Лентяй Дата 29.6.2004, 20:51
  Уточните производителя диммера его артикул и мощность люстры (лампочек)
жанн Дата 20.6.2004, 4:16
  Хорошие диммеры всегда снабжены предохранителями. ПРоверь, может всего он погорел.
С уважением Жанн
Aktar Дата 2.6.2004, 4:53
  Пусковой ток трансформатора может отключать АП или жечь предохранители в его первичной цепи, нужен АП с большой кратностью тока.
Е43 Дата 28.5.2004, 21:44
  скорее всего либо диммер либо трансформатор неисправны.
попробуй подробно прозвонить линию
zet-fobos Дата 28.5.2004, 10:11
  Помогите разобраться:
Цепь - автомат 16А - диммер 500W - люстра.
Проблема в чём:
Люстра с встроенным обмоточным трансформатором на 15А.
Производимые действия - цепь была защищена автоматом 10А,но при включении люстры выбивало автомат,заменил автомат на 16А - згорел диммер. Действия производились на холостой работе трансформатора(без нагрузки). При подключении через обычный выключатель цепь работает.
ПОДКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЗГОРЕЛ ДИММЕР ПРИ ХОЛОСТОЙ РАБОТЕ ТРАНСФОРМАТОРА И НУЖЕН ЛИ ДИММЕР?