Олега Дата 6.7.2021, 8:26
 
Цитата(Roman D @ 6.7.2021, 6:05) *
Просто любопытно, что будет с "аппаратурой" подключенной к "удалённой" земле, когда в молниеотвод, соединённый с ГЗШ, придёт разряд атмосферного электричества?
Как и положено, аппаратура "всгрустнёт", если конечно не защищена опнами.
Roman D Дата 6.7.2021, 6:05
  Просто любопытно, что будет с "аппаратурой" подключенной к "удалённой" земле, когда в молниеотвод, соединённый с ГЗШ, придёт разряд атмосферного электричества?
Rezo Дата 5.7.2021, 23:19
 
Цитата(Constantin_Logan)
Организация, выполняющая монтаж заявляет, что эти два контура проходят рядом, и что это нормально.
Что нормального-то?
Рядом - это сколько?
Сейчас по памяти точно не скажу, но расстояние между контурами рабочего и функционального, должна быть не менее 20-30 метров (там ещё и от глубины заземлителей есть некоторая зависимость).
Иначе получите взаимное экранирование и взаимовоздействие, что может не понравиться спецам при пусконаладке оборудования.
Всё это (со всеми проблемами) проходил и подтверждаю, что для некоторого оборудования это достаточно критично!
Цитата(Constantin_Logan)
спрашивать не с кого, да и документально - заземление уже сдано.
Что ж теперь "крыльями махать"..... smoke.gif
Олега Дата 5.7.2021, 14:24
  Так и 95-го не новяк icon_wink.gif В любом случае это стандарты неких организаций (Норма-СА, Монтажавтоматика..), созданных для своего пользования (своего оборудования).
К оборудованию ТС должно поставляться свое описалово, РМ, РУ, Инструкция.. ну, хоть что-то..
НИР Дата 5.7.2021, 14:14
  Наверное, староват мой док., но для ТС может пригодится. Про СТО я даже и не знаю. Спасибо за инф.
Олега Дата 5.7.2021, 14:07
  РМ14-11-95, только действует ли ? (вроде как на
СТО 51246464-011-2015 заменен)
НИР Дата 5.7.2021, 13:54
  Почитайте, если найдёте такой документ, почти 100 страниц, там заземление делят на два вида, защитное заземление и рабочее заземление,
защитное заземление понятно, а рабочее заземление для АСУ, вычислительных машин и сетей называют по разному, кто во
что горазд (логическое, информационное, нуль-система и т.п).
Олега Дата 5.7.2021, 11:17
 
Цитата(Constantin_Logan @ 5.7.2021, 8:47) *
Объект слишком большой, и спрашивать не с кого
Удивительные истории.. На большом объекте нет ответственного за электрохозяйство и лиц его замещающих ?
У вас есть "организация, выполняющая монтаж". Почему с нее не спрашивается ?


Цитата(Constantin_Logan @ 5.7.2021, 8:47) *
.. да и документально - заземление уже сдано.
Кто конкретно принимал, на основании чего, чем руководствовался ? Чьи подписи на актах ?
Вообще-то До начала монтажа владелец установки должен иметь проект, содержащий ссылки на все нормативы. И требовать соблюдения норм нужно До выплаты денег.

Цитата(Constantin_Logan @ 5.7.2021, 8:47) *
Никак не могу найти подходящих норм.
Простите.. но вы кто на предприятии, почему занялись поиском ? Где ищите ?

О функц. заземлении в общем - см. в ПУЭ, ГОСТы, СНиПы.
Нормы на функциональное заземление для конкретного оборудования устанавливает производитель.
Судя по вашему описанию, у вас используется два варианта ФЗ - 1). FE-проводник связан с ГЗШ здания ("звонится"). 2). FE-проводник связан с независимым заземлителем ("30-70 Ом").

Цитата(Constantin_Logan @ 30.6.2021, 9:12) *
эти два контура проходят рядом, и что это нормально.
А еще бывает и подключают оба контура на ГЗШ, блин !

Цитата(Олега @ 5.7.2021, 11:17) *
Простите.. но вы кто на предприятии, почему занялись поиском ? Где ищите ?
Еще раз "пардон".. увидел "УПНР, специалист ОВКВ"
Это же ваш хлеб, и вас нужно распрашивать, что там в документации на панели прописано..
При непонятках - официальное письмо с запросом к производителю.
Constantin_Logan Дата 5.7.2021, 8:47
  В щитах обозначается как IE, по-русски - функциональное.
Объект слишком большой, и спрашивать не с кого, да и документально - заземление уже сдано.
Никак не могу найти подходящих норм.
Олега Дата 30.6.2021, 9:53
 
Цитата(Constantin_Logan @ 30.6.2021, 9:12) *
1) .. IE... инструментальным заземлением..
2) Организация, выполняющая монтаж заявляет, что эти два контура проходят рядом, и что это нормально.
Подскажите, какие есть нормы или правила, касающиеся данной ситуации?

1) Знакомые термины - рабочее, технологическое, информационное,.. функциональное (FE). А что такое "инструментальное" ? Есть определение ?
2) На основании чего заявляется ? Почему нормы и правила не требуете с заявляющих ? А лучше с проектировщика.
Цитата(Constantin_Logan @ 30.6.2021, 9:12) *
.. а часть имеет сопротивление между собой в районе 30-70 Ом.
Сопротивление меж двух ЗУ из чего складывается ? В основном из сопротивления растеканию независимого (автономного) заземлителя расположенного в зоне чистой земли (метров за 20, а такое еще отыскать надо icon_wink.gif ). Потому что на предприятии как правило полно уравненного железа связанного с землей и сопротивление защитного ЗУ ничтожно мало.
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне)