Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Dima@ | Дата 13.2.2021, 17:15 |
Спасибо всем. Будем разбираться |
|
eugevict | Дата 13.2.2021, 9:22 |
под регулятором вы имеете ввиду оптотиристор? на который с термоконтроллера подается постоянный ток? Имелся в виду электронный блок управления, оптотиристоры это силовая часть и это отдельная песня. |
|
Dima@ | Дата 13.2.2021, 8:52 |
Нет, я думаю ТЭНы не при делах. Эта печка работает в ручном и автоматическом режиме, а в каком она работает у вас ? При работе в автомате можно задать более медленный подъем температуры ? Возможно забарахлил регулятор, если есть возможность, переставьте с рабочей печи. Посмотрим что получиться. я точно не знаю в каком режиме она работает, выбором программы занимаются киповцы, посмотрю программу Как вариант. Думаю, что-то намудрили киповцы, термостат установили не той модели. Скорость нарастания температуры меньше и не достигает верхнего предела. Раньше ведь все было нормально? А после замены термопары все проблемы и начались. Копайте. нет, технологи сказали плохо набирает, ни с того ни ссего, замерил токи, токи в норме. Сказал чтоб вызывали киповцев, смотрели термопару, киповцы заменили ее по словам и безрезультатно Нет, я думаю ТЭНы не при делах. Эта печка работает в ручном и автоматическом режиме, а в каком она работает у вас ? При работе в автомате можно задать более медленный подъем температуры ? Возможно забарахлил регулятор, если есть возможность, переставьте с рабочей печи. Посмотрим что получиться. под регулятором вы имеете ввиду оптотиристор? на который с термоконтроллера подается постоянный ток? |
|
Гость | Дата 13.2.2021, 7:48 |
тщательно проверьте как установили новую термопару. У нас было точно такое, пока киповцев носом не натыкали. Термопара была плохо прижата к поверхности контроля. Проверяйте | |
gomed12 | Дата 13.2.2021, 2:27 |
Электрики КИПиА термопару меняли, - безрезультатно Как вариант. Думаю, что-то намудрили киповцы, термостат установили не той модели. Скорость нарастания температуры меньше и не достигает верхнего предела. Раньше ведь все было нормально? А после замены термопары все проблемы и начались. Копайте. |
|
eugevict | Дата 13.2.2021, 0:08 |
а если форма тока не будет соответствовать норме, то менять ТЭНы? Нет, я думаю ТЭНы не при делах. Эта печка работает в ручном и автоматическом режиме, а в каком она работает у вас ? При работе в автомате можно задать более медленный подъем температуры ? Возможно забарахлил регулятор, если есть возможность, переставьте с рабочей печи. Посмотрим что получиться. |
|
Dima@ | Дата 12.2.2021, 22:30 |
а если форма тока не будет соответствовать норме, то менять ТЭНы? | |
Dima@ | Дата 12.2.2021, 20:34 |
можете попробовать менять местами - тэны, датчики и т.д. В наличии должны быть новые тэны. Менять местами затруднительно не дадут, да и самому не охото, так как работают с ней. Если ТЭНы подгорели они могут как то влиять. Странный вопрос наверное, учитывая что потребление тока одинаково |
|
с2н5он | Дата 12.2.2021, 20:25 |
Самописец вообще не знаю что это есть прибор записывающий в память потребление, счётчик напримерРядом стоит идентичная печь можете попробовать менять местами - тэны, датчики и т.д. |
|
Dima@ | Дата 12.2.2021, 20:16 |
место расположения термопар идентично? да идентично Если ТЭНы точно целые, тогда проблема в тепловом сопротивлении участка спираль-ТЭН-теплоприёмная поверхность. Другое ничего в голову не приходит..... да целые, прозванивал Проверить программу подъема температуры или в ручном сразу включаете на всю ? Взять осциллограф и проверить форму тока на рабочем и проверяемом. Повесить самописец и посмотреть как идет потребление тока. форму тока проверить - это идея. Только осцилла в наличии нет. Насчет программы не знаю. Кип занимается этим. Самописец вообще не знаю что это есть встроенные стрелочные амперметры, но с погрешностями |
|
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 18:27 |
|