Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Олега | Дата 6.7.2021, 8:26 |
Просто любопытно, что будет с "аппаратурой" подключенной к "удалённой" земле, когда в молниеотвод, соединённый с ГЗШ, придёт разряд атмосферного электричества? Как и положено, аппаратура "всгрустнёт", если конечно не защищена опнами. |
|
Roman D | Дата 6.7.2021, 6:05 |
Просто любопытно, что будет с "аппаратурой" подключенной к "удалённой" земле, когда в молниеотвод, соединённый с ГЗШ, придёт разряд атмосферного электричества? | |
Rezo | Дата 5.7.2021, 23:19 |
Цитата(Constantin_Logan) Организация, выполняющая монтаж заявляет, что эти два контура проходят рядом, и что это нормально. Что нормального-то?Рядом - это сколько? Сейчас по памяти точно не скажу, но расстояние между контурами рабочего и функционального, должна быть не менее 20-30 метров (там ещё и от глубины заземлителей есть некоторая зависимость). Иначе получите взаимное экранирование и взаимовоздействие, что может не понравиться спецам при пусконаладке оборудования. Всё это (со всеми проблемами) проходил и подтверждаю, что для некоторого оборудования это достаточно критично! Цитата(Constantin_Logan) спрашивать не с кого, да и документально - заземление уже сдано. Что ж теперь "крыльями махать"..... |
|
Олега | Дата 5.7.2021, 14:24 |
Так и 95-го не новяк В любом случае это стандарты неких организаций (Норма-СА, Монтажавтоматика..), созданных для своего пользования (своего оборудования). К оборудованию ТС должно поставляться свое описалово, РМ, РУ, Инструкция.. ну, хоть что-то.. |
|
НИР | Дата 5.7.2021, 14:14 |
Наверное, староват мой док., но для ТС может пригодится. Про СТО я даже и не знаю. Спасибо за инф. | |
Олега | Дата 5.7.2021, 14:07 |
РМ14-11-95, только действует ли ? (вроде как на СТО 51246464-011-2015 заменен) |
|
НИР | Дата 5.7.2021, 13:54 |
Почитайте, если найдёте такой документ, почти 100 страниц, там заземление делят на два вида, защитное заземление и рабочее заземление, защитное заземление понятно, а рабочее заземление для АСУ, вычислительных машин и сетей называют по разному, кто во что горазд (логическое, информационное, нуль-система и т.п). |
|
Олега | Дата 5.7.2021, 11:17 |
Объект слишком большой, и спрашивать не с кого Удивительные истории.. На большом объекте нет ответственного за электрохозяйство и лиц его замещающих ?У вас есть "организация, выполняющая монтаж". Почему с нее не спрашивается ? .. да и документально - заземление уже сдано. Кто конкретно принимал, на основании чего, чем руководствовался ? Чьи подписи на актах ? Вообще-то До начала монтажа владелец установки должен иметь проект, содержащий ссылки на все нормативы. И требовать соблюдения норм нужно До выплаты денег. Никак не могу найти подходящих норм. Простите.. но вы кто на предприятии, почему занялись поиском ? Где ищите ?О функц. заземлении в общем - см. в ПУЭ, ГОСТы, СНиПы. Нормы на функциональное заземление для конкретного оборудования устанавливает производитель. Судя по вашему описанию, у вас используется два варианта ФЗ - 1). FE-проводник связан с ГЗШ здания ("звонится"). 2). FE-проводник связан с независимым заземлителем ("30-70 Ом"). эти два контура проходят рядом, и что это нормально. А еще бывает и подключают оба контура на ГЗШ, блин ! Простите.. но вы кто на предприятии, почему занялись поиском ? Где ищите ? Еще раз "пардон".. увидел "УПНР, специалист ОВКВ" Это же ваш хлеб, и вас нужно распрашивать, что там в документации на панели прописано.. При непонятках - официальное письмо с запросом к производителю. |
|
Constantin_Logan | Дата 5.7.2021, 8:47 |
В щитах обозначается как IE, по-русски - функциональное. Объект слишком большой, и спрашивать не с кого, да и документально - заземление уже сдано. Никак не могу найти подходящих норм. |
|
Олега | Дата 30.6.2021, 9:53 |
1) .. IE... инструментальным заземлением.. 2) Организация, выполняющая монтаж заявляет, что эти два контура проходят рядом, и что это нормально. Подскажите, какие есть нормы или правила, касающиеся данной ситуации? 1) Знакомые термины - рабочее, технологическое, информационное,.. функциональное (FE). А что такое "инструментальное" ? Есть определение ? 2) На основании чего заявляется ? Почему нормы и правила не требуете с заявляющих ? А лучше с проектировщика. .. а часть имеет сопротивление между собой в районе 30-70 Ом. Сопротивление меж двух ЗУ из чего складывается ? В основном из сопротивления растеканию независимого (автономного) заземлителя расположенного в зоне чистой земли (метров за 20, а такое еще отыскать надо ). Потому что на предприятии как правило полно уравненного железа связанного с землей и сопротивление защитного ЗУ ничтожно мало. |
|
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 15:01 |
|