Насих Дата 20.8.2013, 8:11
  Можно самому сделать УКЗ? кто сможет, дайте Фото
Насих Дата 20.8.2013, 8:08
 
Цитата(Сергей ДД @ 7.9.2009, 8:39) *
1. Существуют УКЗ (указатели короткого замыкания) висят на опорах, при 2 фазном КЗ за ним, выпадают флажки. Бригада едет смотрит и определяет участок. Старый метод, уже редко где есть они, новых не закупаем.
2. Есть приборы "Поиск" и подобные, реагируют на ток нулевой последовательности, при замыкании на землю если с ним зайти под линию показывают есть замыкание или нет на данном участке. Так и вычисляем под рабочим напряжением.
3. При 2 фазном КЗ на подстанции по току КЗ определяется участок поврежденный, прибор забыл как называется, со светодиодиками.
4. Ну и классика, делим на участки, выделяем поврежденный и в обход.

Как вы мегаометром определяете на ВЛ-10/6 кВ и это согласуется с правилами, не понимаю. Это же надо линию в ремонт, установить ПЗ, присоединить мегаометр, вывести линию из ремонта, снять ПЗ прокрутить мегаометром(а здесь даже и перчатки не спасут от случайно поданного напряжения) и т.п. Геморно очень. У нас везде стоят Вакуумники и количество токов КЗ не актуально, отключил участок разьединителем, опробовал и т.д.

Retalf29 Дата 9.11.2012, 8:17
  Очень действенный метод:
1) Разбираем линию, остапвляя только ЧИСТУЮ линию;
2) Определяем поврежденную фазу постоянкой 10 кВ;
3) Подключаем генератор ВВ импульсов, который находится в ЛВИ;
4) И дуем в обход, поврежденный изолятор будет щелкать.
Vzhik Дата 21.10.2011, 1:57
  Спасибо Всем за подробные и интересные ответы! Я уже в Московских сетях встретился с УПК, очень полезная и удобная штука. Используем только УПК, ну иногда в сетях 0,4кВ мегометр.
J72 Дата 16.12.2010, 17:07
  При оперативно-аварийных ситуевинах рулит УПП-10.Точное место нехай ищет лаборатория поутру!
По молодости были попытки поиска места повреждения кабеля 333-м мостом(разница сопротивлении,перевод в метры по таблицам и т.д. ...).Прожиг кабеля-оптимальный путь поиска.
Гость Дата 10.12.2010, 17:24
 
Цитата(Сергей ДД @ 7.9.2009, 8:39) *
1. Существуют УКЗ (указатели короткого замыкания) висят на опорах, при 2 фазном КЗ за ним, выпадают флажки. Бригада едет смотрит и определяет участок. Старый метод, уже редко где есть они, новых не закупаем.
2. Есть приборы "Поиск" и подобные, реагируют на ток нулевой последовательности, при замыкании на землю если с ним зайти под линию показывают есть замыкание или нет на данном участке. Так и вычисляем под рабочим напряжением.
3. При 2 фазном КЗ на подстанции по току КЗ определяется участок поврежденный, прибор забыл как называется, со светодиодиками.
4. Ну и классика, делим на участки, выделяем поврежденный и в обход.

Как вы мегаометром определяете на ВЛ-10/6 кВ и это согласуется с правилами, не понимаю. Это же надо линию в ремонт, установить ПЗ, присоединить мегаометр, вывести линию из ремонта, снять ПЗ прокрутить мегаометром(а здесь даже и перчатки не спасут от случайно поданного напряжения) и т.п. Геморно очень. У нас везде стоят Вакуумники и количество токов КЗ не актуально, отключил участок разьединителем, опробовал и т.д.

1.шикарно живете- держи землю и ищи поиском а земля гуляет по сети муфты проверяет на качество пайки
2.у вакуумника ресурс тоже есть
3.мегаомметр форэва!
4y6ak Дата 10.12.2010, 12:51
  Здравствуйте. Помогите с выбором мегаомметра. В наличии у нашей организации имеются кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ. Нет только мегаоммера. Какой прибор по мнению опытных энергетиков подойдет для измерений параметров?
Trasher Дата 8.10.2010, 12:41
  У нас используется мегомметр для поиска повреждения типа "металлический" ночь, но а с "заплывающим пробоем" все намного сложнее. Для этого есть прибор УПК, но испльзовать его можно лишь на одиночном кабеле(проверка хвоста уже не получится), на предмет утечки тока, прибор очень хорош, параллельно он показыват еще и сопротивление изоляции.
operby Дата 20.9.2009, 15:36
 
Цитата(Vzhik @ 8.9.2008, 21:16) *
Расскажите о методах, приборах и устройствах применяемых для отыскания поврежденного участка (не Места Повреждения кабеля) в сетях 6-10кВ.

Есть еще один очень хороший метод, установка на всех ТП сети ИКЗ -индикаторов короткоо зомыкания, вот принцип одного из них :надевается ИКЗ на кабель, как наручник на руку , на этом наручнике колбочка в ней пружинка и в жидкости плавает, при прохождении тока КЗ пружинка подпригивает и взбаламучивает красный порошок, жидкость окрашивается. У нас в Минских кабельных сетях такие штуки немецкого производства устанавливаются на узловых ТП, а в Воложинском РЭС Молодечненских электросетей- повсеместно. Процесс поиска участка сводтся к осмотру ИКЗ и отключению поврежденного участка, никаких делений никаких пробных включений, и люди вне опасности и оборудование целое.

Ps При отыскании методом дели, включай была выгорела ПС 110\10 Фаниполь до тла.
Dmitry_G Дата 20.9.2009, 0:04
  А чем вам не нравится "Поиск"? Прибор шорош, если уметь пользоваться им (много ума не надо). Хотя сложно вбить в голову, если мозг закостенел на уровне "Влючить-Отключить"