dimashnurenko | Дата 3.5.2012, 17:06 |
Сегодня разобрались.Земля была на включающей катушке привода.Она в ходе эксплуатации перетерлась о корпус."перебинтовали" катушку, подрегулировали немного КСА и все заработало...Ура!!!! | |
Uran | Дата 30.4.2012, 17:30 |
Может надо будет и привод отрегулировать... | |
OVB2012 | Дата 30.4.2012, 11:36 |
Если будет повреждение ТТ сработает защита стороны 110кВ, в том числе и ДЗШ-110. Если от контактора включается и выпадает блинкер- скорее всего земля в цепях управления (+ШУ или -ШУ)выключателя. Как правило, в таких случаях прозвонка цепей ШУ и ШП давало результат (находили место замыкания). Дело в том, что цепи оперативного тока изолированы от "Земли" (как правило). Неплохо было-бы посмотреть ваши схемы. Блинкер "контроль изоляции 110В" - повод к выезду ЭТЛ. По крайней мере, я всегда так поступаю. |
|
Uran | Дата 29.4.2012, 20:19 |
Если будет повреждение ТТ сработает защита стороны 110кВ, в том числе и ДЗШ-110. Если от контактора включается и выпадает блинкер- скорее всего земля в цепях управления (+ШУ или -ШУ)выключателя. | |
dimashnurenko | Дата 29.4.2012, 19:10 |
Спасибо за помощь. | |
Гость | Дата 29.4.2012, 12:18 |
У-у-у, это вопрос более чем концептуальный. Действительно, установка ввода - очень сложный процесс и при непрофессиональном подходе можно повредить ТТ. Но повреждение ТТ может только при наличии нагрузки запустить защиту, должны сработать какие-то указательные реле (точнее не скажу, так как не знаю вашего набора защит). На холостом ходу это абсолютно не при делах. | |
dimashnurenko | Дата 28.4.2012, 20:35 |
Вы правы в этом деле пока еще чайник.Учусь только. А если при неаккуратной установке вводов была повреждена изоляция трансформаторов тока выключателя? | |
Гость | Дата 28.4.2012, 20:30 |
Вопрос не совсем профессиональный. Больше бы к чайникам пошел. Какое отношение имеет замена вводов выключателя к земле в сети постоянного тока? Замерьте изоляцию ЩПТ до включения выключателя и пройдите с мегомметром по всей цепи. Скорее всего, "земля" прикрыта замыкающим контактом управляющего реле. | |
dimashnurenko | Дата 28.4.2012, 20:10 |
При включении МКП-110 с пульта управления, срабатывает сигнализация, и выпадает блинкер "контроль изоляции 110В" и он не включается.Решил, что причина в приводе, т.к. соседний МКП-110 нормально включается и отключается... Визуально осмотрел привод- ничего подозрительного. Если включать "масляник" не с пульта управления, а непосредственно контактором, то он включается, но блинкер "контроль изоляции 110В" все равно выпадает и аварийная сигнализация все равно срабатывает. Еще на МКП производилась замена В\В вводов 110кВ на одной из фаз. Могло это стать и причиной? Если да, то каким образом? Что посоветуете сделать либо проверить? Заранее благодарен... | |