Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
SKY | Дата 29.11.2007, 15:26 |
Добрый день. Ну это чисто улица. Как то было такое. Пришлось строить типа собачьей конуры, да ещё и отапливать (для приборов учета) со всеми вытекающими. Проще поставить наружный щиток. ПОхожая ситуация была у нас при монтаже насосной станции второго подъёма в г. Верхотурье Свердловской обласи. Ограничений нет. Единственное, шкаф ставьте на некотором расстоянии от стены, чтобы избежать протечки грунтовых вод, и обязательно поставьте дренажный насос ниже уровня пола помещения. И вопрос будет снят! |
|
DENISKA | Дата 28.11.2007, 12:09 |
Спасибо за содействие, друзья!!! | |
Victor195002 | Дата 28.11.2007, 1:08 |
Добрый вечер. 1. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола (ПУЭ 4.1.14). 2. В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления (СП 31-11-2003, п.13.1). |
|
gomed12 | Дата 27.11.2007, 17:39 |
В помещении насосной проходят варианты выше пола на ... м (не помню, не знаю) или настенный. Иначе при разгерметизации насоса, труб - к.з. |
|
Anatoli | Дата 27.11.2007, 17:05 |
Если это скважына то лучше установить управление в подстанции и проще говоря на другом конце кабеля питания насоса. Ато выбьет теплушка и лезь туда в грязь и сырость по осени включать. | |
Victor195002 | Дата 27.11.2007, 14:57 |
Добрый день. Ну это чисто улица. Как то было такое. Пришлось строить типа собачьей конуры, да ещё и отапливать (для приборов учета) со всеми вытекающими. Проще поставить наружный щиток. |
|
DENISKA | Дата 27.11.2007, 14:52 |
Ситуация следующая - насосная станция. Сверху просто плита с крышкой, снизу машинное отделение, где стоят насосы...Зданием это не назовёшь, обычная ёмкость бетонная либо стеклопластик...? | |
Victor zmey | Дата 23.11.2007, 18:39 |
Так на улице или в здании? в здание само собой)) а на улице, чесно не могу представить ситуацию когда это нужно |
|
Victor195002 | Дата 23.11.2007, 16:03 |
Добрый день. Если на улице- вроде как нет (ПУЭ 4.1.28). Внутри помещений (жилых, общественных, административных и бытовых) допускается устанавливать "...в эксплуатируемых сухих подвалах...", т.е. ниже нулевой отметки (ПУЭ 7.1.28). |
|
DENISKA | Дата 23.11.2007, 14:29 |
Здравствуйте, товарисчи!!! Опять к Вам за консультацией... Можно ли учтанавливать электрические щиты ниже уровня земли, тобишь отметки 0,000? IP щита допустим 55...Спасибо! |
|
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 10:23 |
|
![]() |