Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов

  Ответ в Заполнение бланков переключений, сокращения
Введите ваше имя
Подтвердите код

Введите в поле код из 6 символов, отображенных в виде изображения
(С УЧЕТОМ РЕГИСТРА!). Если вы не можете прочитать код с изображения, нажмите на изображение для генерации нового кода.
Code Bit  Код  Код  Код  Код  Код
 

Опции сообщения
 Включить смайлы?
Иконки сообщения
(Опционально)
                                
                                
  [ Без иконки ]
 


Последние 10 сообщений [ в обратном порядке ]
Гость Дата 22.11.2018, 16:26
 
Цитата(Сергей ДД @ 22.11.2018, 11:51) *
Бред, НО требуют. Подчиняясь составляем. Еще требуют установку ПЗ в сторону отходящих ВЛ-04, после АВ-0,4кВ , независимо от того есть там генерация или нет, на все отходящие(1-2 без разницы). Если работы проводятся на ТП в целом, если только на секции 0,4, то достаточно одного на шины.

Не путайте "не может быть" и "не должно быть". Несколько лет назад в нашей энергосистеме погиб монтер при ремонте трансформатора 10 (или 6?)/0,4. Со стороны 0,4 было подано напряжение от бытового генератора. Ладно бы от хозяина, а здесь он одолжил генератор соседу.
Сергей ДД Дата 22.11.2018, 16:10
 
Цитата(Null @ 22.11.2018, 13:28) *
И правильно требуют. Даже на строящейся линии возможно появление напряжения от пролетающего невдалеке облака.

Так то работа в грозу должна быть прекращена, если вы про грозовые облака.
Tad Дата 22.11.2018, 13:38
  Это как? Ведь индуцироваться может только переменное напряжение.
Null Дата 22.11.2018, 13:28
 
Цитата(Сергей ДД @ 22.11.2018, 11:51) *
Еще требуют установку ПЗ в сторону отходящих ВЛ-04, после АВ-0,4кВ , независимо от того есть там генерация или нет, .

И правильно требуют. Даже на строящейся линии возможно появление напряжения от пролетающего невдалеке облака.
Сергей ДД Дата 22.11.2018, 11:51
 
Цитата(Roman D @ 21.11.2018, 21:17) *
<можно удалить>
Какой в задницу бланк переключений на ТП с одним трансом и одним потребителем? Или я выпал из темы?

Бред, НО требуют. Подчиняясь составляем. Еще требуют установку ПЗ в сторону отходящих ВЛ-04, после АВ-0,4кВ , независимо от того есть там генерация или нет, на все отходящие(1-2 без разницы). Если работы проводятся на ТП в целом, если только на секции 0,4, то достаточно одного на шины.
Джоуль Дата 22.11.2018, 10:34
 
Цитата(sergworld @ 13.11.2018, 13:50) *
А кто подскажет, кто заполняет бланки переключения? Тот, кто получил наряд и контролирует переключения или тот, кто выполняет переключения?

Оперативный персонал, выполняющий переключения.
Null Дата 22.11.2018, 9:11
  Несколько лет назад, когда бланки еще в типографиях печатали, в последних строчках было отпечатано:
Бланк заполнил и переключения производит___________Подпись
Бланк проверил и переключения контролирует_________Подпись
Что соответствует краткому ответу "Самый молодоЙ" Костяна.
Roman D Дата 21.11.2018, 21:17
  <можно удалить>
Какой в задницу бланк переключений на ТП с одним трансом и одним потребителем? Или я выпал из темы?
Ваня Иванов Дата 21.11.2018, 15:43
  ПТЭЭП:
1.5.36. При переключениях в электроустановках должен соблюдаться следующий порядок:
работник, получивший задание на переключения, обязан повторить его, записать в оперативный журнал и установить по оперативной схеме или схеме-макету порядок предстоящих операций; составить, если требуется, бланк переключений. Переговоры оперативного персонала должны быть предельно краткими и ясными. Оперативный язык должен исключать возможность неправильного понимания персоналом принимаемых сообщений и передаваемых распоряжений. Отдающий и принимающий распоряжение должны четко представлять порядок операций;
если переключения выполняют два работника, то тот, кто получил распоряжение, обязан разъяснить по оперативной схеме соединений второму работнику, участвующему в переключениях, порядок и последовательность предстоящих операций;
при возникновении сомнений в правильности выполнения переключений их следует прекратить и проверить требуемую последовательность по оперативной схеме соединений;
после выполнения задания на переключения об этом должна быть сделана запись в оперативном журнале.
1.5.37. При планируемых изменениях схемы и режимов работы энергетического оборудования Потребителей, изменениях в устройствах РЗА диспетчерскими службами, в управлении которых находится оборудование и устройства РЗА, должны быть заранее внесены необходимые изменения и дополнения в типовые программы и бланки переключений на соответствующих уровнях оперативного управления.
1.5.39. Бланк переключений заполняет дежурный, получивший распоряжение на проведение переключений. Подписывают бланк оба работника, проводивших переключения.
Контролирующим при выполнении переключений является старший по должности.
Ответственность за правильность переключений во всех случаях возлагается на обоих работников, выполнявших операции.
I-electric Дата 20.11.2018, 19:11
 
Цитата(sergworld @ 13.11.2018, 9:50) *
А кто подскажет, кто заполняет бланки переключения? Тот, кто получил наряд и контролирует переключения или тот, кто выполняет переключения?

У нас бригада состоит из 2-х человек: старший (первый) и второе лицо, он же водитель. Раньше почему-то бланк писало второе лицо. Аргументировалось это тем, что Первому нужно вести переговоры, допускать бригады, заполнять оперативный журнал, а Второму делать нечего... Доходило до смешного: куда-нибудь спешим, едем, а диспетчер торопит: "Пусть водитель за рулем бланк пишет". И при переключениях переключался второй, а контролировал первый. Потом однажды где-то бригада здорово накосячила, и инструкции переписали - теперь Первое лицо пишет бланк и переключается, а Второе его контролирует.
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне)