Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Andrey59 | Дата 21.7.2010, 13:25 |
Тепловая инерция наверно большая. Стандартная отработанная схема обычно состоит из постоянной части, которая все время вкл. и переменной, которая собственно и осуществляет регулировку. Дальше все зависит от регулятора или 2х позиционный или ПИД-регулирование. Хороший эффект для распределения температуры даст спец. фольга на стенках внутри камеры, если вентиляторы не нужны для обдува ТЭНов (это от ТЭНов зависит) то их обычно в этом случае можно выкинуть | |
Гость_Viziter_* | Дата 21.7.2010, 12:43 |
Почему не регулировать температуру включением тенов по отдельности - 1500, 3000, 4500кВт | |
Roman D | Дата 7.7.2010, 14:07 |
Да при регулировании тока (напряжения) при переходе через ноль больше условное название т.к. при нуле тиристоры не откроются там обязательно больше нуля. Но при методе регулировки по числу полупериодов гармоник намного меньше. Так и на резисторе при нулевом напряжении тока нет... Но как только напряжение отличается от нуля, появляется и ток. Разумеется, при наличии тока УЭ. Цитата Попросил измерить THD по току - измерили, получили 66% icon_smile.gif В другом месте я и сам 35% видел. Разумеется, это было устройство с регулировкой фазы включения тиристора. Так шта... зря его туда воткнули. |
|
Andrey59 | Дата 6.7.2010, 9:49 |
Да при регулировании тока (напряжения) при переходе через ноль больше условное название т.к. при нуле тиристоры не откроются там обязательно больше нуля. Но при методе регулировки по числу полупериодов гармоник намного меньше. | |
Евгений Тихонович | Дата 6.7.2010, 9:30 |
Более того, включение/выключение управляющих вентилей происходит при переходе напряжения через 0, а значит в момент коммутации нет тока, а значит нет ни помех, ни гармоник. Товарищ наверно с частотником попутал. Ничего не попутал. Мне звонили тут с претензиями, поставили на трёхфазный ТЭН с тиристорным управлением наш измерительный прибор, утверждали что прибор безбожно врёт по току и мощности. Попросил измерить THD по току - измерили, получили 66% В другом месте я и сам 35% видел. Более того, включение вентилей происходит совсем необязательно при переходе через ноль - только выключение так делается (иначе тиристор и не закроется). Так штааа...... Тиристорные регуляторы для ТЭНов принципиально отличается тем, что регулируют мощность не сдвигом фазы включения, а неторопливым включением-отключением - раз в несколько секунд. Более того. При соединении ТЭНов звездой без подключения средней точки к нейтрали достаточно двух коммутирующих элементов (симисторов или пар тиристоров) вместо трёх. Разные они бывают. Вышеописанный мной случай был как раз на регуляторе для ТЭНов (покупался заказчиком именно так). И именно два вентиля вместо трёх стояло - как Вы и говорите. |
|
RomanNV | Дата 6.7.2010, 6:37 |
Более того, включение/выключение управляющих вентилей происходит при переходе напряжения через 0, а значит в момент коммутации нет тока, а значит нет ни помех, ни гармоник. Товарищ наверно с частотником попутал. |
|
Roman D | Дата 5.7.2010, 18:24 |
тиристорный преобразователь будет гадить в сеть высшими гармониками. Поэтому может есть смысл уйти на простое управление "включить/выключить" на контакторах. Преобразователи тут не при чём. Тиристорные регуляторы для ТЭНов принципиально отличается тем, что регулируют мощность не сдвигом фазы включения, а неторопливым включением-отключением - раз в несколько секунд. Более того. При соединении ТЭНов звездой без подключения средней точки к нейтрали достаточно двух коммутирующих элементов (симисторов или пар тиристоров) вместо трёх. |
|
Евгений Тихонович | Дата 5.7.2010, 17:02 |
тиристорный преобразователь будет гадить в сеть высшими гармониками. Поэтому может есть смысл уйти на простое управление "включить/выключить" на контакторах. | |
PahsaAndreev86 | Дата 5.7.2010, 9:20 |
А вам нравится станки в Чебоксарах? Или все-же в Москве лучше? | |
TSDrive | Дата 26.6.2009, 12:52 |
Самому ваять??? Начальники, которіе поощряют подобное кулибинство, еще не вылезли из "развитого социализма". Готовые регуляторы напряжения для ТЭН-ов делает фирма ТЕМС в Киеве, это если ты из Украины. На я так понимаю, что нужно не просто регулятор, а систему регулирования и поддрежания температуры сваять? И шЭф конечно же хочет, чтобы "быстро, качсетвенно и в срок" да еще и бесплатно --- и рыбку сьесть и на ... сесть! |
|
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 16:36 |
|