Гость сочувствующий | Дата 9.6.2022, 7:03 |
Сдуваю пыль с темы.. ... Измерял у себя в квартире - 300 А. Автомат на вводе - 25 А. |
|
Гость** | Дата 8.6.2022, 22:09 |
Сдуваю пыль с темы.. Автор поста так и не указал к чему пришел в итоге, жутко интересно что там у него получилось, куда пропали килоамперы ТКЗ |
|
Джонсан | Дата 20.2.2019, 20:16 |
Недавно произошло КЗ на шинах 0,4 кВ тр-ра 1000 кВА 10/0,4 кВ. Есть осциллограмма со стороны 10 кВ. От любопытства сделали измерение ТКЗ на шинах 0,4 прибором ИФН-300. Прибор показал следующие значения: I, кА R, Ом А-0 2,44 0,08 В-0 3,14 0,07 С-0 2,75 0,08 АВ 4,22 0,08 ВС 4,22 0,08 СА 5,43 0,07 по осциллограмме значение ТКЗ по 10 кВ примерно 350 А, что соответствует 350/0,4*10,5=9,2 кА Двухфазное соответственно должно быть 0,87*9,2= 8 кА Причем КЗ было дуговое (КЗ на верхних контактах АВ отходящей КЛ-0,4) Разница в 2 раза. Почему? Пока нет понятного ответа. Расчетный ток металлического ТКЗ на шинах 0,4 (без учета переходных сопротивлений и нескольких десятков метров КЛ-10) примерно 14 кА. Прибор явно врет. Замер делали разными приборами в том числе путем падения напряжения через значимое сопротивление(орловский способ). Странно что на всех соседних тп одинаковые показания плюс минус 0.4 кА. Делали замер на 400ква-ткз 0.9кА. Это далеко не норма.т.к. Ткз должен быть минимум 5 крат от номинала! Можно поконкретнее, что у вас произошло? Прибор не врет, просто он не предназначен для измерения прямо на шинах. Уже выше приводили паспорт. Расчетное сопротивление у вас для 14 кА 0,0165 Ом. У прибора погрешность как минимум 4 единицы младшего разряда. А это 0,04. Это все равно, что пытаться отметить 1мм незаточенным карандашом с диаметром грифеля 8мм. А какое переходное сопротивление контакта щуп-шина? 0.004ом |
|
Pantryk | Дата 20.2.2019, 10:29 |
Прибор не врет, просто он не предназначен для измерения прямо на шинах. Уже выше приводили паспорт. Расчетное сопротивление у вас для 14 кА 0,0165 Ом. У прибора погрешность как минимум 4 единицы младшего разряда. А это 0,04. Это все равно, что пытаться отметить 1мм незаточенным карандашом с диаметром грифеля 8мм. А какое переходное сопротивление контакта щуп-шина? | |
Сунцов Денис | Дата 20.2.2019, 9:28 |
Недавно произошло КЗ на шинах 0,4 кВ тр-ра 1000 кВА 10/0,4 кВ. Есть осциллограмма со стороны 10 кВ. От любопытства сделали измерение ТКЗ на шинах 0,4 прибором ИФН-300. Прибор показал следующие значения: I, кА R, Ом А-0 2,44 0,08 В-0 3,14 0,07 С-0 2,75 0,08 АВ 4,22 0,08 ВС 4,22 0,08 СА 5,43 0,07 по осциллограмме значение ТКЗ по 10 кВ примерно 350 А, что соответствует 350/0,4*10,5=9,2 кА Двухфазное соответственно должно быть 0,87*9,2= 8 кА Причем КЗ было дуговое (КЗ на верхних контактах АВ отходящей КЛ-0,4) Разница в 2 раза. Почему? Пока нет понятного ответа. Расчетный ток металлического ТКЗ на шинах 0,4 (без учета переходных сопротивлений и нескольких десятков метров КЛ-10) примерно 14 кА. Прибор явно врет. |
|
rosck | Дата 16.2.2019, 18:26 |
Умора ![]() ![]() детский сад, да и только... а про иски, в эпоху торжества беззакония вообще феерично! Если вы про напряжение у некоторых потребителей в розетках, так это фигня. А когда напряжение будет снижено по 110 кВ ну скажем так процентов на 30% что будет? Думаете руководство этих сетей по головке погладят? Ага премию еще выпишут. Когда в округе все насосные станут. Остановятся крупные производства, оборудование повылетает. Это будет по серьезнее чем пару бабок с претензиями на сгоревшие холодильники. Да и бабок будет в разы больше. |
|
Ixtim | Дата 16.2.2019, 18:14 |
...есть стандарты качества электро энергии. Электросетям за это могут предъявить в виде исков на компенсацию средств на ремонт оборудования вышедшего по причине низкого напряжения. Умора ![]() ![]() детский сад, да и только... а про иски, в эпоху торжества беззакония вообще феерично! |
|
rosck | Дата 16.2.2019, 17:46 |
делали. Путем падения напряжения. С этого места по по подробнее, что делали, какие данные брали, как рассчитывали. может. Когда ограничение режима мощность вводят....p=i*u, i=u/r. Разговаривал с дедами, сказали что была такая ситуация давно, когда нагрузили тп так, что на 110 выгорела секция.. Бред. Судя по вашим постам у вас кроме данных измерения проблем с сетью то и нету. Если вводят ограничение, то инструмент только один полное отключение, так называемые веерные отключения, чуть чуть отключить не получится, есть стандарты качества электро энергии. Электросетям за это могут предъявить в виде исков на компенсацию средств на ремонт оборудования вышедшего по причине низкого напряжения. |
|
ЛЕША | Дата 16.2.2019, 15:46 |
Разговаривал с дедами, сказали что была такая ситуация давно, когда нагрузили тп так, что на 110 выгорела секция... ![]() ![]() ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=514958 ![]() ![]() ![]() |
|
Джонсан | Дата 16.2.2019, 13:44 |
вы прям какие-то страсти рассказываете прям. это за гранью моего понимания. при нормальном раскладе такого в энергетике БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! может. Когда ограничение режима мощность вводят....p=i*u, i=u/r. Разговаривал с дедами, сказали что была такая ситуация давно, когда нагрузили тп так, что на 110 выгорела секция... Интересно, у Вас стабильно по ночам ток кз поднимается до 11,4 кА? А в выходные днём не мерили? плюс минус 5ка ночью. В выходные не мерили |
|