Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Лентяй | Дата 29.6.2004, 20:51 |
Уточните производителя диммера его артикул и мощность люстры (лампочек) | |
жанн | Дата 20.6.2004, 4:16 |
Хорошие диммеры всегда снабжены предохранителями. ПРоверь, может всего он погорел.
С уважением Жанн |
|
Aktar | Дата 2.6.2004, 4:53 |
Пусковой ток трансформатора может отключать АП или жечь предохранители в его первичной цепи, нужен АП с большой кратностью тока. | |
Е43 | Дата 28.5.2004, 21:44 |
скорее всего либо диммер либо трансформатор неисправны.
попробуй подробно прозвонить линию |
|
zet-fobos | Дата 28.5.2004, 10:11 |
Помогите разобраться:
Цепь - автомат 16А - диммер 500W - люстра. Проблема в чём: Люстра с встроенным обмоточным трансформатором на 15А. Производимые действия - цепь была защищена автоматом 10А,но при включении люстры выбивало автомат,заменил автомат на 16А - згорел диммер. Действия производились на холостой работе трансформатора(без нагрузки). При подключении через обычный выключатель цепь работает. ПОДКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЗГОРЕЛ ДИММЕР ПРИ ХОЛОСТОЙ РАБОТЕ ТРАНСФОРМАТОРА И НУЖЕН ЛИ ДИММЕР? Заранее спасибо. |
|
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 21:44 |
|