S-cream | Дата 8.2.2012, 21:04 |
Цитата Я тут на проводку внимательнее посмотрел, там больше чем 2.5, что-то между 2.5 и 3.5. После 2,5 сразу идет 4. Так что, если вы уверены, что ДО 3,5, то считаем, что это 2,5. Автомат на 20А. Или - проводите замеры диаметра токопроводящей жилы, чтобы быть уверенным. Только не линейкой, а штангелем или микрометром. |
|
Гость_Дмитрий_* | Дата 8.2.2012, 17:00 |
Для ваших проводов у вас явно завышен номинал автомата, а это небезопасно. На 20 ампер надо ставить. Плюс у вас строение деревянное. Срочно ревизию всех соединений производите, не только замену автомата. Да, спасибо. Я тут на проводку внимательнее посмотрел, там больше чем 2.5, что-то между 2.5 и 3.5. Автомат что снял - разобрал. Полное дерьмо непонятного происхождения и с сильно подгоревшей контактной группой. Всем спасибо. Помогли. |
|
S-cream | Дата 8.2.2012, 15:16 |
Для ваших проводов у вас явно завышен номинал автомата, а это небезопасно. На 20 ампер надо ставить. Плюс у вас строение деревянное. Срочно ревизию всех соединений производите, не только замену автомата. |
|
Гость_Дмитрий_* | Дата 8.2.2012, 13:49 |
А срабатывает точно автомат, а не диф. автомат (=УЗО)? И стоит померить напряжение вечером, когда сняли нагрузку. Обычный автомат. Заменил сегодня на новый французский. Проверим вечером. С качеством старого автомата я видимо приврал. Написано CTC и все по русски, но ни производителя ни еще чего нет. |
|
-Mike- | Дата 8.2.2012, 9:55 |
А срабатывает точно автомат, а не диф. автомат (=УЗО)? И стоит померить напряжение вечером, когда сняли нагрузку. |
|
haramamburu | Дата 8.2.2012, 9:37 |
А еще меня смущает автомат на 32А на люминь сечением 2,5 квадрата... Дык "холодно" же |
|
S-cream | Дата 8.2.2012, 8:46 |
Цитата В качестве предположения: на большей нагрузке (из-за плохого качества контакта, может подгорел) при включении контакты "прикипают" друг к другу, обеспечивая при большом токе работу автомата. При снижении накрузки контакты охлаждаются, меняются их геометрические размеры и они размыкаются, т.е. срабатывание происходит без участия расцепителей. Попробуйте поменять автомат, а у старого "вскрытие покажет". +1 Тоже об этом подумалось в первую очередь. То же самое могёт быть и в рапредкоробках на скрутках. В какой-то момент провода "остывают", происходит кратковременный разрыв контакта, искровой разряд, сработка автомата. А еще меня смущает автомат на 32А на люминь сечением 2,5 квадрата... |
|
scasi | Дата 8.2.2012, 6:43 |
Заменить автомат в первую очередь. +100% |
|
kent | Дата 7.2.2012, 23:56 |
поджать все контакты ав -N |
|
Current | Дата 7.2.2012, 23:28 |
Заменить автомат в первую очередь. | |
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 1:01 |
|