Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Гость | Дата 4.9.2013, 22:24 |
Проблема уравнивания потенциалов.. | |
S-cream | Дата 17.8.2013, 17:30 |
очень уж это всё локально, вот в чем вопрос... | |
Гость | Дата 17.8.2013, 15:14 |
ну и пусть бегает инет, там уровень очень низкий ,цифровой; нету плюса,минуса ,чтоб разъели трубы. Может трубы "потеют" или еще что то,бывает же на трубах в подвале капельки водички,как правило снизу висят все время и в этих местах быстро ржавеет. | |
S-cream | Дата 17.8.2013, 14:41 |
Пардон, господа, не уточнил - вся петрушка происходит в подвале, не в земле. Кабеля связи из земли по стене и на потолок, трубы у стены проходят под прямым углом. Насколько я понимаю, то по этим же кабелям бегает и инет по технологии ADSL. |
|
Гость | Дата 17.8.2013, 14:06 |
2. Напряжение у связистов постоянное, 48-60В, так что вполне могут быть непредсказуемые вещи. Это напряжение через приборы станции, т.е. нет чистого напряжения,т.е. при понижении изоляции у абонента телефон не будет работать, блокируются абонентские комплекты. Если какие то межстанционные линии,то же самое; если с уплотнением, с дистанционным питанием линейных регенераторов и тд, изоляция контролируются. Думаю не у связистов это дело,что то другое. | |
ORGANIZM® | Дата 17.8.2013, 11:25 |
Заинтересовался данной темой, в связи с отсутствием интересных открытых тем на форуме. Есть предложения. Но они действительны, если свищи в трубах, а не трубы в свищах. 1. Вырезать и выбросить металлические трубы, как анахронизм и заменить на прекрасные, диэлектрические, пластиковые. 2. Напряжение у связистов постоянное, 48-60В, так что вполне могут быть непредсказуемые вещи. 3. Заменить воду в трубах, так как никто ж не знает ее химический состав. А вдруг pH занижен? (У меня дома водоснабжение выполнено через пластиковую кубовую емкость, вода скважинная....Порода - мергель. Через несколько лет меловые отложения везде...... Плюхнул в емкость бутылочек с пяток уксусной кислоты....отмыло идеально все краны, трубы за ночь. Утром на работу не пошел, т.к. пришлось менять половину сантехники..разъело кислотой. Сразу-то, канешна переживал, потом подумал, если б не глупость с кислотой, когда б я еще профилактику сделал. Поэтому читаем п.1) |
|
Гость | Дата 17.8.2013, 9:29 |
Никто еще не жаловался что из за кабелей связи продырявились трубы; наоборот, когда то были у нас голые кабели в свинцовой оболочке в канализации- все время были проблемы,то какие то химикаты от завода попадали в канализацию,разъедал оболочки кабели,или непонятные дырочки. Может в том месте земля такая, с какими то химикатами, может это с газовиками связано, с ихними защитами? | |
Гость_Edd_* | Дата 17.8.2013, 1:02 |
Цитата Теперь вопрос: а кабеля телефонной связи могут так же печально влиять на трубы? Вряд ли, токи не те. Влиять влияют, но незаметно, даже в долгосрочной перспективе. Больное место - переход земля-воздух. Причем значительно ниже уровня поверхности замляного покрова. Тут нужно учитывать уровень соприкосновения проводников. |
|
Гость | Дата 16.8.2013, 22:41 |
телефонные кабели небронированные, с полиэтиленовой оболочкой,еще в трубе; они никак не могут повлиять на что то | |
S-cream | Дата 15.8.2013, 9:36 |
Хм... Ток померять не удалось. Заменили учаски труб, сделали доп. металлосвязь, пять месяцев всё нормально. Теперь вопрос: а кабеля телефонной связи могут так же печально влиять на трубы? Кабеля не бронированные, магистральные, пересекают трубы под прямым углом, в месте пересечения между трубой и кабелями около 10 сантиметров, кабеля проложены в трубах ПНД. Четыре свища за месяц в месте пересечения, до этого четрые года все нормально было, ну, настало время, как говорится. |
|
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 15:17 |
|