN-S, имхо, безопасней...
laps034 Дата 25.11.2013, 20:42
  Спасибо за ответы буду делать, уголки для заземления есть в наличии. Подскажите сколько квадратов провод взять на распределение заземления по гаражу?
Работник Дата 25.11.2013, 9:39
  Упустил про 4 мм.кв., лучше не разделять на N и РЕ. Как вариант, если очень не хочеться прокладывать одножильный провод от электрощитовой, тогда выполняем по системе ТТ. Ноль пусть будет везде изолирован от земли в гараже. Заземляющий проводник от заземляющего устройтсва на шину в щитке, от туда РЕ-проводники по потребителям (компрессор, пушка). Но тогда УЗО обязательно, автомат не защитит от замыкания на корпус. Т.к. УЗО все равно у Вас предусмотренно, нужен только метал для заземления.
Заземляющее устройство выполнять треугольником как правило смысла нет. Длина электродов 2,5-3 метра. Если глина - 3 шт. скорее всего хватит. Расстояние между электродами не менее 3 метров. Выполнить монтаж в линию или углом, L-образно т.е.. Это если стесненные условия. От фундаментов 1 метр отступите, можно и 2.
Автомат 16 А с характеристикой С сработает от 48 А. Так что не отключиться от 35.
FRAER Дата 23.11.2013, 23:40
  я про это и говорю, чтоб разделить PEN на N и PE, его (PEN), надо иметь вообще
а его у вас нет.
или вы хотите N прям в землю пихать?

узнайте у электрика, есть ли в щитовой PE-шина, если есть - тяните оттуда себе жилу 4 мм.кв.
её и будете присоединять к контуру

хотя, если PE-шины нету, можно просто с ГЗШ притянуть, главное - чтобы оно не коммутировалось...

И контур в этом случае можете не монтировать, сопротивление петли L-PE составит примерно 1,53 Ом и ток КЗ должен моментально отлючиться автоматом
laps034 Дата 23.11.2013, 22:10
 

1. кабель уже протянут 4*4 , какой кабель по сечению подходит к 32 незнаю, но знаю что 380 там по 4 проводам не по 5 как сейчас т.е. без РЕ.
Щитовая достаточно старая.
2. Тут предлагали так сделать "Работать без защитного проводника (заземления) будет, но очень опасно, может убить при замыкании т.к. стены и пол бетонные (или кирпичные). Остается надеяться только на УЗО. Так что лучше выполнить заземляющее устройство, заземлить нуль и разделить нули на рабочие и защитные."
Я про это спрашивал вообщем-то.
FRAER Дата 23.11.2013, 13:56
  Куда подробнее, чтоб разделить PEN - надо его иметь сначала, а у вас просто N
Полноценный PEN:
а) не должен коммутироваться
б) должен бытьсоответствующего сечения

у вас же он коммутируется 4х-полючным 32А автоматом и сечение 4 кв.мм - слишком мало

решения:
1. Автомат 32А ставим 3х-полюсный и тянем кабель не менее 10 кв.мм по меди либо 16 по алюминию
2. (правильное) Разделение PEN на PE и N делаем до 32А автомата и тянем в гараж 5и жильный кабель, тогда сечение уже удовлетворяет (не менее 4 кв.мм)

кстати, а к 32А автомату у вас какого сечения кабель приходит? или там уже есть отдельные PE и N? (скорее всего они есть в щитовой, если она не очень старая)

опять же, если в щитовой есть отдельно PE и N, то мы уже ничего разделять не можем, только 5 жил тянуть
Гость_laps034_* Дата 23.11.2013, 12:37
 

А можно чуть подробнее, в гараж заведено на автомат 25А 3P+N после на счетчик, а вот после счетчика делаю разделения нуля на N и PE как тут правильно дальше делать?
FRAER Дата 23.11.2013, 8:23
  Возле гаража контур заземления монтировать нельзя, у вас туда не PEN приходит, а N:
1. Он коммутируется на вводе четырехполюсным автоматом
2. Не выдерживается норматив по сечению (не менее 16 мм.кв по алюминию или 10 мм.кв по меди)

Поэтому контур надо монтировать на вводе и тянуть к гаражу уже отдельные N и PE - пятижильный кабель

Да и на УЗО PE не сажается, иначе весь смысл его теряется, только 3L+N
PE идет к потребителю напрямую
laps034 Дата 22.11.2013, 18:30
 
Цитата(Работник @ 22.11.2013, 16:23) *
Это дело эксплуатирующей организации. Энергоснабжающей скорее всего. Не встречал проблем с контуром на ТП сетей.

Да, в програмке. Правда по умолчанию он был 0,92


Определился компрессор будет на 4 квт, вот такой Remeza СБ 4/С-100 W80, тепловая пушка такая Ballu BHP-9.000. Одновременно буду стараться не включать. Что у них с заземляющим контуром и какие внутри потребители не в курсе пока.
Посчитал пусковой ток на компрессор получается около 35А, а рабочий около 7. эти расчеты по формулам.
Думаю поставить после УЗО по совету "Работник" 2 автомата. 16А 3 полюса на пушку и 16а 3 полюса на компрессор, вроде должно хватить. По поводу компрессора сомневаюсь не будет-ли выбивать.

Заземляющий контур думаю делать так: перед гаражом на 2 метра забиваю 3 арматурины треугольником, свариваю их м-у собой и подвожу к стене гаража арматурину, к ней прикручиваю рабочий ноль от кабеля 380, а вот как дальше быть незнаю. Не делал такого еще.

Почитал пишут так гараж приходит 4 провода т.е 3 фазы и PEN провод,я разделяю его на шину PE и соединяю его с контуром заземления гаража,с шины PE в УЗО, с узо на шину N(рабочий ноль)

Итого схема по автоматам у меня следующая ввод автомат 25A 4P->счетчик -> узо 40А 4P ->автомат 16A 3P пушка
->автомат 16A 3P компрессор
Вопрос по узо на него нужно заводить рабочий ноль? А то почитал пишут что ноль в обход узо нужно пустить на 380 вольт.
Жду советов.